Autor |
|
|
|
BID = 798416
Kleinspannung Urgestein
Beiträge: 13359 Wohnort: Tal der Ahnungslosen
|
|
Zitat :
xjrpeter hat am 18 Nov 2011 18:41 geschrieben :
|
Aber es funktioniert alles so wie es soll. Was will man mehr.
|
genau das ist eben nicht die Hauptsache,du Möchtegernelektriker.
_________________
Manche Männer bemühen sich lebenslang, das Wesen einer Frau zu verstehen. Andere befassen sich mit weniger schwierigen Dingen z.B. der Relativitätstheorie.
(Albert Einstein) |
|
BID = 798418
Tobi P. Schreibmaschine
Beiträge: 2168 Wohnort: 41464 Neuss
|
|
Zitat :
xjrpeter hat am 18 Nov 2011 18:41 geschrieben :
|
Was will man mehr.
|
Dass die Anlage - auch im Fehlerfall - noch betriebssicher ist. Funktion ist erstmal egal, sehr viel wichtiger ist die Betriebssicherheit und deren zwingend erforderlicher Nachweis. Letzterer kann nur messtechnisch erfolgen und dazu fehlen dir eindeutig sowohl die notwendige Messtechnik als auch profunde Kenntnisse über deren Awendung.
Elektrotechnik besteht schon aus etwas mehr als nur Adern zu verklemmen bis es am Ende irgendwie das tut was der Laie wünscht
Gruß Tobi
_________________
"Auch wenn einige Unwissende etwas anderes behaupten, bin ich doch der Meinung, dass man nie genug Werkzeug haben kann" |
|
BID = 798419
xjrpeter Gelegenheitsposter
Beiträge: 52 Wohnort: 53567 Buchholz
|
Hallo Tobi
1. die Anlage ist Betriebssicher!!!
2. Woher willst du wissen wie ich Messtechnisch aus gestattet bin?
3. Und profunde Kenntniss ist auch vorhanden.
4. Wäre das nicht der Fall würde ich mich nicht an so eine Arbeit heran trauen.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: xjrpeter am 18 Nov 2011 19:13 ]
|
BID = 798420
Mirto Schreibmaschine
Beiträge: 2236 Wohnort: Sardinien (IT)
|
Zitat :
| 3. Und profunde Kenntniss ist auch vorhanden. |
Dann verstehe ich nicht, warum Du die Eingangsfrage gestelt hast
_________________
Fehler passieren immer wieder. Wichtig dabei ist, anschliesend noch in der Lage zu sein, davon berichten zu können!!
|
BID = 798423
wome Schreibmaschine
Beiträge: 1252
|
Zitat :
| 1. die Anlage ist betriebssicher!!!
2. Woher willst du wissen, wie ich messtechnisch ausgestattet bin?
3. Und profunde Kenntnis ist auch vorhanden.
4. Wäre das nicht der Fall, würde ich mich nicht an so eine Arbeit herantrauen.
|
Deine Rechtschreibung ist für einen Bauleiter katastrophal,
Deine Arroganz für einen Bauleiter normal,
Deine Kenntnisse sind dagegen minimal.
Du bist hier definitiv im falschen Forum.
|
BID = 798424
xjrpeter Gelegenheitsposter
Beiträge: 52 Wohnort: 53567 Buchholz
|
Ja es gibt Menschen die sich sowas selber aneignen können und Fachbücher lesen. Mein Ex Schwiegervater ist gelernter Elektiker bei im hab ich sehrviel gelernt vom Schlitze klopfen bis zum verklemmen. Die Mess und Installationwerkzeuge sind kein Problem die braucht man nur kaufen.
|
BID = 798427
xjrpeter Gelegenheitsposter
Beiträge: 52 Wohnort: 53567 Buchholz
|
Zitat :
wome hat am 18 Nov 2011 19:37 geschrieben :
|
Zitat :
| 1. die Anlage ist betriebssicher!!!
2. Woher willst du wissen, wie ich messtechnisch ausgestattet bin?
3. Und profunde Kenntnis ist auch vorhanden.
4. Wäre das nicht der Fall, würde ich mich nicht an so eine Arbeit herantrauen.
|
Deine Rechtschreibung ist für einen Bauleiter katastrophal,
Deine Arroganz für einen Bauleiter normal,
Deine Kenntnisse sind dagegen minimal.
