Autor |
|
|
|
BID = 767794
farmer71 Gerade angekommen
Beiträge: 3 Wohnort: Bonn
|
|
Hallo Community!
Gestern stellte mir ein Bekannter folgende Frage, bzw. gab mir folgende Fragestellung.
Es geht um eine Gartenbude die ein wenig zweckentfremdet als Büro genutzt werden soll.
Diese Gartenbude ist ca. 35-40m vom Hauptsicherungskasten des Wohnhauses entfernt.
Es ist ein 5x2,5mm² Kabel in der Erde vergraben, das vom Hauptsicherungskasten zu einem kleinen Sicherungskasten in der Gartenbude geht.
Zur Zeit ist es so das nur 1 Phase des 5poligen Kabels und N und PE angeschlossen sind und die anderen 2 Phasen nicht.
Jezt war die Idee im Hauptsicherungskasten 2 zusätzliche Leitungsschutzschalter einzusetzen und von dort aus mit 3 Phasen zur Gartenbude zu gehen.
Seltsamerweise fiel mir auf das der Hauptsicherungskasten nur 1-phasig angeschlossen war, also von der Hauptzuleitung war nur eine Phase angeklemmt.
Wieder zurück zur Gartenhaus Fragestellung: Wenn ich jetzt alle drei Leiter aus dem 5poligen Kabel mit 2kW belasten würden, wäre dann der N-Leiter nicht theoretisch überbelastet? Da es sich in dem Fall ja nicht um Drehstrom handelt, da es hier ja keine Phasenverschiebung zwischen den 3-Leitern gibt.
Was wäre bei einer Länge von max. 40m die richtige Absicherung für eine 2,5mm²?
Vielen Dank für eure Kommentare
und einen schönen Sonntag
Gruß
[ Diese Nachricht wurde geändert von: farmer71 am 29 Mai 2011 11:23 ] |
|
BID = 767797
Saarlaender Stammposter
Beiträge: 419
|
|
Zitat :
farmer71 hat am 29 Mai 2011 11:18 geschrieben :
|
Wenn ich jetzt alle drei Leiter aus dem 5poligen Kabel mit 2kW belasten würden, wäre dann der N-Leiter nicht theoretisch überbelastet?
|
Ja, und ist auch nicht zulässig.
_________________
Gruß aussem Saarland
-Bist Du einsam und allein, sprüh Dich mit Kontaktspray ein!- |
|
BID = 767832
SPS Schreibmaschine
Beiträge: 2848
|
Zitat :
farmer71 hat am 29 Mai 2011 11:18 geschrieben :
|
Was wäre bei einer Länge von max. 40m die richtige Absicherung für eine 2,5mm²?
|
Leitung vom Zähler bis zur letzten Steckdose /Verbraucher 40m
Bei Spannungsfall nach DIN von 3% max.10A
Bei Spannungsfall nach VDE vom HAK bis zum letzten Verbraucher 4%
Im günstigen Fall 13A
_________________
Mit freundlichem Gruß sps
|
BID = 767883
farmer71 Gerade angekommen
Beiträge: 3 Wohnort: Bonn
|
Danke für eure Antworten.
Das heisst er müsste erstmal Kabeltechnisch aktiv werden.
|
BID = 767912
Homi Gesprächig
Beiträge: 137
|
Hallo Farmer71,
ich bin ein wenig nachdenklich bezüglich deines rudimentären Wissens.
Trotzdem möchte ich dir mitteilen wie ich in bei der o.a. Problematik verfahren würde. Das Verfahren ist nicht wirklich normenkonform, meiner Überzeugung nach aber durchaus vertretbar :
Um den Aufwand zu begrenzen würde ich das vorhandene Kabel mit 2xL , 2xN und 1xPE beschalten. Hierzu die graue Ader beidseitig blau markieren und zusätzlich der blauen auf die N-Schiene klemmen. In die UV der Hütte würde ich 2 FI/LS Kombinationen (16A/30mA) einsetzen und als Vorsicherung der Leitung in der Hauptverteilung 2x25A Neozed, damit eine Selektivität gegeben ist.
