Hallo!
Ich besitze einen Duspol, genauer diesen:
http://www.conrad.de/ce/de/product/.....l=005
Handbuch:
http://www.produktinfo.conrad.com/d.....l.pdf
Wie messe ich damit den Deckenanschluss für eine Leuchte durch?
Ich nehme an es muss Saft auf die Kabel und der Duspol immer an jeweils 2 der Adern gleichzeitig gehalten werden.
An dem Duspol sind an jedem Griff noch Drückknöpfe, die Anleitung sagt wenig dazu aus, muss man die vorher oder während der Messung drücken?
Wenn ich das Handbuch richtig verstehe muss ich Knopf 2 und 8 gleichzeitig drücken da ich eine Messung an AC >12V mache, richtig?
Ok, und wenn man nun jede Ader mit jeder anderen "vermessen" hat, woher weiß man dann was Phase, Neutralleiter und Erde (=Schutzleiter) ist?
Wichtig: Kann man beim messen solange man nicht über die Griffe fasst und die Spitzen des Gerätes immer nur an jeweils 2 Adern hält irgendwas passieren???
Danke.
Lg
[ Diese Nachricht wurde geändert von: AnNaEF am 6 Jan 2011 11:50 ]
[ Diese Nachricht wurde geändert von: psiefke am 6 Jan 2011 18:57 ] |
|
BID = 738494
clembra Inventar
Beiträge: 5404 Wohnort: Weeze / Niederrhein
|
|
Hallo,
ohne Fachwissen ist leider mit keinem Messgerät eine präzise Aussage möglich.
So ist z.B. für die eindeutige Erkennung von PE und N ein FI erforderlich, welchen man zum Auslösen bringt.
Es sieht aber so aus, als ob dein "Duspol" keinen zuschaltbaren Widerstand hat.
Messe einfach mal die drei Kombinationen und schreibe die Ergebnisse hier (mit Aderfarben) auf.
PS: Die Phase heißt seit langem Außenleiter (L) und Erde ist im Blumentopf und im Garten. Schutzleiter oder PE ist die korrekte Bezeichnung. Aber immerhin ist der Neutralleiter (N) richtig
_________________
Reboot oder be root, das ist hier die Frage. |
|
BID = 738496
Rafikus Inventar
Beiträge: 4150
|
Zitat :
| Ich nehme an es muss Saft auf die Kabel... |
Sowohl Saft, als auch Kabel ist hier falsch. Im weiteren Text verwendest Du die richtige Bezeichnung "Ader", warum nicht überall?
Zitat :
|
Ich besitze einen Duspol,
|
Nein, das tust Du nicht, das ist kein Duspol. Es steht doch in der Beschreibung genau drin was es ist.
Auf Seite 10 ist die Messung mit dem zuschaltbaren Widerstand beschrieben (beide Tasten gedrückt). Allerdings ist der dann fliessende Strom meistens nicht ausreichend um einen 30mA FI zur Auslösung zu bringen (obwohl in der Beschreibung anders behauptet, mit ähnlichen Geräten hat es bei mir nicht funktioniert). Dafür reicht es aber um kapazitive und Indukitve Spannungen zu unterdrücken.
Rafikus
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Rafikus am 6 Jan 2011 12:42 ]
|
BID = 738498
Dark Dragon Schreibmaschine
Beiträge: 1363 Wohnort: Solingen
|
Auszug aus der Anleitung Seite 10 :
Zitat :
| Spannungsmessung mit niedrigem Innenwiederstand
Diese Messfunktion verhindert eine Messung von
induktiven oder kapazitiven Spannungen und ermöglicht
durch einen höheren Messstrom die Auslösung
eines Fehlerstromschutzschalters (FI).
Für die Messung ab 12V ist dieses Messverfahren anzuwenden.
Halten Sie den Spannungsprüfer nur an den dafür vorgesehenen
Handgriffen (3) und (6) fest. Fassen Sie niemals
über die Griffbegrenzungen.
Führen Sie die beiden Prüfspitzen an die zu prüfenden
Messpunkte.
Drücken Sie die beiden Drucktasten (2) und (8) gleichzeitig.
Die Leuchtanzeige (C) oder (H) signalisiert die
Low-Impedanz-Messung.
