BID = 793194
Oertgen Schreibmaschine
    
Avatar auf fremdem Server ! Hochladen oder per Mail an Admin
Beiträge: 1111 Wohnort: Duisburg
|
Wenn es nach den oben im Thread erklärten Messungen zulässig ist, dann ist der K-Automat mit einer Schnellauslöseschwelle von 8-14*In (In meint den aufgedruckten Wert auf dem Automaten) unempfindlicher gegen Einschaltstromspitzen als der C-Automat mit 5-10*In.
Wie gesagt, es muss aber mit der Schleifenwiderstandsmessung nachgewiesen werden, dass dieser Auslösestrom im "worst-case" auch fliessen kann.
Du schaltest die Netzteile aber nicht jeweils gleichzeitig ein?
Sonst wäre eine Einschaltverzögerung für einen der beiden Rechner sinnvoll.
|
BID = 793279
Alex88 Gerade angekommen
Beiträge: 2
|
Nein, beide PCs werden nicht gleichzeitig eingeschaltet.
Also, wenn es technisch möglich ist, lieber einen K LS bevorzugen. C würde aber wohl auch noch ausreichen.
|