| Autor |
|
Vermutlicher Schutzleiterbruch, Elektriker hat gepfuscht |
|
|
|
|
BID = 736014
ego Inventar
     
Beiträge: 3091 Wohnort: Köln
|
|
Na ja, also wenn mir ein Mieter mit Prüfprotokoll etc. käme, würde ich ihn an den Vermieter verweisen. Mal im ernst, kein Mensch fertigt ein Prüfprotokoll über die Instandsetzng einer Steckdosenzuleitung an. |
|
BID = 736018
shark1 Inventar
     
Beiträge: 4878 Wohnort: DACH
|
|
Sicher macht das keiner, aber wenn der Eli einfach die Wagoklemme wieder abmacht, den L anachließt und den (PE)N wieder zusammenflickt, würde ich auf einer Schutzmaßnehmenprüfung inkl. Protokoll bestehen! |
|
BID = 736026
Tobi P. Schreibmaschine
    
Beiträge: 2163 Wohnort: 41464 Neuss
|
Zitat :
|
Mal im ernst, kein Mensch fertigt ein Prüfprotokoll über die Instandsetzng einer Steckdosenzuleitung an.
|
Also ich schon
Gruß Tobi
_________________
"Auch wenn einige Unwissende etwas anderes behaupten, bin ich doch der Meinung, dass man nie genug Werkzeug haben kann"
|
BID = 736033
Surfer Inventar
     
Beiträge: 3085
|
Tobi-auf diese Antwort hätte ich gewettet.
Gruß Surf
|
BID = 736043
sam2 Urgestein
     
Beiträge: 35321 Wohnort: Franken (bairisch besetzte Zone)
|
Also in solch einem Fall ist es (noch dringender als sonst schon) geboten, ein Meßprotokoll zu erstellen!
Für die eigenen Unterlagen sollte der Ausführende das schon zum Selbstschutz in Haftungsfragen) sowieso machen, da kann man dann auch (kostenpflichtig, versteht sich) eine Kopie dem Auftraggeber bzw. Mieter aushändigen.
|
BID = 736045
shark1 Inventar
     
Beiträge: 4878 Wohnort: DACH
|
Also ich mach natürlich auch bei jeder (!!) Steckdose eine Schutzmaßnahmenprüfung und schreibe die Messwerte auf. Ob sich das schon Protokoll schimpft, wenn ich 3 Werte, Datum, Ort, Stromkreis, Steckodose und Unterschrift auf ein Blatt schreibe, weiß ich aber nicht
[ Diese Nachricht wurde geändert von: shark1 am 24 Dez 2010 17:08 ]
|
BID = 736046
sam2 Urgestein
     
Beiträge: 35321 Wohnort: Franken (bairisch besetzte Zone)
|
Offtopic :
| Du kannst es auch "Karl-Heinz" nennen, hauptsache Du erstellst es...! |
|
BID = 736047
Elektro Freak Inventar
     
Beiträge: 3470 Wohnort: Mutter Erde
|
Zitat :
sam2 hat am 24 Dez 2010 17:02 geschrieben :
|
Also in solch einem Fall ist es (noch dringender als sonst schon) geboten, ein Meßprotokoll zu erstellen!
Für die eigenen Unterlagen sollte der Ausführende das schon zum Selbstschutz in Haftungsfragen) sowieso machen, da kann man dann auch (kostenpflichtig, versteht sich) eine Kopie dem Auftraggeber bzw. Mieter aushändigen.
|
Da bin ich mir nicht so sicher, letztes mal war er um 19:30 Uhr da um einen Defekten Automaten zu tauschen also defekter B16 Raus, neuer Rein, Deckel drauf und abhauen, mehr war da nicht.
_________________
|
BID = 736050
sam2 Urgestein
     
Beiträge: 35321 Wohnort: Franken (bairisch besetzte Zone)
|
Das Glaube ich Dir sofort.
Nur - worin bist Du Dir jetzt nicht sicher? Daß das ein kleiner Pfuscher ist?
Aber klar!
|
BID = 736052
shark1 Inventar
     
