Autor |
Raumthermostat Eberle Instat 7 anschließen Suche nach: raumthermostat (155) |
|
|
|
|
BID = 799261
joshke Gerade angekommen
Beiträge: 8 Wohnort: Deutschlandsberg
|
|
Hallo liebe Community,
habe nun das Eberle Instat 7 527 49 bei mir zu Hause und will es an meine Gastherme anschließen.
Die Gastherme weißt 2 Klemmen auf 14 & 15 die für ein Thermostat sind im Moment sind diese 2 überbrückt.
Hier der Link zur Anleitung oder im Anhang dem Schaltplan: http://www.eberle.de/WorkArea/DownloadAsset.aspx?id=3000
Ich habe das Raumthermostat an die Klemme N an der Gastherme und am Thermostat angeschlossen. L (Gastherme) habe ich an die Klemme 12 des Raumthermostat angeschlossen. Jedoch weiß ich nun nicht mehr weiter im Moment läuft das Thermostat aber klarerweise keine Funktion.
Mfg
joshke
|
|
BID = 799291
Lightyear Inventar
Beiträge: 7911 Wohnort: Nürnberg
|
|
Hi joske und erstmal herzlich Willkommen im Forum!
Was für eine Therme ist das denn? Klemmenbezeichnungen alleine reichen für eine Ferndiagnose nicht!
War da schonmal ein Thermostat installiert, oder handelt es sich um eine Neuanlage?
Was für eine Leitung hast du denn zwischen Therme und Thermostat liegen? Aderzahl und Farben?
Erst nach Deiner Beantwortung obiger Fragen, kann man von der Ferne aus abschätzen, ob der Regler überhaupt für die Therme geeignet ist.
Welche fachliche Qualifikation hast Du denn im Elektrobereich?
_________________
Gruß aus Nürnberg,
Lightyear
Alles unter 1000°C ist HANDWARM!
Alle Tipps ohne jegliche Gewähr, die Einhaltung aller Vorschriften obliegt dem Ausführenden! |
|
BID = 799301
123abc Schreibmaschine
Beiträge: 2195 Wohnort: Hamburg
|
Noch eine Ader und die Therme gibt Rauchzeichen.
123abc
|
BID = 799316
joshke Gerade angekommen
Beiträge: 8 Wohnort: Deutschlandsberg
|
Zitat :
Lightyear hat am 21 Nov 2011 20:24 geschrieben :
|
Hi joske und erstmal herzlich Willkommen im Forum!
Was für eine Therme ist das denn? Klemmenbezeichnungen alleine reichen für eine Ferndiagnose nicht!
War da schonmal ein Thermostat installiert, oder handelt es sich um eine Neuanlage?
Was für eine Leitung hast du denn zwischen Therme und Thermostat liegen? Aderzahl und Farben?
Erst nach Deiner Beantwortung obiger Fragen, kann man von der Ferne aus abschätzen, ob der Regler überhaupt für die Therme geeignet ist.
Welche fachliche Qualifikation hast Du denn im Elektrobereich?
|
Ultron 22 w keine Ahnung welche Marke finde nur diesen Schriftzug auf der Bedienungsanleitung. Also Thermostat war schon eins installiert aber über Funk dieses ging dann aber leider kaputt und war damals sehr teuer so machte mir der Techniker eine Brücke zwischen der Klemme 14 und 15 (laut Bedienungsanleitung Thermostat ) .
Leitung zwischen Therme und Thermostat ist ein Kabel von mir ohne gewisser Farben Zuordnung (1,5 mm). Habe mit einem Multimeter an den Klemmen für das Thermostat gemessenen mit Verbindung zu L das es sich um >200 Volt handelt
Meine Qualifikation sind eher im Bereich Programmierung von Microcontroller und natürlich auch das Elektrische Verständnis jedoch habe ich keinen Plan bei dem beigelegt Schaltplan. Laut Hersteller Angabe passt das Thermostat da meine Therme auf den Thermostat Klemmen aufweist.
MfG
|
BID = 799380
sam2 Urgestein
Beiträge: 35330 Wohnort: Franken (bairisch besetzte Zone)
|
Bist Du wenigstens Eigentümer der Therme, welche zu schrotten Du gerade im Begriffe bist...?
Besorge erst einmal die Mobntageanleitung zur Therme!
Hersteller sollte ELCO-Klöckner gewesen sein:
ELCO GmbH
Dreieichstraße 10
64546 Mörfelden-Walldorf
Deutschland
Telefon: +49 6105 968-0
Telefax: +49 6105 968-119
info äht de.elco.net (automatisch editiert wegen spamgefahr)
www.elco.net
_________________
"Das Gerät habe ich vor soundsoviel Jahren bei Ihnen gekauft! Immer ist es gegangen, immer. Aber seit gestern früh geht es plötzlich nicht mehr. Sagen Sie mal, DA STIMMT DOCH WAS NICHT???"
[ Diese Nachricht wurde geändert von: sam2 am 22 Nov 2011 13:10 ]
|
BID = 799422
joshke Gerade angekommen
Beiträge: 8 Wohnort: Deutschlandsberg
|
Ja natürlich bin ich der Eigentümer.
Hier noch ein paar weitere Daten:
ELCO-Klöckner Ultron 22W Gerät aus dem Baujahr 1999.
Auf diesen Bild könnt ihr die Klemmen 14 und 15 sehen die im Moment überbrückt sind.
Link: Keine Links zu Werbeschleudern - Um die Grafik passend zu verkleinern > paint verwenden! - imageshack.us
Wenn diese beiden Klemmen überbrückt sind weiß die Therme nachdem sie das Warmwasser geheizt hat das sie auch die Heizung "aktivieren" soll.
