Ich weiß nicht was Ihr habt.
Von Außen sieht der Verteiler noch intakt aus (Gehäuse ohne Schaden).
Was man aber machen sollte, und auch schon erwähnt wurde, alle
Schraubverbindungen auf Festigkeit überprüfen.
Der FI deutet auf ein TT-Netz hin, deswegen sollte die Erdungsanlage nach der
Zeit auch umbedingt überprüft werde. Vielleicht mal überlegen, den FI gegen
einen mit 30mA tausche zu lassen.
Persönlich würde ich sie tauschen, aber es muss nicht sein.
Ansonsten gibt es noch schlimmeres:
Von solchen Anlagen sind noch einige in Betrieb.
Vor den Schiene ist kein FI nur ein Hauptschalter, dessen Klemmen auch offen
zugenglich sind und nur mit dem Freischalten des Transformators spannungslos
geschaltet werden können.
Diese Schaltanlage gibt es nicht mehr, sie wurde durch eine neue ersetzt.
Der vorgeschaltete MS 10kV -> NS 400V/230V Trafo hat eine Scheinleistung von
400kVA.
MfG
Holger