Hallo,
ich habe Folgendes beobachtet, vielleicht hat jemand ähnliche Erfahrungen gemacht?
Und zwar bemerke ich ziemliche Unterschiede im Auslöseverhalten von LSS, obwohl diese von gleicher Charakteristik, vom gleichen Hersteller und auch Typ sind. Eventuell sind Altersunterschiede entscheidend, bei letzterem bin ich mit nicht ganz sicher.
Fall 1: zwei LSS B 16A 3polig, Moeller
Angeschlossen daran jeweils mehrere CEE 16, betrieben werden verschiedene Drehstrommaschinen, u.A. eine sehr alte Kreissäge mit Sterndreieckschalter. Der eine LSS (ca. 5 Jahre alt) "hält" beim Überschalten von Stern auf Dreieck immer. Der zweite LSS (dieses Jahr neu installiert) fliegt praktisch immer.
Die LSS sind von Typ her wie gesagt gleich, die Leitungslängen auch. Hier habe ich jetzt einen C16 gekauft und muss ihn am Wochenende umbauen (B16 war definitiv Fehlkauf, habe ich aus "Gewohnheit" genommen. Ja, ich weiss, CEE sichert "mann" mit C ab )
Fall 2: zwei LSS B 16a 1+n, Moeller
Angeschlossen jeweils mehrere Schuko, das Problem ist aufgetreten mit einem älteren Winkelschleifer ohne Anlaufstrombegrenzung. Diesmal sind die LSS identisch alt (jeweils ca. 1 Jahr), der eine hält, der andere regelmäßig nicht. An dem Kreis, wo er nicht hält, ist die Leitungslänge kürzer und weniger Klemmstellen, falls das eine Rolle spielen sollte. Hier werde ich nicht umbauen, nehme ich halt den anderen Winkelschleifer mit Anlaufstrombegrenzung an diesem Kreis
Ist die Serienstreuung bei den LSS wirklich so groß, oder woran könnte dieses Phänomen noch liegen?
Lg
Aufputzdose |
|
BID = 765309
elo22 Schreibmaschine
Beiträge: 1403 Wohnort: Euskirchen
|
|
Zitat :
Aufputzdose hat am 13 Mai 2011 12:20 geschrieben :
|
Fall 2: zwei LSS B 16a 1+n, Moeller
Angeschlossen jeweils mehrere Schuko, das Problem ist aufgetreten mit einem älteren Winkelschleifer ohne Anlaufstrombegrenzung. Diesmal sind die LSS identisch alt (jeweils ca. 1 Jahr), der eine hält, der andere regelmäßig nicht. An dem Kreis, wo er nicht hält, ist die Leitungslänge kürzer und weniger Klemmstellen, falls das eine Rolle spielen sollte. |
Latürlnich spielt das ein Rolle.
Zitat :
| Hier werde ich nicht umbauen, nehme ich halt den anderen Winkelschleifer mit Anlaufstrombegrenzung an diesem Kreis
|
Jo.
Zitat :
|
Ist die Serienstreuung bei den LSS wirklich so groß? |
IMHO nicht.
Lutz
|
|
BID = 765318
wome Schreibmaschine
Beiträge: 1252
|
Laut Norm
B 3 - 5
C 5 - 10
D 10 - 20
* Nennstrom (theoretisch ist also viel Streuung erlaubt.)
|
BID = 765740
Aufputzdose Gesprächig
Beiträge: 182 Wohnort: Hinterbrühl
|
OK, dass laut Norm so große Streuung erlaubt ist, ist schon mal interessant. Die Frage bleibt noch, ob die Hersteller sie auch "ausnützen" (bei verschiedenen Serien denke ich schon, beim gleichen Typ ist wahrscheinlich die interne Qualitätssicherung strenger als die Norm).
Das "Problem" hat sich übrigens nach dem Tausch auf C16 am Wochenende erwartungsgemäß in Wohlgefallen aufgelöst (der hält auch, wenn man gleich auf Dreieck weiterschaltet oder sogar auf Dreieck einschaltet :D)
Lg,
Aufputzdose
|
|
Zum Ersatzteileshop
Bezeichnungen von Produkten, Abbildungen und Logos , die in diesem Forum oder im Shop verwendet werden, sind Eigentum des entsprechenden Herstellers oder Besitzers. Diese dienen lediglich zur Identifikation!
Impressum
Datenschutz
Copyright © Baldur Brock Fernsehtechnik und Versand Ersatzteile in Heilbronn Deutschland
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 20 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 2 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 182393726 Heute : 922 Gestern : 7548 Online : 760 25.11.2024 7:53 6 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 10.00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
|
xcvb
ycvb
0.0509991645813
|