PA einer Satanlage für zwei Grundstücke

Im Unterforum Elektroinstallation - Beschreibung: Alles über Installation
Achtung immer VDE beachten !!

Elektronik Forum Nicht eingeloggt       Einloggen       Registrieren




[Registrieren]      --     [FAQ]      --     [ Einen Link auf Ihrer Homepage zum Forum]      --     [ Themen kostenlos per RSS in ihre Homepage einbauen]      --     [Einloggen]

Suchen


Serverzeit: 24 11 2024  05:54:37      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Osziloskop-Schirmbilder            


Elektronik- und Elektroforum Forum Index   >>   Elektroinstallation        Elektroinstallation : Alles über Installation
Achtung immer VDE beachten !!

Gehe zu Seite ( 1 | 2 Nächste Seite )      


Autor
PA einer Satanlage für zwei Grundstücke
Suche nach: satanlage (121)

    







BID = 800943

martin02

Stammposter



Beiträge: 496
 

  


Hallo,

eine Satschüssel ist mit Mast an einem Gartenhaus befestigt, Höhe der Oberkante ca. 3,5m. Von dort werden per Koaxkabel zwei verschiedene Häuser versorgt (Kleingarten). Es existiert kein PA. Wie kann man diese Satanlage mit vertretbarem Aufwand "richtig stellen"?

Ich würde sagen: Staberder beim Mast diesen und zusätzlich mit PE verbinden. Allerdings wird das Gartenhaus über 3x1,5mm² versorgt. Die Häuser haben keinen Erder und werden über 3x2,5mm² (TN-S) versorgt.

Grüße
Martin

BID = 800948

shark1

Inventar



Beiträge: 4878
Wohnort: DACH

 

  

Also ich gehe mal davon aus, dass alle "Gartenhäuser" am gleichen Hauptverteiler an geschlossen sind?

Wenn die Satanlage einen Blitzschutz benötigt, dann muss man einen Erder mit mind. 3m Länge in den Boden rammen. Vom Erder dann mit 16mm² Cu oder 50mm² Stahl zum Mast der Antenne, um diese zu erden. An diesen Erder werden dann auch noch alle Schirme der Koax-Leitungen angeschlossen.

Ob man nun auch noch die PEs der beiden Häuser einbezieht, hängt davon ab, ob es eine Blitzschutzerderung oder ein reiner Potenzialausgleich ist. Bei reinem PA würde ich die PEs einbeziehen, bei Blitzschutz eher nicht, wenn doch nur über eine Funkenstrcke. Denn Blitzstrom und 2,5mm² vertragen sich nicht.
Das ist jetzt aber nur meine Meinung, vielleicht sollte man das auch anders machen.

BID = 800957

elo22

Schreibmaschine

Beiträge: 1403
Wohnort: Euskirchen
Zur Homepage von elo22


Zitat :
martin02 hat am 29 Nov 2011 09:23 geschrieben :

eine Satschüssel ist mit Mast an einem Gartenhaus befestigt, Höhe der Oberkante ca. 3,5m. Von dort werden per Koaxkabel zwei verschiedene Häuser versorgt (Kleingarten). Es existiert kein PA. Wie kann man diese Satanlage mit vertretbarem Aufwand "richtig stellen"?


Masterdung wie schon beschrieben und die Koaxleitungen(!) zu den Häusern galvanisch trennen.

Lutz

BID = 800963

martin02

Stammposter



Beiträge: 496

Hallo,

danke schon mal für die Antworten. Die Häuser hängen an kleinen Kabelverteilerschränken mit Zählern etc.. Zwar nicht am gleichen Schrank, aber am gleichen Niedersp.netz.

Wovon hängt es ab, ob ein Blitzschutz benötigt wird?

Was mir etwas Bauchschmerzen bereitet hat, ist, dass sich die Ableitströme aller Receiver, DVD-Player (SK2 Geräte) etc. addieren. Was "sagt" der Erder dazu, wenn man (wozu ich tendiere) den PE nicht mit der Erde verbindet? Die Leitungen und Kabel sind ja "fremde leitfähige Teile". Genügt deshalb die Erdung über einen Erder? Genau wegen des Blitzschutzes möchte ich wenn möglich nämlich keine Verbindung mit dem PE machen.

Was meinst du mit galvanisch trennen? Die Schirme sind ja am LNC sowieso verbunden. Da müsste man ja Übertrager einsetzen.

Grüße
Martin

[ Diese Nachricht wurde geändert von: martin02 am 29 Nov 2011 11:28 ]

BID = 800967

IC-Killer

Schriftsteller



Beiträge: 635
Wohnort: Stuttgart


Offtopic :

Zitat :
Masterdung


Was ich gerade gelesen habe war Master-dung, ist dann wohl so was wie Oberschei...e

Gruß Killer

BID = 801208

martin02

Stammposter



Beiträge: 496

Wenn ich nun einen Staberder mit dem Mast und den Schirmen verbinde, genügt das? Muss ein Pot.ausgleich gemacht werden oder nicht? Mit den dünnen PE wäre das ja "etwas doof".

Welchen Erdungswiderstand muss man erreichen?

