Einfache Frage zu Sicherungen an euch
Suche nach: sicherungen (6787)

    







BID = 733121

clembra

Inventar



Beiträge: 5402
Wohnort: Weeze / Niederrhein
ICQ Status  
 

  



Offtopic :
Es ist möglich, dass das je nach VNB etwas anders geregelt ist, aber ich kenne es so: 0,5% vom HAK zum Zähler und weitere 3% vom Zähler bis zur letzten Steckdose sind erlaubt, mehr nicht.
Ob man diese 3% zwischen HV und UV verballert oder zwischen UV und Steckdose ist dabei (bei Einhaltung der Mindestquerschnitte und Abschaltbedingungen) egal.


_________________
Reboot oder be root, das ist hier die Frage.

BID = 733167

djronny

Gesprächig



Beiträge: 102
Wohnort: Chemnitz

 

  

Trifft ja in etwa meine Aussage, und die eines Elektromeisters war: sowie du die Sicherung in der UV verkleinerst zählen die 3% ab da erneut. Unter Beachtung der nötigen Querschnitte in der Zuleitung die auf das gesammte System ausgelegt sein müssen.

-Anmerkung von sam2:
Nein, das ist Unsinn!


[ Diese Nachricht wurde geändert von: sam2 am 12 Dez 2010 13:49 ]

BID = 733172

djronny

Gesprächig



Beiträge: 102
Wohnort: Chemnitz

Was z.B. geht ist:
Schukodose mit B16A --> 18m 1,5mm² Kupfer --> UV mit Schukodose B10A --> 18m 1,5mm² Kupfer und die letzte Dose

So hat er es mir erklärt und damit würden wohl alle Bestimmung eingehalten werden.


-Anmerkung von sam2:
Nein, würden sie NICHT. Das hast Du völlig mißverstanden.

Bitte schreibt hier nicht solche undifferenzierten Aussagen!!!
In vielen Fällen darf eine 1,5er Leitung schon gar nicht (mehr) mit 16A abgesichert werden, da ist der Spannungsfall dann nur ein recht unbedeutender Nebenkriegsschauplatz.
Er hat im Übrigen auch weniger mit der sicheren Kurzschlußabschaltung zu tun, sondern vor allem mit dem sicheren Funktionieren der Verbraucher.



[ Diese Nachricht wurde geändert von: sam2 am 12 Dez 2010 13:47 ]

BID = 733349

sam2

Urgestein



Beiträge: 35321
Wohnort: Franken (bairisch besetzte Zone)

Hallo Shiiek,

erstmal noch willkommen im Forum!

Du bist also seit neusten in der Elektrobranche tätig. Schön.
Das heißt aber, Du hast etwas anderes gelernt und mußt Dich nun erst einarbeiten, oder? Bist Du denn jetzt im Materialverkauf tätig oder worin besteht der Bezug zur Elektroinstallationstechnik?


Zitat :
Ich bitte die anderen, das klar umrissene Thema nicht mit anderen Fragen wie Spannungsfall etc. zu überfrachten!
Die (und alle weiteren, welche möglicherweise noch auftauchen) können wir dann separat behandeln, falls Bedarf besteht.


Also, es geht hier um die Auslösecharakteristika und den Kurzschlußschutz.
Generell ist "Sicherung" ein unspezifischer Oberbegriff, der auch andere Einrichtungen und Bereiche umfaßt (z.B. Abstruzsicherung, Überdrucksicherung etc.).
Technisch korrekt geht es hier um Überstromschutzorgane. Gängige Bauarten sind die Schmelzsicherung ("Sicherungspatrone" oder z.B. auch Gerätefeinsicherungen) und der Leitungsschutzschalter (umgangssprachlich "Sicherungsautomat").

Bei beiden gilt, daß sie (im Gegensatz zur landläufigen Laienauffassung) KEINE "harte" (scharfe) Schaltschwelle besitzen, sondern eine Auslösekennlinie. Das bedeutet, daß die Abschaltzeit von der Höhe des Überstroms abhängt. Generell gilt - je höher der Überstrom, desto schneller die Auslösung.

In Energieversorgungsinstallationen müssen die Leitungen vor Überstrom geschützt werden, damit sie nicht durch übermäßige Erwärmung zerstört werden und ggf. Folgeschäden anrichten (Leitungsbrand).

Man unterscheidet die Fälle Kurzschluß (sehr hoher Überstrom) und Überlast (geringer Überstrom).
Gegen beide muß geschützt werden, ggf. sind dazu unterschiedliche Maßnahmen nötig oder möglich.

Der Nennstrom (oft gleichbedeutend mit dem Bemessungsstrom) eines Überstromschutzorgans wird sicher gehalten (es erfolgt also keine Auslösung), aber der darauf folgende Bereich streut (das bedeutet, nicht jedes Exemplar einer "gleichen" Überstromsicherung verhält sich identisch!).
Deswegen sortiert man sie in Klassen, deren Bandbreiten jedes so bezeichnete Exemplar einhalten muß.

-da ich jetzt Hunger habe, ist hier erstmal Schluß-Ich empfehle Dir, in der Zwischenzeit die Forumsuche (Lupe oben links in der Kopfleiste) zu benutzen - zu diesem Thema "Auslösecharakteristik, Kurzschlußstrom etc. haben wir hier schon viel geschrieben!


Gruß,
sam2


_________________
"Das Gerät habe ich vor soundsoviel Jahren bei Ihnen gekauft! Immer ist es gegangen, immer. Aber seit gestern früh geht es plötzlich nicht mehr. Sagen Sie mal, DA STIMMT DOCH WAS NICHT???"

BID = 734925

Tom-Driver

Inventar



Beiträge: 8785
Wohnort: Berlin-Spandau
Zur Homepage von Tom-Driver


Offtopic :
Dieser Thread zeigt wieder einmal überdeutlich, welche Koryphäen sich in diesem Forum tummeln...
Dem Beitrag von sam2 bleibt (höchstens noch) hinzuzufügen, daß einschlägige Literatur zu den Themen "Auslösecharakteristik, Kurzschlußstrom etc." problemlos ergockelt werden kann...


_________________
[x] <= Hier Nagel einschlagen für neuen Monitor!


Vorherige Seite      
Gehe zu Seite ( Vorherige Seite 1 | 2 )
Zurück zur Seite 0 im Unterforum          Vorheriges Thema Nächstes Thema 


Zum Ersatzteileshop


Bezeichnungen von Produkten, Abbildungen und Logos , die in diesem Forum oder im Shop verwendet werden, sind Eigentum des entsprechenden Herstellers oder Besitzers. Diese dienen lediglich zur Identifikation!
Impressum       Datenschutz       Copyright © Baldur Brock Fernsehtechnik und Versand Ersatzteile in Heilbronn Deutschland       

gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 17 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 21 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 187087274   Heute : 40705    Gestern : 37500    Online : 240        1.12.2025    21:39
20 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 3.00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
xcvb ycvb
0.0640878677368