So kannst du mit insgesamt 7KW belasten, der dabei auftretende Spannungsabfall außerhalb der Norm ist nicht sicherheitsrelevant.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Homi am 29 Mai 2011 21:57 ]
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Homi am 29 Mai 2011 21:58 ]
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Homi am 29 Mai 2011 21:59 ]
|
BID = 767931
Dani CEE Stammposter
Beiträge: 264
|
Zitat :
| 2xL , 2xN und 1xPE beschalten |
und das ist Verboten weil dein PE einen kleineren Querschnitt hat
Zitat :
| Hauptverteilung 2x25A Neozed |
was bringt mir die Selektivität wenn die Leitung aus vielleicht von der Verlegung Überlastetet wird ??
Mit 25A währe ich vorsichtig
Wenn ich so einen Mist Lese und dann wieder in der Praxis sehe könnte ich auf den der das Verbrochen hat
|
BID = 767935
Mirto Schreibmaschine
Beiträge: 2236 Wohnort: Sardinien (IT)
|
Zitat :
| und das ist Verboten weil dein PE einen kleineren Querschnitt hat |
Jedem L einen eigenen LSS verpassen, dann reicht der PE
Gruß
Rainer
_________________
Fehler passieren immer wieder. Wichtig dabei ist, anschliesend noch in der Lage zu sein, davon berichten zu können!!
|
BID = 767936
Homi Gesprächig
Beiträge: 137
|
Lieber Dani,
wie Mirto bereits erkannt hat reicht der PE weil es sich um 2 getrennte Stromkreise, je 2,5mm² handelt. Auch sind nach meiner Variante 2 FI/LS Kombinationen verbaut, die Sache ist zwar keine Musterlösung aber meiner Meinung nach absolut vertretbar, und, wer bei dieser Anordnung (25A Leitungsvorsicherung bei jeweils einem nachgeschalteten B16) eine Überlastung der Leitung befürchtet und sich übergeben muss sollte das nächste mal ein wenig nachdenken bevor er hier Oberlehrer spielen will.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Homi am 29 Mai 2011 23:46 ]
|
BID = 767941
Trumbaschl Inventar
Beiträge: 7574 Wohnort: Wien
|
Bei der Länge würde ich trotzdem eher zwei B13 nehmen. Tuts im Normalfall auch, selbst wenn einer der beiden Stromkreise für ein Heizgerät verbraten werden sollte (bei dem Aufbau nicht so unwahrscheinlich).
_________________
"Und dann kommen's zu ana Tür da steht oben "Eintritt verboten!" und da miaßn's eine!"
|
BID = 767945
elo22 Schreibmaschine
Beiträge: 1403 Wohnort: Euskirchen
|
Zitat :
Homi hat am 29 Mai 2011 21:54 geschrieben :
|
Hierzu die graue Ader beidseitig blau markieren und zusätzlich der blauen auf die N-Schiene klemmen. |
Absolutes NoNo.
Lutz
|
BID = 767962
Trumbaschl Inventar
Beiträge: 7574 Wohnort: Wien
|
Zitat :
elo22 hat am 30 Mai 2011 03:28 geschrieben :
|
Zitat :
Homi hat am 29 Mai 2011 21:54 geschrieben :
|
Hierzu die graue Ader beidseitig blau markieren und zusätzlich der blauen auf die N-Schiene klemmen. |
Absolutes NoNo.
|
Laut Sam2 Verantwortung des Ausführenden und hier schon mehrfach zur Verbesserung von Wechselstrom-Herdanschlüssen mit 5-adriger Leitung empfohlen.
_________________
"Und dann kommen's zu ana Tür da steht oben "Eintritt verboten!" und da miaßn's eine!"
|
BID = 768199
farmer71 Gerade angekommen
Beiträge: 3 Wohnort: Bonn
|
Erstmal wieder ein Danke an alle die sich an der Diskussion beteiligt haben.
Ähnlich wie du Homi, es schon vorgeschlagen hast war auch mein Gedanke.
Das es sehr wahrscheinlich nicht Normgerecht ist und nicht gemacht werden sollte habe ich mir auch schon gedacht.
Ich habe den Vorschlag auch meinem Kollegen gemacht. Und ihn von den Risiken die dabei entstehen könnten in Kenntniss gesetzt.
Ich lass von mir hören wie er sich entscheidet.
Danke Gruß
|
BID = 768203
SPS Schreibmaschine
Beiträge: 2848
|
Die Sicherung bleibt jedoch die gleiche. Nur eben 2 mal 10A.
_________________
Mit freundlichem Gruß sps
|