| Autor |
Trafo .- Wie verkabeln? Suche nach: trafo (15757) |
|
|
|
|
BID = 756431
Mahaha Gerade angekommen
Beiträge: 5 Wohnort: Hamburg
|
|
n'Abend zusammen!
Ich habe mir heute den folgenden Trafo gekauft:
Datenblatt / PDF
Nun sitze ich hier und habe mangels Handzettel o.ä. keine Ahnung, wie ich den Trafo verkabeln muss. Ich habe auf der rechten Seite drei Anschlüsse mit den Nummern 11, 13 und 15. Auf der rechten Seite fünf Anschlüsse mit den Nummern 1,3,6,8,9. Da ich eine Spannung von 16 Volt brauche, gehe ich zumindest davon aus, dass ich dafür den Pin Nr. 8 brauche
Ich habe aber leider keine Ahnung, wo ich welchen Pol der Netzspannung anlege und wo ich den zweiten Leiter für die Ausgangsspannung anlege.
Mag mir jemand helfen? Oder mute ich mir mit einem einfachen Trafo zuviel als erste Erfahrung zu?
Danke!!
|
|
BID = 756434
elch Schriftsteller
    
Beiträge: 510 Wohnort: Düsseldorf
|
|
Steht doch alles im Datenblatt.
1-3 230V
8-15 16V
_________________
Meine Beiträge sind keine rechtsverbindliche Auskunft. Jeglicher Rechtsanspruch ausgeschlossen. |
|
BID = 756435
der mit den kurzen Armen Urgestein
     
Beiträge: 17437
|
Was ist da nicht verständlich ? die Netzspannung beträgt 230 V
und Zwischen 0 V und 16 V hast du nun mal 16 V
_________________
Tippfehler sind vom Umtausch ausgeschlossen.
Arbeiten an Verteilern gehören in fachkundige Hände!
Sei Dir immer bewusst, dass von Deiner Arbeit das Leben und die Gesundheit anderer abhängen!
|
BID = 756439
Mahaha Gerade angekommen
Beiträge: 5 Wohnort: Hamburg
|
Danke euch Beiden. Als Einsteiger find ich das ganz schön schwierig
Noch ne doofe Frage: Ist es bei AC von Bedeutung, welchen Leiter ich an welchen Anschluss anlege?
|
BID = 756441
elch Schriftsteller
    
Beiträge: 510 Wohnort: Düsseldorf
|
nein, aber du solltest gerade als Anfänger mit der Netzspannung
sehr vorsichtig sein.
_________________
Meine Beiträge sind keine rechtsverbindliche Auskunft. Jeglicher Rechtsanspruch ausgeschlossen.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: elch am 24 Mär 2011 21:37 ]
|
BID = 756442
Mahaha Gerade angekommen
Beiträge: 5 Wohnort: Hamburg
|
Und noch einmal Danke!
|
BID = 756443
Mr.Ed Moderator
      
Beiträge: 36326 Wohnort: Recklinghausen
|
Nein.
Ich empfehle dir aber dringend, dich etwas über die Grundlagen zu informieren. Basteleien an Netzspannung sind als erstes Projekt ungeeignet. Bei einem falschen Anschluss kann das tödlich enden, auch für andere!
Der Trafo muß auch in ein geeignetes Gehäuse
_________________
-=MR.ED=-
Anfragen bitte ins Forum, nicht per PM, Mail ICQ o.ä. So haben alle was davon und alle können helfen. Entsprechende Anfragen werden ignoriert.
Für Schäden und Folgeschäden an Geräten und/oder Personen übernehme ich keine Haftung.
Die Sicherheits- sowie die VDE Vorschriften sind zu beachten, im Zweifelsfalle grundsätzlich einen Fachmann fragen bzw. die Arbeiten von einer Fachfirma ausführen lassen.
|
BID = 756444
Verlöter Schreibmaschine
    
Beiträge: 1658 Wohnort: Frankfurt am Main
|
Zitat :
| Ist es bei AC von Bedeutung, welchen Leiter ich an welchen Anschluss anlege?
|
Nein.
|
BID = 756477
prinz. Moderator
       Beiträge: 8935 Wohnort: Gifhorn und Wolfenbüttel
|
Moin
Klaus gab sich auch schon mal mehr Mühe mit seinen Datenblättern
mfg
_________________
Nur für nicht Mutige
1.Freischalten
2.Gegen Wiedereinschalten sichern
3.Spannungsfreiheit allpolig feststellen
4.Erden und kurzschließen
5.Benachbarte, unter Spannung stehende Teile abdecken oder abschranken
|
BID = 756550
Rhodosmaris Schreibmaschine
    
Beiträge: 2362 Wohnort: Lindau/Bodensee
|
Denk bitte unbedingt an die primäre (max 0,25A) und ggf. auch zusätzliche sekundäre (max 2 - 2,5A) Absicherung.
ciao Maris
|