Autor |
|
|
|
BID = 753426
dtx11-13 Stammposter
![](/phpBB/images/stars/star.gif) ![](/phpBB/images/stars/star.gif) ![](/phpBB/images/stars/star.gif) ![](/phpBB/images/stars/star.gif)
Beiträge: 202
|
|
BID = 753431
der mit den kurzen Armen Urgestein
![](/phpBB/images/stars/star.gif) ![](/phpBB/images/stars/star.gif) ![](/phpBB/images/stars/star.gif) ![](/phpBB/images/stars/star.gif) ![](/phpBB/images/stars/star.gif) ![](/phpBB/images/stars/star.gif)
Beiträge: 17434
|
|
Falsch die Metalltür ist ein elektrisch leitfähiges Teil und hätte in den Potentialausgleich einbezogen werden müssen. Ein FI ist kein Allheilmittel.
_________________
Tippfehler sind vom Umtausch ausgeschlossen.
Arbeiten an Verteilern gehören in fachkundige Hände!
Sei Dir immer bewusst, dass von Deiner Arbeit das Leben und die Gesundheit anderer abhängen! |
|
BID = 753447
Elektro Freak Inventar
![](/phpBB/images/stars/star.gif) ![](/phpBB/images/stars/star.gif) ![](/phpBB/images/stars/star.gif) ![](/phpBB/images/stars/star.gif) ![](/phpBB/images/stars/star.gif) ![](/phpBB/images/stars/star.gif)
Beiträge: 3453 Wohnort: Mainfranken
|
Ich frag mich wie die das geschafft haben ohne selber "eine geballert" zu bekomme.
Wie kommt man nur auf so Ideen ?
_________________
|
BID = 753456
powersupply Schreibmaschine
![](/phpBB/images/stars/star.gif) ![](/phpBB/images/stars/star.gif) ![](/phpBB/images/stars/star.gif) ![](/phpBB/images/stars/star.gif) ![](/phpBB/images/stars/star.gif)
Beiträge: 2921 Wohnort: Schwobaländle
|
Zitat :
der mit den kurzen Armen hat am 9 Mär 2011 21:56 geschrieben :
|
Falsch die Metalltür ist ein elektrisch leitfähiges Teil und hätte in den Potentialausgleich einbezogen werden müssen. Ein FI ist kein Allheilmittel.
|
Das halte ich für ein Gerücht, dass JEDE Metalltür mit in den PA einbezogen gehört
powersupply
|
BID = 753545
Topf_Gun Schreibmaschine
![](/phpBB/images/stars/star.gif) ![](/phpBB/images/stars/star.gif) ![](/phpBB/images/stars/star.gif) ![](/phpBB/images/stars/star.gif) ![](/phpBB/images/stars/star.gif)
Beiträge: 1236
|
Zumindest in UWs und Kraftwerken sind die Türen im PA.
Da ist oft die Schaltschranktür/Steuerschranktür oben und Unten mit einem Grüngelben verbunden
GRuß Topf_Gun
_________________
Die Sonne, sieh, geht auf und nieder,
täglich weicht die Nacht dem Licht,
alles sieht man einmal wieder,
nur verborgtes Werkzeug nicht!
|
BID = 753562
Trumbaschl Inventar
![](/phpBB/images/stars/star.gif) ![](/phpBB/images/stars/star.gif) ![](/phpBB/images/stars/star.gif) ![](/phpBB/images/stars/star.gif) ![](/phpBB/images/stars/star.gif) ![](/phpBB/images/stars/star.gif)
Beiträge: 7603 Wohnort: Wien
|
Zitat :
Topf_Gun hat am 10 Mär 2011 16:13 geschrieben :
|
Zumindest in UWs und Kraftwerken sind die Türen im PA.
Da ist oft die Schaltschranktür/Steuerschranktür oben und Unten mit einem Grüngelben verbunden
|
Bei elektrischen Betriebsräumen dürften die Vorschriften auch ganz leicht anders sein als bei Wohnhäusern, Veranstaltungsräumen etc...
_________________
"Und dann kommen's zu ana Tür da steht oben "Eintritt verboten!" und da miaßn's eine!"
|
BID = 753618
der mit den kurzen Armen Urgestein
![](/phpBB/images/stars/star.gif) ![](/phpBB/images/stars/star.gif) ![](/phpBB/images/stars/star.gif) ![](/phpBB/images/stars/star.gif) ![](/phpBB/images/stars/star.gif) ![](/phpBB/images/stars/star.gif)
Beiträge: 17434
|
denkste alle elektrisch leitfähige Teile sind in den Potentialausgleich einzubeziehen. und dazu gehören auch Treppengeländer mit metallischem Handlauf, Türen, Rohrleitungen , Trassen usw , das ist ein öffentlicher Raum und da gelten teilweise schärfere Bedingungen als im Wohnungsbau.
Potentialausgleich ist nicht Schutzleiter, Gott sei dank wurde das ja nun geändert in Schutzpotentialausgleich.
_________________
Tippfehler sind vom Umtausch ausgeschlossen.
Arbeiten an Verteilern gehören in fachkundige Hände!