Grüße
Martin

BID = 801722

sam2

Urgestein



Beiträge: 35330
Wohnort: Franken (bairisch besetzte Zone)

Erstmal die Notwendigkeit des Blitzschutztes prüfen!
Hierzu ggf. Skizze zeigen (Grundriß und Seitenansicht der Montageposition).

_________________
"Das Gerät habe ich vor soundsoviel Jahren bei Ihnen gekauft! Immer ist es gegangen, immer. Aber seit gestern früh geht es plötzlich nicht mehr. Sagen Sie mal, DA STIMMT DOCH WAS NICHT???"

BID = 801725

martin02

Stammposter



Beiträge: 496

Hallo,

die Oberkante der Schüssel ist ca. 3,5m über dem Boden. Oben drüber am Mast ist auch noch eine UKW-Antenne. Alle Häuser sind bedeutend weniger hoch! Allerdings wird der Blitz sicher lieber die vielen Bäume im Umkreis nehmen, aber ich glaube, das zählt nicht...

Grüße
Martin

BID = 801731

sam2

Urgestein



Beiträge: 35330
Wohnort: Franken (bairisch besetzte Zone)

Dann ist eine Blitzschutzerdung vorgeschrieben.
Also Erder (mind. 2,5m in die Tiefe) setzen und den Masten daran anschließen. Noch besser, gegenüber dem Masten isolierte Fangstange verwenden!


[ Diese Nachricht wurde geändert von: sam2 am  4 Dez 2011 12:57 ]

BID = 801760

martin02

Stammposter



Beiträge: 496

Danke für die Antwort!

BID = 802080

sam2

Urgestein



Beiträge: 35330
Wohnort: Franken (bairisch besetzte Zone)

Weiter in jedem Haus den Schirm der ankommenden Koaxleitung mit dem ankommenden Hauptschutzleiter verbinden!

Ob eine zusätzliche direkte PA-Verbindung zwischen den PE-Schienen der beiden Häuser erforderlich ist, wäre zu überlegen. Für den Schutz innerhalb der Häuser wäre das aber weniger relvant.

BID = 802104

elo22

Schreibmaschine

Beiträge: 1403
Wohnort: Euskirchen
Zur Homepage von elo22


Zitat :
sam2 hat am  4 Dez 2011 12:56 geschrieben :

Weiter in jedem Haus den Schirm der ankommenden Koaxleitung mit dem ankommenden Hauptschutzleiter verbinden!


Naja. Finde ich nicht so prickelnd das sich dann PE/PEN Ströme über die Schirmung in Richtung Mast/Erdung aufmachen könnten. Denn der PA muss am Mast ausgeführt werden.


Offtopic :

Genau das wollen wir bei Netzwerken zwischen Häusern verhindern und trennen galvanisch.


Lutz



BID = 802498

sam2

Urgestein



Beiträge: 35330
Wohnort: Franken (bairisch besetzte Zone)

Wieso?
Wenn am Mast eine isolierte Fangstange montiert wird, sind die Schirme doch dort eben gerade nicht mit dem Erder verbunden.

Hingegen muß der PA in den Gebäuden ausgeführt werden. Sonst drohen gefährliche Spannungen zwischen Schirm und PE, also an den Endgeräten und für deren Bediener/Anschließenden.

BID = 802555

elo22

Schreibmaschine

Beiträge: 1403
Wohnort: Euskirchen
Zur Homepage von elo22


Zitat :
sam2 hat am  6 Dez 2011 19:41 geschrieben :

Hingegen muß der PA in den Gebäuden ausgeführt werden. Sonst drohen gefährliche Spannungen zwischen Schirm und PE, also an den Endgeräten und für deren Bediener/Anschließenden.


Und Ströme können sich über die Schirme zwischen beiden Gebäuden ausgleichen.

Lutz


BID = 802596

martin02

Stammposter



Beiträge: 496

Jetzt bin ich doch verwirrt...

Ich tendiere aber dazu, alles zu verbinden: Mast mit Erde und den Schirmen, für diese ne kleine PA Schiene. Vom Haus PE ein PA zu dieser Schiene. Klar, die Schirme sind ja sowieso über Multischalter und LNC verbunden. Das kann ich eh nicht ändern, außer per LWL. Und das wäre wahrscheinlich deutlich teurer als nötig.

Martin


      Nächste Seite
Gehe zu Seite ( 1 | 2 Nächste Seite )
Zurück zur Seite 1 im Unterforum          Vorheriges Thema Nächstes Thema 


Zum Ersatzteileshop


Bezeichnungen von Produkten, Abbildungen und Logos , die in diesem Forum oder im Shop verwendet werden, sind Eigentum des entsprechenden Herstellers oder Besitzers. Diese dienen lediglich zur Identifikation!
Impressum       Datenschutz       Copyright © Baldur Brock Fernsehtechnik und Versand Ersatzteile in Heilbronn Deutschland       

gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 19 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 3 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 182385882   Heute : 607    Gestern : 6874    Online : 550        24.11.2024    5:54
0 Besucher in den letzten 60 Sekunden         ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
xcvb ycvb
0.0660109519958