Induktionkochfeld und Backofen zusammen anschliessen?
Suche nach: backofen (4180)

    







BID = 733901

Hnasi

Gerade angekommen


Beiträge: 1
 

  


Hallo zusammen,

bin neu hier. Hab gestern ca. 2 Std. lang nach meinem Problem gesucht.
Nun bin ich noch mehr durcheinander. Ich weis das Thema Herdanschluss ist bestimmt schon zig mal durchgekaut worden.

Vielleicht ist jemand so nett und kann mir bitte weiter helfen.

Ich habe einen Herdanschluss 5 x 2,5mm2 mit je 16A abgesichert.
Darin befindet sich ein Klemmenbaustein.
Angeschlossen werden soll ein
Induktionskochplatte 6KW (2 x 3KW) und ein
Backofen mit 2,3 KW. Macht zusammen 8,3KW.

Ich würde es so machen:
L1+L2, Null und Schutz auf Kochplatte und L3, Null und Schutz zum Backofen.
So müsste es doch gehen - nicht wahr?





BID = 733904

SPS

Schreibmaschine



Beiträge: 2848

 

  

http://www.herd.josefscholz.de/Herdanschluss/Herdanschluss.html


Siehe Schaltplan und die Spannungen


_________________
Mit freundlichem Gruß sps

[ Diese Nachricht wurde geändert von: SPS am 14 Dez 2010 20:16 ]

BID = 733961

elo22

Schreibmaschine

Beiträge: 1406
Wohnort: Euskirchen
Zur Homepage von elo22


Zitat :
Hnasi hat am 14 Dez 2010 20:02 geschrieben :

L1+L2, Null und Schutz auf Kochplatte und L3, Null und Schutz zum Backofen.
So müsste es doch gehen - nicht wahr?


Nur mit einer 2 Kammer HAD.

Lutz

BID = 734020

sam2

Urgestein



Beiträge: 35321
Wohnort: Franken (bairisch besetzte Zone)

Hallo Hnasi,

erstmal noch willkommen im Forum.

Es muß nicht zwingend eine 2-Kammer-Dose sein, es gibt auch spezielle Einkammerdosen mit 7-poliger Geräteklemme und zwei Abgängen (mit Zugentlastungen) für bewegliche Leitungen.

Allerdings hat darin ein Nulleiter generell nichts zu suchen (der ist bei diesen Querschnitten seit vielen Jahrzehnten nicht mehr zulässig)! Stattdessen neben dem Schutzleiter und den Außenleitern der Neutralleiter.

Vorab ist zu prüfen, ob es wirklich ein echter Drehstromanschluß ist, nicht ein "vergewaltigter" Wechselstromanschluß.

Hinterher ist zwingend die Wirksamkeit der Schutzmaßnahme meßtechnisch nachzuweisen. Da Du hierzu offenbar nicht in der Lage bist (selbst wenn Du die erforderlichen speziellen Prüfgeräte zur Verfügung hättest), muß also sowieso ein Fachmann ran!Und der weiß dann auch wie die Nebensächlichkeiten (also das Funktionelle) geregelt werden.


Gruß,
sam2

_________________
"Das Gerät habe ich vor soundsoviel Jahren bei Ihnen gekauft! Immer ist es gegangen, immer. Aber seit gestern früh geht es plötzlich nicht mehr. Sagen Sie mal, DA STIMMT DOCH WAS NICHT???"


Zurück zur Seite 1 im Unterforum          Vorheriges Thema Nächstes Thema 


Zum Ersatzteileshop


Bezeichnungen von Produkten, Abbildungen und Logos , die in diesem Forum oder im Shop verwendet werden, sind Eigentum des entsprechenden Herstellers oder Besitzers. Diese dienen lediglich zur Identifikation!
Impressum       Datenschutz       Copyright © Baldur Brock Fernsehtechnik und Versand Ersatzteile in Heilbronn Deutschland       

gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 17 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 21 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 187090835   Heute : 44275    Gestern : 37500    Online : 158        1.12.2025    23:00
6 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 10.00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
xcvb ycvb
0.112038850784