Neozed durch Leitungsschutzschalter ersetzbar?

Im Unterforum Elektroinstallation - Beschreibung: Alles über Installation
Achtung immer VDE beachten !!

Elektronik Forum Nicht eingeloggt       Einloggen       Registrieren




[Registrieren]      --     [FAQ]      --     [ Einen Link auf Ihrer Homepage zum Forum]      --     [ Themen kostenlos per RSS in ihre Homepage einbauen]      --     [Einloggen]

Suchen


Serverzeit: 24 11 2024  20:41:31      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Osziloskop-Schirmbilder            


Elektronik- und Elektroforum Forum Index   >>   Elektroinstallation        Elektroinstallation : Alles über Installation
Achtung immer VDE beachten !!


Autor
Neozed durch Leitungsschutzschalter ersetzbar?
Suche nach: leitungsschutzschalter (1234)

Problem gelöst    







BID = 781784

Richard890

Gerade angekommen


Beiträge: 11
Wohnort: Potsdam
 

  


In unserem Geyer Dispo-Schrank wurde die zur UV im Dachgeschoß abgehende Leitung mit drei Neozed-Sicherungen (je 25A) vorabgesichert. Kann man da alternativ drei 25A LSS einbauen, damit es einheitlich aussieht und man keine Schmelzsicherungen in Reserve haben muß, oder reagieren die Neozed irgendwie anders, weswegen man sie behalten sollte?

[ Diese Nachricht wurde geändert von: Richard890 am 18 Aug 2011 21:34 ]

BID = 781788

joe

Schreibmaschine



Beiträge: 1746
Wohnort: Ba-Wü

 

  

Könnte man wenn vor den LSS 25A der "Backup Schutz" noch gewährleistet ist.
Also "vor" den LSS muss noch eine Schmelzsicherung sein. Aber die NH im HAK gilt nicht,
LSS (Leitungsschutzschalter) haben ein relativ kleines Schaltvermögen was Lichtbögen angeht, deswegen findet man noch so viele Schmelzsicherungen vor LSS im Einsatz.
Warum etwas tauschen was funktioniert?
3 Ersatzsicherungen 25A kosten weniger als ein 3er 25A LSS.
So oft schaut man ja auch nicht in seinen Verteiler das es wichtig wäre ein einheitliches Bild zu haben oder?

Joe

_________________

BID = 781790

sam2

Urgestein



Beiträge: 35330
Wohnort: Franken (bairisch besetzte Zone)

Das sollte man NICHT tun, denn sie reagieren tatsächlich anders!

Das wurde aus gutem Grund so gemacht. Nämlich, damit bei einem Kurzschluß im DG nur die dortige Stromkreissicherung auslöst, aber nicht die Vorsicherung. Hätte man LS statt der Schmelzeinsätze, wäre nicht definiert, welche auslöst (nur oben oder nur unten ioder auch beide).

Also laß den Unfug mit der "Einheitlichkeit".

_________________
"Das Gerät habe ich vor soundsoviel Jahren bei Ihnen gekauft! Immer ist es gegangen, immer. Aber seit gestern früh geht es plötzlich nicht mehr. Sagen Sie mal, DA STIMMT DOCH WAS NICHT???"

BID = 781792

joe

Schreibmaschine



Beiträge: 1746
Wohnort: Ba-Wü

Ja stimmt, die Selektivität hat ich doch glatt verschlampt, Schande über mich, geht also nicht.

_________________


Zurück zur Seite 1 im Unterforum          Vorheriges Thema Nächstes Thema 
Das Thema ist erledigt und geschlossen. Es kann nicht mehr geantwortet werden !



Zum Ersatzteileshop


Bezeichnungen von Produkten, Abbildungen und Logos , die in diesem Forum oder im Shop verwendet werden, sind Eigentum des entsprechenden Herstellers oder Besitzers. Diese dienen lediglich zur Identifikation!
Impressum       Datenschutz       Copyright © Baldur Brock Fernsehtechnik und Versand Ersatzteile in Heilbronn Deutschland       

gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 20 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 23 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 182391895   Heute : 6633    Gestern : 6874    Online : 776        24.11.2024    20:41
5 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 12.00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
xcvb ycvb
0.0200099945068