Bemessungsstrom Selektiver Hauptschalter

Im Unterforum Elektroinstallation - Beschreibung: Alles über Installation
Achtung immer VDE beachten !!

Elektronik Forum Nicht eingeloggt       Einloggen       Registrieren




[Registrieren]      --     [FAQ]      --     [ Einen Link auf Ihrer Homepage zum Forum]      --     [ Themen kostenlos per RSS in ihre Homepage einbauen]      --     [Einloggen]

Suchen


Serverzeit: 16 7 2025  18:14:25      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder            


Elektronik- und Elektroforum Forum Index   >>   Elektroinstallation        Elektroinstallation : Alles über Installation
Achtung immer VDE beachten !!

Gehe zu Seite ( Vorherige Seite 1 | 2 | 3 )      


Autor
Bemessungsstrom Selektiver Hauptschalter

    







BID = 768985

SPS

Schreibmaschine



Beiträge: 2848
 

  



Zitat :
ego hat am  3 Jun 2011 18:24 geschrieben :


wohl aber, dass zwischen einem E63A SLS und einem nachgeschaltetem Durchlauferhitzer B32A-LS offensichtlich keine selektivität besteht.




Zitat :
Unabhängig vom Bemessungsstrom des SLS-Schalters besteht zu den nachgeschalteten LS-Schaltern mit geringerem Bemessungsschaltvermögen volle Kurzschlussselektivität.

Quelle Hager
http://www.e-volution.de/auszubilde.....3.htm

_________________
Mit freundlichem Gruß sps

[ Diese Nachricht wurde geändert von: SPS am  4 Jun 2011 19:02 ]

BID = 768996

ego

Inventar



Beiträge: 3093
Wohnort: Köln

 

  

Dein letzter zitierter Satz bedeutet für mich nur, dass der SLS mit seinen 25kA Bemessungsschaltvermögen einen 6kA LS sicher schützt.

BID = 768998

der mit den kurzen Armen

Urgestein



Beiträge: 17435

Kurzschlussselektivität heist das eben der normale LS vor dem Selektiven LS abschaltet . Deshalb sind das ja auch selektive LEITUNGSSCHUTZSCHALTER.
Genauso wie selektive FI erst nach dem Normalem FI auslösen. sonst währen diese ja nicht Selektiv.

_________________
Tippfehler sind vom Umtausch ausgeschlossen.
Arbeiten an Verteilern gehören in fachkundige Hände!
Sei Dir immer bewusst, dass von Deiner Arbeit das Leben und die Gesundheit anderer abhängen!

BID = 769001

ego

Inventar



Beiträge: 3093
Wohnort: Köln

Nicht so im verlinkten Schweizer Hager PDF. Dort steht eindeutig diese Tabelle:

NH00gL SLS LS-Schalter Selektivitäts-
E-Charakteristik B-Charakteristik grenze
63A 35A 16A >6kA
63A 40A 16A >6kA
63A 40A 25A >6kA
63A 50A 16A >6kA
63A 50A 25A >6kA
63A 63A 16A >6kA
63A 63A 25A >6kA

Wahscheinlich interpretiere ich sie aber falsch.

BID = 769004

der mit den kurzen Armen

Urgestein



Beiträge: 17435

such mal die Kennlinie im ABB Dokument dort siehst du deutlich den Selektivitätsbereich.
Fakt ist das seit Einsatz der SLS kaum noch eine NH im HAK anspricht es sei denn sie wurden da falsch dimensioniert ( NH langzeitig überlastet (2* 35 A SLS hinter einer 63 A NH ))



_________________
Tippfehler sind vom Umtausch ausgeschlossen.
Arbeiten an Verteilern gehören in fachkundige Hände!
Sei Dir immer bewusst, dass von Deiner Arbeit das Leben und die Gesundheit anderer abhängen!

BID = 769008

SPS

Schreibmaschine



Beiträge: 2848


Zitat :
ego hat am  4 Jun 2011 20:25 geschrieben :

Nicht so im verlinkten Schweizer Hager PDF. Dort steht eindeutig diese Tabelle:



Für mich ist das nur eine Tabelle ohne alle möglichen Kombinationen.

_________________
Mit freundlichem Gruß sps


Vorherige Seite      
Gehe zu Seite ( Vorherige Seite 1 | 2 | 3 )
Zurück zur Seite 0 im Unterforum          Vorheriges Thema Nächstes Thema 


Zum Ersatzteileshop


Bezeichnungen von Produkten, Abbildungen und Logos , die in diesem Forum oder im Shop verwendet werden, sind Eigentum des entsprechenden Herstellers oder Besitzers. Diese dienen lediglich zur Identifikation!
Impressum       Datenschutz       Copyright © Baldur Brock Fernsehtechnik und Versand Ersatzteile in Heilbronn Deutschland       

gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 10 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 6 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 184717284   Heute : 7034    Gestern : 9207    Online : 258        16.7.2025    18:14
3 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 20.00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
xcvb ycvb
0.024817943573