Die vorhandene Messspannung wird im Anzeigefeld
dargestellt.
Die Leuchtanzeigen (F) oder (I) zeigen die Spannungsart
und die entsprechende Polarität an. Leuchtet die "+"
und "-" Anzeige gleichzeitig, so ist Wechselspannung
vorhanden.
Bei Wechselspannung und negativer Gleichspannung
ertönt ein Signalton. |
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Dark Dragon am 6 Jan 2011 12:43 ]
|
BID = 738523
AnNaEF Gerade angekommen
Beiträge: 12 Wohnort: Stuttgart
|
Okay, also die Messspitzen des zweipoligen Spannungsprüfers an jeweils 2 Adern und alle Kombinationen durchgehen; dabei immer jeweils beide Taster gedrückt halten.
Dann mach ich das mal um dann Außenleiter, Neutralleiter und Schutzleiter zu finden.
Hoffe die Ausdrucksweise war nun durchweg korrekt
Melde mich dann mit den Messergebnissen.
Umbringen kann ich mich dabei nicht, oder?
Oder weniger salopp: Passieren kann dabei nicht, oder?
[ Diese Nachricht wurde geändert von: AnNaEF am 6 Jan 2011 13:51 ]
|
BID = 738527
Rafikus Inventar
Beiträge: 4150
|
Wenn Du mit den Händen nicht an die Leitung kommst und auch keinen Kurzschluss verursachst, dann passiert Dir nichts.
Den Schutzleiter und den Neutralleiter wirst Du wahrscheinlich nicht unterscheiden können.
Beachte bitte die angegebenen Mess- und Pausenzeiten.
Rafikus
|
BID = 738530
Oertgen Schreibmaschine
Avatar auf fremdem Server ! Hochladen oder per Mail an Admin
Beiträge: 1111 Wohnort: Duisburg
|
Vorsicht! Die Taster nur kurz drücken, max.3sec.! Die normale Messung erfolgt ohne Taster, die Taster werden nur gedrückt, um den eingebauten Lastwiderstand zuzuschalten, der wird natürlich schnell heiss! So kann man im Zweifelsfall unterscheiden, ob die gemessene Spannung durch kapazitive Einkopplung zustande kommt oder nicht.
|
BID = 738549
Rafikus Inventar
Beiträge: 4150
|
Zitat :
Rafikus hat am 6 Jan 2011 14:01 geschrieben :
|
...
Beachte bitte die angegebenen Mess- und Pausenzeiten.
Rafikus
|
|
BID = 738594
AnNaEF Gerade angekommen
Beiträge: 12 Wohnort: Stuttgart
|
Hi!
Kann mir wer erklären wieso bei abgeschaltetem Strom (Sicherung draußen) ein Signalton vom Spannungsmesser ausgeht wenn ich Neutralleiter (blau) und Schutzleiter (grün-gelb) mit den Messspitzen des Spannungsmessers verbinde?
Spannung wird dabei keine angezeigt.
Danke.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: AnNaEF am 6 Jan 2011 16:36 ]
|
BID = 738595
der mit den kurzen Armen Urgestein
Beiträge: 17434
|
nennt sich Durchgangsprüfung dazu gibt der Stift eine Spannung an der Einen Spitze ab und wertet diese an der Anderen aus .
Edit: je nach Netzform ist der N mit dem PE verbunden
_________________
Tippfehler sind vom Umtausch ausgeschlossen.
Arbeiten an Verteilern gehören in fachkundige Hände!
Sei Dir immer bewusst, dass von Deiner Arbeit das Leben und die Gesundheit anderer abhängen!
[ Diese Nachricht wurde geändert von: der mit den kurzen Armen am 6 Jan 2011 16:36 ]
|
BID = 738596
AnNaEF Gerade angekommen
Beiträge: 12 Wohnort: Stuttgart
|
Ah, ok, das Gerät macht automatisch auch immer quasi eine Durchgansprüfung wenn keine Spannung anliegt?
Wir haben nämlich jetzt 3 Lampen erfolgreich verbaut in der Wohnung, aber eine will nicht und da wollt ich nun nochmal durchmessen ob wirklich Spannung anliegt. Dabei fiel der Signalton auf.
