BID = 689722
Growe Gerade angekommen
Beiträge: 7
|
Hallo,
ich habe mal eine Frage:
Welche Messungen muss man bei der Erstorüfung durchführen, und in welche Reihenfolge?
In einem VDE Buch, extra für Ausbildungszwecke von 2008 steht:
-Isolationswiderstand
-Schleifenimpedanz/Schleifenwiderstand
-Widerstand von Erdungsleitern, Schutzleitern und Potentialausgkeichsleitern
-Erdungswiderstand
-Wirksamkeit der Schutzmaßnahme mit Fehlerstromschutzeinrichtungen (RCDs)
-Drehfeldrichtung
-Spannungs- und Strommessung
2 Seiten später steht:
In dieser Reihenfolge müssen die Prüfungen durchgeführt werden:
-Durchgängigkeit der Schutzleiter; der Verbindungen des Haupzpotentialausgleichs und des zusätzlichen Potentialausgleichs
-Isolationswiderstand der elektrischen Anlage
-Schutz durch SELV und PELV oder Schutztrennung
-Widerstand von isolierenden Fußböden und Wänden
-Schutz durch automatische Abschaltung der Stromversorgung
-Spannungspolarität
-Funktionsprüfung
-Spannungsfall
Doch in dem Europa Fachkundebuch auch von 2008 steht:
-Schutzleiter, Schutzpotenzialausgleich und zusätzlicher Schutzpotenzialausgleich: Prüfen auf durchgehende Verbindun
-Isolationswiderstand
-Schutztrennung SELV PELV
-Nicht leitende Umgebung: Widerstandsmessung
-Schleifenimpedanz
-Besichtigen und Erproben der Fehlerstrom-Schutzeinrichtungen
-Spannungsfall
-Erdungswiderstand
-Spannungspolarität
-Drehfeldrichtung
-Betätigen von Schutzeinrichtungen
Was ist jetzt Richtig?
Und welche Messung ist die Berührungsspannung?
|