Diese Klemme ist aber nur provisorisch und sollte eigentlich nur dann "überbrückt" werden, wenn die Raumtemperatur unter z.B. 20°C fällt.
Bezüglich der Wahl des Thermostates, da ich bereits ein Eberle Instat 5 Funkmodul hatte und diese aber seinen Geist aufgegeben hat, hat mir der Techniker diese Brücke als Übergangslösung montiert.
Hoffe ich konnte alle notwendigen Daten mitteilen.
|
BID = 799452
sam2 Urgestein
Beiträge: 35330 Wohnort: Franken (bairisch besetzte Zone)
|
Nö.
Denn bis zur genauen Klärung (sollte besagte Montageanleitung ermöglichen) muß man davon ausgehen, daß die Therme an den Klemmen der Brücke einen potentialfreien Kontakt erwartet.
Das gezeigte Thermostat kann zwar einen Haufen Faxen, die hier gar nicht benötigt werden, aber es hat eben keinen potentialfreien Arbeitskontakt für die Wärmeanforderung.
Man könnte aber ein Koppelrelais dazuwischenschalten, dann ginge es in jedem Fall!
|
BID = 799457
joshke Gerade angekommen
Beiträge: 8 Wohnort: Deutschlandsberg
|
leider habe ich keine genaue Montageanleitung nur die diese Klemmem als Thermostat Klemmen Bezeichnet aber kann ich herausfinden ob es Potenzialfrei ist? Besitze ein Multimeter ^^
|
BID = 799461
der mit den kurzen Armen Urgestein
Beiträge: 17434
|
Der Eingang der Therme ist garantiert nicht Potentialfrei der wird über einen Kontakt angesteuert und dieser Kontakt muss Potentialfrei sein . (Er liefert noch nimmt er irgendwelche Ströme auf)
_________________
Tippfehler sind vom Umtausch ausgeschlossen.
Arbeiten an Verteilern gehören in fachkundige Hände!
Sei Dir immer bewusst, dass von Deiner Arbeit das Leben und die Gesundheit anderer abhängen!
|
BID = 799462
joshke Gerade angekommen
Beiträge: 8 Wohnort: Deutschlandsberg
|
Zitat :
der mit den kurzen Armen hat am 22 Nov 2011 18:47 geschrieben :
|
Der Eingang der Therme ist garantiert nicht Potentialfrei der wird über einen Kontakt angesteuert und dieser Kontakt muss Potentialfrei sein . (Er liefert noch nimmt er irgendwelche Ströme auf)
|
Danke aber kann mir jetzt bitte sagen wo ich es am Thermostat anschließe?
|
BID = 799465
der mit den kurzen Armen Urgestein
Beiträge: 17434
|
Wie sam2 schon schrieb über Trennrelais sollte das möglich sein.
_________________
Tippfehler sind vom Umtausch ausgeschlossen.
Arbeiten an Verteilern gehören in fachkundige Hände!
Sei Dir immer bewusst, dass von Deiner Arbeit das Leben und die Gesundheit anderer abhängen!
|
BID = 799473
sam2 Urgestein
Beiträge: 35330 Wohnort: Franken (bairisch besetzte Zone)
|
Um Schäden an der Therme, dem Gebäude und Dir als Person zu vermeiden, solltest Du mit dem Einbau des Koppelrelais und dem Anschluß des Thermostaten wieder den Eli bauftragen, der auch schon die provisorische Brücke eingesetzt hat. Schon die Auswahl einmes geeigneten Relais erfordert gewisse Sachkenntnis, ebenso die Montage.
Dann klappts auch wieder mit dem bedarfsgerechten Heizen!
|
BID = 799573
joshke Gerade angekommen
Beiträge: 8 Wohnort: Deutschlandsberg
|
Und wenn ich ein Relai kaufen müsste wäre es auch kein Problem also müsste rein Theoretisch wenn ich an der Klemme 11 und 12 (wo L anliegt) messe und das Thermostat im Heizmodus ist eine Spannung liegen.
Habe auch schon ein Relai bei meinem lokalen Händler rausgesucht würde so eins passen? http://www.conrad.at/ce/de/product/.....l=005
Mfg und danke im Voraus
|
BID = 799574
sam2 Urgestein
Beiträge: 35330 Wohnort: Franken (bairisch besetzte Zone)
|
Zitat :
| also müsste rein Theoretisch wenn ich an der Klemme 11 und 12 (wo L anliegt) messe und das Thermostat im Heizmodus ist eine Spannung liegen |
Nein, natürlich nicht.
Du sollst da nicht basteln und raten - Netzspannung ist lebensgefährlich!
Da Dir offenbar schon die simpelsten Grundlagen fehlen, laß bitte die Finger von solchen Arbeiten.
Du bist nicht berechtigt, sie auszuführen und hast dazu weder die erforderlichen Kenntnisse noch Meßgeräte.
Das verlinkte Relais wäre im Prinzip geeignet, aber in dieser Bauform kann man es nicht montieren. Daher besser ein normgerecht berührungsgeschütztes (Doseneinbaurelais) verwenden.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: sam2 am 23 Nov 2011 11:28 ]
|
BID = 799865
joshke Gerade angekommen
Beiträge: 8 Wohnort: Deutschlandsberg
|
auch wenn ich laut eurer Meinung nicht die notwendigen Kenntnisse besitze könnt ihr mir trotzdem sagen an welchen Klemmen das Relai angeschlossen werden muss?
|