| Autor |
|
|
|
BID = 741789
Rhodosmaris Schreibmaschine
    
Beiträge: 2362 Wohnort: Lindau/Bodensee
|
|
Da ja die Therme bei höher eingestellter Solltemperatur am Regler anspringt um die Vorlauftemperatur zu erhöhen und beim "Runterdrehen" des Raumtemperaturreglers abschaltet, funktioniert prinzipiell die Ansteuerung der Therme und der Regler schaltet (bei manueller Bedienung des Drehrades).
Das das Ganze bei automatischem Betrieb aber nicht funktioniert, gehe ich von einem defekten Raumtemperaturregler aus - dieser reagiert ja nicht auf Temperaturänderungen im Raum.
Auf den Fotos sieht er sehr neu aus, möglicherweise wurde beim anschließen mit einer Ader oder einem abgerutschten Schraubenzieher der Bimetallkontakt verbogen/beschädigt).
ciao Maris |
|
BID = 741813
sam2 Urgestein
     
Beiträge: 35321 Wohnort: Franken (bairisch besetzte Zone)
|
|
Stop!
Jetzt verrät der Fragesteller bitte endlich mal, WO in der Wohnung sich der Thermostat überhaupt befindet, OB es in jenem Raum auch Heizkörper gibt und OB der/die mit Thermostatventil(en) ausgerüstet ist/sind.
Alles andere führt hier nicht weiter.
Denn es verhält sich offenkundig wie ich schon eingasngs befüchtete. Leider gibts derartig schwachsinnige Installationen nach wie vor reichlich... |
|
BID = 741841
Shagg Gerade angekommen
Beiträge: 7 Wohnort: Berlin
|
Der Thermostat befindet sich im Wohnzimmer. In diesem Raum gibt es selbstverständlich auch Heizkörper. Sie sind mit keinen Thermostatventilen ausgerüstet. Ich denke auch, dass du mit deine Eingangs dargelegten Vermutung recht hast.
Was würdet ihr bezüglich meines weiteren Vorgehens vorschlagen?
DANKE EUCH!
|
BID = 741885
Verlöter Schreibmaschine
    
Beiträge: 1658 Wohnort: Frankfurt am Main
|
Der Thermostat sollte nicht an einer Außenwand befestigt sein, sollte nicht in der Nähe der Heizung sein. Wird wohl auch besser sein wenn er nicht direkt auf der Wand sitzt sondern ein wenig Abstand hat. Die Öffungen im Gehäuse sollen nicht abgedeckt sein. Wenn das alles der Fall ist wirst Du einen neuen Thermostaten brauchen.
|
BID = 741900
sam2 Urgestein
     
Beiträge: 35321 Wohnort: Franken (bairisch besetzte Zone)
|
Bitte nicht so voreilig!
Nach den bisher vorliegenden Informationen scheint mir keineswegs festzustehen, daß es sich um einen Defekt am Thermostaten handeln muß.
Es könnte sein, aber oft liegt es daran leider nicht...
Außerdem ist der Fragesteller Mieter - ihm bleibt daher sowieso nur der Weg, den Mangel (Heizung nicht bedarfsgerecht einstellbar) an den Vermieter zu melden.
Aber es kann gut sein, daß der (bzw. sein Heizungslandwirt) sich mit ""Bedienungsfehler" herauszureden versucht. Obwohl in Wahrheit schlicht das Anlagenkonzept nichts taugt.
Daher erstmal noch ein paar Punkte klären:
-sind in den übrigen Räumen Thermostatventile vorhanden? Wie eingestellt?
-in welcher Stellung sind ggf. vorhandene Handventile im Führungsraum (der mit dem Raumthermostaten)?
-auf welche Begrenzung ist die Vorlauftemperatur an der Therme eingestellt?
Bitte Fotos von der Therme machen (Bedienfeld)!
Dann sehen wir weiter.
|