Update:
Also bei der einpoligen Prüfung wird auf keinem Kabel was angezeigt bei dieser Lampe die nicht will (Sicherung ist drin). Ich probier jetzt nochmal mit ner zweipoligen Prüfung.
Update:
Bei der zweipoligen Prüfung ertönt bei jeder Kombi der Adern ein Signalton (Durchgang), aber bei keiner Kombi wird irgendeine Spannung angezeigt (Sicherung drin, Lichtschalter in beiden Stellungen probiert).
Ratlos...
[ Diese Nachricht wurde geändert von: AnNaEF am 6 Jan 2011 16:57 ]
|
BID = 738612
Rafikus Inventar
Beiträge: 4150
|
Es heisst aber immer noch Ader und nicht Kabel. Ja, wir sind hier kleinlich.
Und bitte noch etwas, wenn Du mit "Kombi" eine "Kombination" meinst, dann schreib es doch auch so hin. Je nach dem, wie geübt man im Tippen auf einer Tastatur ist, dauern die sechs Buchstaben bestimmt nicht mehr als fünf sekunden.
Wenn Du also bei jeder Kombination einen Durchgang hast, dann wird entweder der Schalter falsch angeschlossen sein oder die Leitung ist irgendwo angebohrt. Gegen das anbohren spricht aber, dass die Sicherung nicht sofort fliegt. Es sei denn, dass bei einem Kurzschluss der Schalter hops gegangen ist
Bist Du Dir sicher, dass der Ton in allen Fällen einen Durchgang bedeutete? Stimmen die sonstigen Anzeigen mit der Beschreibung in der Anleitung über die Durchgangsprüfung überein?
Solltest Du es noch nicht getan haben, bitte die komplette Bedienungsanleitung durchlesen und soweit wie nur möglich auch versuchen zu verstehen.
Wie wäre es mit einem Foto von dem Schalter?
Da ich vermute, dass Du sowieso schon an allen möglichen Stellen der Installation dran warst, schreibe ich es so hin. Sonst raten wir den Fragenden immer, doch lieber jemanden zu holen, der sich in der Sache auskennt.
Ist das eigentlich eine gemietete Wohnung? Für was ist die beschriebene Sicherung noch zuständig?
Sieht der Leuchtenauslass so aus, als ob er original ist, oder eher nach was nachgefrickeltem?
Rafikus
|
BID = 738642
AnNaEF Gerade angekommen
Beiträge: 12 Wohnort: Stuttgart
|
Hi!
Also, war vorhin wohl etwas ungenau beim messen.
blau - braun - goarnix
blau - gelb/grün - dauerton und die Leuchte E leuchtet auf (s. Handbuch)
braun - gelb/grün - auch ein ton, aber nicht so sauber durchgehend sondern eher wien Geigerzähler; E flackert
Kann damit jmd was anfangen?
Das sind übrigens die Ergebnisse wenn ich die Taster an den Griffen nicht gedrückt halte, wenn ich sie gedrückt halte leuchtet manchmal auch noch B auf, aber in keinem Fall wird Spannung angezeigt.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: AnNaEF am 6 Jan 2011 18:48 ]
[ Diese Nachricht wurde geändert von: AnNaEF am 6 Jan 2011 18:50 ]
[ Diese Nachricht wurde geändert von: AnNaEF am 6 Jan 2011 18:51 ]
|
BID = 738646
der mit den kurzen Armen Urgestein
Beiträge: 17434
|
jo da fehlt der L das Flackern zwischen Braun und gelb/ grün kommt von der Induktionsspannung
Lichtschalter kontrollieren !!!
Gruß Bernd
_________________
Tippfehler sind vom Umtausch ausgeschlossen.
Arbeiten an Verteilern gehören in fachkundige Hände!
Sei Dir immer bewusst, dass von Deiner Arbeit das Leben und die Gesundheit anderer abhängen!
[ Diese Nachricht wurde geändert von: der mit den kurzen Armen am 6 Jan 2011 18:50 ]
|
BID = 738649
AnNaEF Gerade angekommen
Beiträge: 12 Wohnort: Stuttgart
|
Also die Lichtschalter haben wir in allem Kombinationen und Stellungen getestet...
Da muss wohl jetzt der Fachmann ran...