Du bist hier definitiv im falschen Forum.
|
Versteh ich das richtig??? Hier sind also nur hell erleuchtete Köpfe unter den Strippenziehern. Bitte vielmals um Entschuldigung eure Majestät. Dachte man könnte sich hier einen Rat holen, naja dann eben nicht.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: xjrpeter am 18 Nov 2011 19:43 ]
[ Diese Nachricht wurde geändert von: xjrpeter am 18 Nov 2011 19:49 ]
|
BID = 798431
Tobi P. Schreibmaschine
Beiträge: 2168 Wohnort: 41464 Neuss
|
Zitat :
|
1. die Anlage ist Betriebssicher!!!
|
Aha, du hast also eine Inbetriebnahmeprüfung gemäß DIN VDE 0100-600 durchgeführt?
Zitat :
|
2. Woher willst du wissen wie ich Messtechnisch aus gestattet bin?
|
Weil jemand der nachfragen muss wie man einen Stromstoßschalter anschliesst erfahrungsgemäß nicht über ein Schutzmassnahmenprüfgerät verfügt.
Zitat :
|
3. Und profunde Kenntniss ist auch vorhanden.
|
Ah ja. Wie ist bitte der Grenzwert für die Netzimpedanz in einem Stromkreis der mit einem Leitungsschutzschalter K16A abgesichert ist?
Zitat :
|
4. Wäre das nicht der Fall würde ich mich nicht an so eine Arbeit heran trauen.
|
Das höre ich immer gern denn solche Aussagen sagen mir dass es demnächst einen Sanierungsauftrag zu ergattern gilt
Gruß Tobi
_________________
"Auch wenn einige Unwissende etwas anderes behaupten, bin ich doch der Meinung, dass man nie genug Werkzeug haben kann"
|
BID = 798433
xjrpeter Gelegenheitsposter
Beiträge: 52 Wohnort: 53567 Buchholz
|
Da mach dir mal keine Sorgen das von mir installierte Haus steht schon 26 Jahre und bis jetzt sind noch alle Sicherungen da wo sie hin gehören. Und das bleibt auch so.
|
BID = 798435
Tobi P. Schreibmaschine
Beiträge: 2168 Wohnort: 41464 Neuss
|
Zitat :
xjrpeter hat am 18 Nov 2011 19:38 geschrieben :
|
Die Mess und Installationwerkzeuge sind kein Problem die braucht man nur kaufen.
|
Achso, die muss man nur kaufen. Dann ist es ja nicht so schlimm, ein brauchbares Schutzmassnahmenprüfgerät kostet ja nur ab ca. 1500€ aufwärts
Strippenzieher haben wir im übrigen nicht, die findet man eher in Heimwerkerforen. Aber hier sind dafür sehr viele Elektrofachkräfte aus den unterschiedlichsten Bereichen der Elektrotechnik vertreten und wenn man diese nicht so anpflaumt wie du es gemacht hast helfen sie sogar so gut sie können wenn man ein Problem hat
Gruß Tobi
_________________
"Auch wenn einige Unwissende etwas anderes behaupten, bin ich doch der Meinung, dass man nie genug Werkzeug haben kann"
|
BID = 798436
der mit den kurzen Armen Urgestein
Beiträge: 17434
|
Offtopic :
| Wer denkt das ein Zitronenfalter Zitronen faltet , der denkt auch das ein Scheinwerfer Scheine wirft und ein Bauleiter einen Bau leitet |
Schuster bleib bei Deinen Leisten!
Murks und Pfusch gibt es leider am Bau zu viel!!
Liegt wohl auch daran das der Fisch vom Kopf her anfängt zu Stinken
_________________
Tippfehler sind vom Umtausch ausgeschlossen.
Arbeiten an Verteilern gehören in fachkundige Hände!
Sei Dir immer bewusst, dass von Deiner Arbeit das Leben und die Gesundheit anderer abhängen!
|
BID = 798474
admin Administrator
Beiträge: 5027 Wohnort: Heilbronn
|
@xjrpeter
einfach mal die Messergebnisse und die vorhandenen Messgeräte vorstellen.
admin
|