Sei Dir immer bewusst, dass von Deiner Arbeit das Leben und die Gesundheit anderer abhängen!
|
BID = 753623
sam2 Urgestein
![](/phpBB/images/stars/star.gif) ![](/phpBB/images/stars/star.gif) ![](/phpBB/images/stars/star.gif) ![](/phpBB/images/stars/star.gif) ![](/phpBB/images/stars/star.gif) ![](/phpBB/images/stars/star.gif)
Beiträge: 35330 Wohnort: Franken (bairisch besetzte Zone)
|
Zitat :
der mit den kurzen Armen hat am 10 Mär 2011 21:07 geschrieben :
|
denkste alle elektrisch leitfähige Teile sind in den Potentialausgleich einzubeziehen. und dazu gehören auch Treppengeländer mit metallischem Handlauf, Türen, Rohrleitungen , Trassen usw |
Das stimmt so nicht.
_________________
"Das Gerät habe ich vor soundsoviel Jahren bei Ihnen gekauft! Immer ist es gegangen, immer. Aber seit gestern früh geht es plötzlich nicht mehr. Sagen Sie mal, DA STIMMT DOCH WAS NICHT???"
|
BID = 753749
schmitzalex Schriftsteller
![](/phpBB/images/stars/star.gif) ![](/phpBB/images/stars/star.gif) ![](/phpBB/images/stars/star.gif) ![](/phpBB/images/stars/star.gif) ![](/phpBB/images/stars/star.gif) Beiträge: 766 Wohnort: Deutschland
|
Vermutlich bezieht sich da nur auf Teile welche durch größere Teile des Gebäuses reichen.
|
BID = 753780
Surfer Inventar
![](/phpBB/images/stars/star.gif) ![](/phpBB/images/stars/star.gif) ![](/phpBB/images/stars/star.gif) ![](/phpBB/images/stars/star.gif) ![](/phpBB/images/stars/star.gif) ![](/phpBB/images/stars/star.gif)
Beiträge: 3094
|
War da früher nicht was mit sozialem Wohnungsbau und Metallzargen?
irgendwas spukt mir da noch rum.
Grübelnd Surf
|
BID = 753830
ego Inventar
![](/phpBB/images/stars/star.gif) ![](/phpBB/images/stars/star.gif) ![](/phpBB/images/stars/star.gif) ![](/phpBB/images/stars/star.gif) ![](/phpBB/images/stars/star.gif) ![](/phpBB/images/stars/star.gif)
Beiträge: 3093 Wohnort: Köln
|
Türzargen im PA kenne ich nur aus medizinischen einrichtungen. UZnd auch da ist es imho übertrieben.
Wenn derartiger grob böswilliger Unfug gemacht wird, nützt auch keine Vorsorge. Bei einer Holztür hätten die Täter möglicherweise die Leitung an den Knauf gerödelt, und dann?
|
BID = 753871
ElektroNicki Inventar
![](/phpBB/images/stars/star.gif) ![](/phpBB/images/stars/star.gif) ![](/phpBB/images/stars/star.gif) ![](/phpBB/images/stars/star.gif) ![](/phpBB/images/stars/star.gif) ![](/phpBB/images/stars/star.gif)
Beiträge: 6429 Wohnort: Ugobangowangohousen
|
Ich werd mal nächste Woche stichprobenartig nachmessen, ob die Zargen bei uns in der Schule im PA drin sind....
_________________
|
BID = 754290
Saarlaender Stammposter
![](/phpBB/images/stars/star.gif) ![](/phpBB/images/stars/star.gif) ![](/phpBB/images/stars/star.gif) ![](/phpBB/images/stars/star.gif)
Beiträge: 419
|
Moin,
also auch die Türen im Kraftwerk (zumindest in "meinem") sind nicht mit dem PA verbunden.
Auch nicht die Türen die zu den elektr. Betriebsräumen führen.
Einzigst die Türen, zu den Trafoboxen sind "geerdet".
Obs am Baujahr liegt!?
Aber nichts desto trotz kann man nur hoffen das die Übeltäter gesehen wurden und gestellt werden können.
Scheinbar haben einige Leute zuviel Freizeit um sich so einen kranken Mist auszudenken.
Obwohl......gabs sowas nicht schon im Film bei Kevin allein zu Haus?
Aber am besten erwähnt man das nicht zu laut.
_________________
Gruß aussem Saarland
-Bist Du einsam und allein, sprüh Dich mit Kontaktspray ein!-
|
BID = 754296
schmitzalex Schriftsteller
![](/phpBB/images/stars/star.gif) ![](/phpBB/images/stars/star.gif) ![](/phpBB/images/stars/star.gif) ![](/phpBB/images/stars/star.gif) ![](/phpBB/images/stars/star.gif) Beiträge: 766 Wohnort: Deutschland
|
Nein, Kevin allein zuhaus hat nur eine Heizspirale drangehängt.
|
BID = 754352
Trumbaschl Inventar
![](/phpBB/images/stars/star.gif) ![](/phpBB/images/stars/star.gif) ![](/phpBB/images/stars/star.gif) ![](/phpBB/images/stars/star.gif) ![](/phpBB/images/stars/star.gif) ![](/phpBB/images/stars/star.gif)
Beiträge: 7603 Wohnort: Wien
|
Zitat :
schmitzalex hat am 13 Mär 2011 23:39 geschrieben :
|
Nein, Kevin allein zuhaus hat nur eine Heizspirale drangehängt.
|
... was wenn sie blank ist auch Spannung anlegt.
_________________
"Und dann kommen's zu ana Tür da steht oben "Eintritt verboten!" und da miaßn's eine!"
|