Hey
ich habe die Einstellungen für den PID Regler nochmals nach euren Tipps verändert. Den D- Anteil erhöht und den I-Anteil verringert damit die Nachstellzeit nicht so lange dauert.
Das ist jetzt der neue Temperaturverlauf. Siehe Bild.
Bei der Grafik kann man das nicht perfekt erkennen da die Messdaten mit einem Datenlooger aufgenommen wurden und die Temperaturverteilung im Ofen ca. 3-4min dauert. Der Pt100 sitzt direkt an der Heizung in der Seitenwand des Ofens. Deswegen habe ich auch einen offset aufgeschaltet von ca. 2-3°C
Die Temperatursprung von 60°C auf 100°C wird nach 7min 40sec durch den Regler erreicht. Dabei habe ich einen Überschwung von 0,2- 0,5°C. Dann dauert es 3-4min bis die Temperatur im Ofen sich ausgebreitet hat und der Datenlogger die 100°C erreicht.
Thx für die Hilfe
Bye