Beiträge: 4878 Wohnort: DACH
|
Offtopic :
| Ich bin mal neben einem Eli und seinem Azubi gestanden, die vom Vermieter aus den abgebrannten (!) Herdanschluss neu verlegten. Der Azubi hat den Herd angeschlossen und dann hat der Meister oder Geselle den LSS eingeschaltet. Dann wollte der Azubi mit dem Duspol messen, ob der Herdanschluss passt.
Geselle/Meister:"Was machst du dann da?"
Azubi:"Messen ob der Herd richtig angeschlossen ist!"
Geselle/Meister:"Warum?"
Azubi:"Meister/Gesetlle "Karl-Heiz" will das so!"
Geselle/Meister:"Das must du nicht. Mach einfach die Abdeckung drauf."
Schutzmaßnahmenprüfung, was ist das |
|
BID = 736169
Elektro Freak Inventar
     
Beiträge: 3470 Wohnort: Mutter Erde
|
So dann mal ein Update :
Also, Vermieter war nicht zu Erreichen.
Also habe ich mir die Fotos nochmal genau angeguckt und nochmal die Dose angeguckt, da kommt eindeutig STEGLEITUNG an, wenn mich mein Auge nicht täuscht sogar in 0,75 mm²  , zumindest kommen mir die 1,5mm² Adern deutlich Dicker vor.
So und weiterhin ist mir Aufgefallen, das an keiner einzigen Steckdose im Raum Steg- Sondern nur Mantelleitung ankommt, auch nicht an der Verteilerdose.
Die einzigste Steckdose an der Stegleitung ankommt ist eine Steckdose genau parallel 1 Raum weiter, bei der Steckdose hinter der Chouch muss ich noch gucken was ankommt.
Morgen werde ich dann mal die Stegleitung abklemmen um zu sehen was aus ist, ich nehme an das es nur diese Steckdose ist, würde mich eigentlich Wundern, den die Nächste Funktionierende Steckdose ist nur 2m Entfernt.
Wenn dem so ist kriegt der Elektriker wo dann kommt was zu hören  .
_________________
|
BID = 736174
ego Inventar
     
Beiträge: 3091 Wohnort: Köln
|
Was bekommt er denn zu hören?
|
BID = 736176
Elektro Freak Inventar
     
Beiträge: 3470 Wohnort: Mutter Erde
|
Zitat :
ego hat am 26 Dez 2010 00:07 geschrieben :
|
Was bekommt er denn zu hören?
|
Ich weiß auch nicht so Recht wie ich dem das Klar Machen soll, aber so langsam zweifle ich das allein diese Steckdose nicht in Ordnung.
Hier, langsam hab ich ein ungutes Gefühl
Der Grün/Gelbe ist angekokelt, der Deckel Schwarz, und zur Belegung sag ich lieber nichts.
Die Rote Ader hat wieder 0 V gegen die Anderen Adern.
Was ich auch noch nicht gesehen hab, die Graue und Rote Ader hat einen Schwarzen Streifen, so ähnlich wie man das von der Auto Verkabelung her kennt.
_________________
|
BID = 736203
TF_tronikfan Stammposter
   
Beiträge: 372 Wohnort: Stuttgart
|
bitte - ganz ganz vorsichtig !!!
In dieser zeit wurde der rote Draht auch gerne mal als geschalteter oder als zweiter Stromkreis 8mit gemeinsamen Null) verwendet.
Wenn du manipuliertst bitte alles nachmessen!
|
BID = 736221
Oertgen Schreibmaschine
    
Avatar auf fremdem Server ! Hochladen oder per Mail an Admin
Beiträge: 1111 Wohnort: Duisburg
|
Zitat :
Elektro Freak hat am 26 Dez 2010 00:17 geschrieben :
|
Die Rote Ader hat wieder 0 V gegen die Anderen Adern.
Was ich auch noch nicht gesehen hab, die Graue und Rote Ader hat einen Schwarzen Streifen, so ähnlich wie man das von der Auto Verkabelung her kennt.
|
Also die schwarzen Streifen können durchaus Abrieb der Bitumenschicht eines alten Leerrohres sein.
Das mit der dünnen Stegleitung ist normal, die wird schon 1,5mm² haben, aber die Adernisolierung ist deutlich dünner als bei NYM.
Das kletzte Foto ist doch von einer Deckenverteilerdose???
Dann könnte es durchaus sein, dass von hier zu einer oder mehreren Steckdosen durchverbunden wurde. Das war früher durchaus üblich, aber gerade in Kombination mit klassischer Nullung hochgefährlich. Und rot war längst nicht immer Schutzleiter, sondern sehr oft geschaltete Phase, wie TFTronik schon schrieb!!! Also Vorsicht! (Ist diese Deckendose evtl. der Anfang der Leitung zu deinen 2 Steckdosen?
|