Solaranlage mit FI? Im Unterforum Elektroinstallation - Beschreibung: Alles über Installation
Achtung immer VDE beachten !!
Autor |
|
|
|
BID = 794173
Topf_Gun Schreibmaschine
Beiträge: 1236
|
|
Die Module werden in Reihe in sogenannten Strings verschaltet.
Ein gutes Modul ist bei 1*1,6m² bei 230 bis 250W
Leerlaufspannung so um die 30V, Kurzschlussstrom so um die 10A
Es werden soviele Module in Reie gescahltet, wie der WR spannung verträgt.
(es gibt Typen für Max 550V, Max 750V oder Max 950V)
weiviele Strings der WR verkraftet, gibt der Hersteller an.
Es wird fast immer unter 1000VDC geblieben, um nicht eine MS-Anlage zu bekommen.
GRuß Topf_Gun
_________________
Die Sonne, sieh, geht auf und nieder,
täglich weicht die Nacht dem Licht,
alles sieht man einmal wieder,
nur verborgtes Werkzeug nicht! |
|
BID = 794180
sam2 Urgestein
Beiträge: 35330 Wohnort: Franken (bairisch besetzte Zone)
|
|
Das Problem ist nicht die Gleichspannung an sich, sondern der Umstand, daß bei (immer mehr in Gebrauch kommenden) trafolosen WR der Primärkreis (also die Gleichspannungsseite) nicht galvanisch vom gespeisten Netz getrennt ist! Jeder Isolationsfehler dort kann also zu gefährlich hohen Berührungsspannungen gegen Erde führen... |
|
|
Zum Ersatzteileshop
Bezeichnungen von Produkten, Abbildungen und Logos , die in diesem Forum oder im Shop verwendet werden, sind Eigentum des entsprechenden Herstellers oder Besitzers. Diese dienen lediglich zur Identifikation!
Impressum
Datenschutz
Copyright © Baldur Brock Fernsehtechnik und Versand Ersatzteile in Heilbronn Deutschland
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 20 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 8 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 182394610 Heute : 1806 Gestern : 7548 Online : 799 25.11.2024 10:56 6 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 10.00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
|
xcvb
ycvb
0.0195348262787
|