BID = 767572
SPS Schreibmaschine
Beiträge: 2848
|
|
Du kannst max. also für 20A auslegen das währen dann noch 6mm²
Da du jedoch im Garten sicher einige Meter mit 3mal 1,5mm²oder 2,5mm² weiter gehts, erhöhe min. auf 10mm²
Wie lang wird der Endstromkreis im Gartenhaus?
Der Spannungsfall ab Zähler darf max. 3% sein
53m 10mm² 20A = 1,65% Leitung Zähler > Verteiler Gartenhaus
8m 1,5mm² 16A = 1,3% Verteiler Gartenhaus > Letzte Steckdose / Verbraucher
Zusammen kleiner 3%
_________________
Mit freundlichem Gruß sps
[ Diese Nachricht wurde geändert von: SPS am 28 Mai 2011 0:52 ] |
|
BID = 767578
SPS Schreibmaschine
Beiträge: 2848
|
|
Hallo,
die 20A Sicherungen beim Zähler werden nicht Selektiv sein zu 16A LS. Das bedeutet, das nicht garantiert der LS im Gartenhaus zuerst auslöst sondern auch mal die Sicherung beim Zähler früher abschaltet.
Besser währen 2 Stück 10A LS im Gartenhaus das sind 2 mal 2300 Watt
_________________
Mit freundlichem Gruß sps |
|
BID = 767583
Easyline Gerade angekommen
Beiträge: 9 Wohnort: Brandenburg
|
Zitat :
SPS hat am 28 Mai 2011 00:14 geschrieben :
|
Die Kabel hängen vom Strom ab. Bei 1 Sicherung ist weniger wie bei 2 Sicherungen nötig.
Reicht 1 Stromkreis? 1 Sicherung
Reicht max. 3680W
Dann min. 6mm²
|
Mit einem Stromkreis denke Ich meinst du vom Hauptverteiler, der zur Zeit nur mit einer läuft (Übergangsweise sind bisher zwei Steckdosen geklemmt im Bungalow), würde ausreichen
Wie ich schon vorher geschrieben habe, soll ja nicht alles mit einmal laufen und das Gerät was am meisten braucht ist der Schredder mit 2400W, aber der ist ja wenn eher nur ein zweimal im Jahr im Einsatz
|
BID = 767601
Elektro Freak Inventar
Beiträge: 3434 Wohnort: Mainfranken
|
Zitat :
Easyline hat am 28 Mai 2011 00:00 geschrieben :
|
Also nochmal, wir haben Wechselstrom, Hauptverteiler ist mit 3 20A Sicherungen abgesichert, soweit ich weiß reichen somit 16A Sicherungen im Kasten im Bungalow, mich Interessieren aber gerade nicht die Sicherungen sondern eine Dritte Meinung was das Kabel betrifft
|
Das wäre ja dann doch Drehstrom .. oder Pfusch oder nen Sonderfall.
_________________
|
BID = 767641
Easyline Gerade angekommen
Beiträge: 9 Wohnort: Brandenburg
|
Habe mir jetzt nochmal Rat bei einer Elektrofirma geholt,
3x4 ist zu wenig, 3x6 ist nicht gängig, 5x6 sollte rein.
So war es auch ganz am Anfang geplant.
Dennoch danke für die Hilfe
lg
Easyline
|
BID = 767645
der mit den kurzen Armen Urgestein
Beiträge: 17434
|
und mit 6 mm² bist du hart an der Kotzgrenze bei 53 m Leitungslänge
Warum sparst du am falschen Ende ?
3*10mm² ist gängig und dürfte Preislich mit 5*6 mm² gleich kommen.
Gruß Bernd
_________________
Tippfehler sind vom Umtausch ausgeschlossen.
Arbeiten an Verteilern gehören in fachkundige Hände!
Sei Dir immer bewusst, dass von Deiner Arbeit das Leben und die Gesundheit anderer abhängen!
|
BID = 767760
SPS Schreibmaschine
Beiträge: 2848
|
10mm² war auch meine letzte Rechnung
_________________
Mit freundlichem Gruß sps
[ Diese Nachricht wurde geändert von: SPS am 28 Mai 2011 22:58 ]
|