also kann ich den fu an der netzseite abklemmen
auf der motorseite kann der anschluss am fu dranbleiben
kann ich jetzt direkt am netzanschluss meine messspitze ansetzten obwohl der Stromkreis ja eigentlich unterbrochen ist?
Richtig. Er wird ja über das Meßgerät wieder geschlossen.
BID = 703779
Leo187
Gerade angekommen
Beiträge: 11 Wohnort: HN
also damit wir zum schluss kommen
ich setze die eine messspitze am netzanschluss L1 und die andere messspitze an den PE
ich habe keine verbindung mit L1 zum fu und trotzdem wird es überbrückt?
oh man ich hasse es langsam
Richtig.
Aber der FU wird natürlich dabei nicht überbrückt. Sondern er bleibt einfach außen vor!
Du sollst doch dabei auch keine Geräteprüfung machen (das wäre ne andere Baustelle), sondern die Festinstallation prüfen, insbesondere die Wirksamkeit der Schutzmaßnahme (gegen des Bestehenbleiben unzulässig hoher Berührungsspannung - neuerdings nach Norm, aber etwas dämlich "gegen elektrischen Schlag" genannt) nachweisen.
BID = 703832
kaidegen
Gesprächig
Beiträge: 170
Nochmal zur Frage von High_Speed: Ist da ein FI Typ B verbaut ?
Kannst froh sein, dass es überhaupt geht. Bei etwas größeren FU sind die Ableitströme sehr oft so groß, dass ein 30 mA FI auslöst.
Bezeichnungen von Produkten, Abbildungen und Logos , die in diesem Forum oder im Shop verwendet werden, sind Eigentum des entsprechenden Herstellers oder Besitzers. Diese dienen lediglich zur Identifikation!