wohl aber, dass zwischen einem E63A SLS und einem nachgeschaltetem Durchlauferhitzer B32A-LS offensichtlich keine selektivität besteht.
Zitat :
Unabhängig vom Bemessungsstrom des SLS-Schalters besteht zu den nachgeschalteten LS-Schaltern mit geringerem Bemessungsschaltvermögen volle Kurzschlussselektivität.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: SPS am 4 Jun 2011 19:02 ]
BID = 768996
ego
Inventar
Beiträge: 3093 Wohnort: Köln
Dein letzter zitierter Satz bedeutet für mich nur, dass der SLS mit seinen 25kA Bemessungsschaltvermögen einen 6kA LS sicher schützt.
BID = 768998
der mit den kurzen Armen
Urgestein
Beiträge: 17435
Kurzschlussselektivität heist das eben der normale LS vor dem Selektiven LS abschaltet . Deshalb sind das ja auch selektive LEITUNGSSCHUTZSCHALTER.
Genauso wie selektive FI erst nach dem Normalem FI auslösen. sonst währen diese ja nicht Selektiv.
_________________
Tippfehler sind vom Umtausch ausgeschlossen.
Arbeiten an Verteilern gehören in fachkundige Hände!
Sei Dir immer bewusst, dass von Deiner Arbeit das Leben und die Gesundheit anderer abhängen!
BID = 769001
ego
Inventar
Beiträge: 3093 Wohnort: Köln
Nicht so im verlinkten Schweizer Hager PDF. Dort steht eindeutig diese Tabelle:
such mal die Kennlinie im ABB Dokument dort siehst du deutlich den Selektivitätsbereich.
Fakt ist das seit Einsatz der SLS kaum noch eine NH im HAK anspricht es sei denn sie wurden da falsch dimensioniert ( NH langzeitig überlastet (2* 35 A SLS hinter einer 63 A NH ))
_________________
Tippfehler sind vom Umtausch ausgeschlossen.
Arbeiten an Verteilern gehören in fachkundige Hände!
Sei Dir immer bewusst, dass von Deiner Arbeit das Leben und die Gesundheit anderer abhängen!
BID = 769008
SPS
Schreibmaschine
Beiträge: 2848
Zitat :
ego hat am 4 Jun 2011 20:25 geschrieben :
Nicht so im verlinkten Schweizer Hager PDF. Dort steht eindeutig diese Tabelle:
Für mich ist das nur eine Tabelle ohne alle möglichen Kombinationen.