BID = 689748
shark1 Inventar
Beiträge: 4878 Wohnort: DACH
|
|
Lass dir aber nicht die Kosten der Reperatur des Vorsicherungselements aufs Auge drücken. Für das ist der Vermieter oder der Eigentümer verantwortlich.
Offtopic :
| Warum haben die Leuchtenauslässe nur 2 Adern? Wo ist der PE, oder baut man in CH immer noch Leuchtenanschlüsse ohne PE? | |
|
BID = 689772
sam2 Urgestein
Beiträge: 35330 Wohnort: Franken (bairisch besetzte Zone)
|
|
Unter diesen Umständen bist Du für den Schaden im Bereich der Hauptverteilung (also an der Bezügersicherung) wirklich keinesfalls verantwortlich!
Das ist rein Sache des Vermieters.
Als Ursache kommt entweder Altersschwäche oder mangelhafte Kontaktgabe (also schlampig montiert) in Betracht. Auch ein sehr gewaltsames Hineindrehen (es dürfte sich wohl um eine Schraubsicherung handeln) käme in Frage. Aber vor Bemerken des Fehlers hattest Du ja dort nicht hingefaßt!
Der schadhafte Gefrierer kann schon deswegen nichts damit zu tun haben, weil sein Stromkreis an einem der anderen beiden Polleiter ("Phasen") hängt. Außerdem müßte der FI/LS und die Bezügersicherung einen Kurz- oder Erdschluß dort locker abkönnen.
|
|
BID = 689789
THZ Neu hier
Beiträge: 40 Wohnort: Basel
|
Mit Bezüger sind die einzelnen Wohnungen gemeint.
Wenn der Eli kommt, werde ich dabei sein, und ich denke schon, dass er als neutrale Fachperson die Lage beurteilen kann, dass der Ausfall nicht von mir kommen kann.
Das mit den 2 Adern in den Decken-Leuchtenanschlüssen stimmt nicht ganz, es sind in den anderen Zimmern überall 3 Adern, im Gang ist der Erdungskabel jedoch nach oben zurückgedreht worden, ich hab ihn im Loch gesehen - wahrscheinlich vom Vormieter, weil er ihn nicht angeschlossen hatte.
|
BID = 689791
sam2 Urgestein
Beiträge: 35330 Wohnort: Franken (bairisch besetzte Zone)
|
Nicht per se die Wohnungen, sondern die Stromkunden, also Bezieher.
Eine solche Kundenanlage kann sich auf je eine Wohnnung beziehen, muß es aber nicht.
Bezügersicherungen können neben der Schutzfunktion auch tarifliche Funktion besitzen (Leistungsbegrenzung). Ob sie in der Schweiz (oder zumindest Teilen davon) so genutzt werden, weiß ich nicht. In Italien und Frankreich ist das aber z.B. üblich. In D nur in ganz seltenen Einzelfällen (z.B. teilweise bei Kleingartenparzellen).
|
BID = 689809
Oertgen Schreibmaschine
Avatar auf fremdem Server ! Hochladen oder per Mail an Admin
Beiträge: 1111 Wohnort: Duisburg
|
Vermutlich ist die Vorsicherung auch garnicht wegen Überstrom durchgebrannt, sondern durch die an der Kontaktstelle durch den zu hohen Übergangswiderstand entstandene Wärme, die sich auch auf den Schmelzdraht übertragen hat.
Hatte selber mal so einen Fall: Eine Schmelzsicherung eines Durchlauferhitzers brannte alle paar Monate durch, nach Austausch des Sicherungshalters war dann Ruhe. (Der alte Halter hatte stark oxidierte Fusskontakte und war mächtig heiss geworden)
|
BID = 689811
THZ Neu hier
Beiträge: 40 Wohnort: Basel
|
Genau so hat es unser Eli von meiner Arbeisstelle gestern erklärt!
Ich hoffe, der Eli vom örtlichen Energielieferanen kann es dann am Dienstag auch so rüberbringen.
|
BID = 689822
sam2 Urgestein
Beiträge: 35330 Wohnort: Franken (bairisch besetzte Zone)
|
Das sollte keine Schwierigkeiten machen, es ist ein (zwar seltener) Standardfehler.
Vermutlich einfach ein Riß im Keramikkörper des Sockels.
|
BID = 689824
THZ Neu hier
Beiträge: 40 Wohnort: Basel
|
OK, ich berichte dann am Dienstag.
Ist übrigens super, wie hier geholfen wird! Vielen Dank.
Gruss
THZ
|
BID = 690763
THZ Neu hier
Beiträge: 40 Wohnort: Basel
|
So, nun war der Eli da! Die Kabel im Kasten mit den 3 Vorsicherungen waren nicht fest genug angeschlossen und waren zum teil total gelockert! Ausserdem waren die Anschlüsse auch rostig! Das war's also!
Es lag also definitiv nicht an meinem Tiefkühler, und war auch nicht mein Verschulden! Bin ja froh...
|
BID = 690788
djtongi Stammposter
Beiträge: 258 Wohnort: Aalen-BW
|
das erklärt auch das ständige rausfliegen der FIs... denn ein hoher übergangswiderstand vor dem FI kann zum auslösen beitragen, da der benötigte Strom und der "gelieferte" stark differenzieren...
Kenne diese Hager LS/RCDs... normalerweise gibts da einen Kennmelder, der einen Fehlerstrom anzeigt. Daran unterscheidet man es...
_________________
Elektroniker - Energie- & Gebäudetechnik
Elektrotechniker-Meister (fr. Informationstechnik)
Rechtschreibfehler & Sarkasmus sind kreatives/geistiges Eigentum des Verfassers und dürfen ohne Genehmigung nicht kopiert oder vervielfältigt werden
|
BID = 690825
sam2 Urgestein
Beiträge: 35330 Wohnort: Franken (bairisch besetzte Zone)
|
Ach was...?!
Um nicht zu sagen: Das, was beim männlichen englischen Rind hinten rauskommt.
Du solltest den Fred mal durchlesen, bevor Du hier solches Zeug verzapfst!
Es waren zwei Fehler. Für die Auslösung war der defekte Gefrierhobel verantwortlich. Die schlechten Klemmstellen an der Vorsicherung hingegen nur für die Unterbrechung.
|
BID = 690837
djtongi Stammposter
Beiträge: 258 Wohnort: Aalen-BW
|
du hast mich nicht verstanden!
ich bin den Fred 2 mal komplett durch...
er hat doch von Fällen berichtet, wo auch beim Einschalten des Druckers der RDC/LS combo geflogen ist... ohne dass die Truhe dranhing.
und was ich lediglich meinte war: dass die FI schalter auf diese Wackler (im HV) auch reagieren können da Lastunterschied der Wohnung zusammen mit Übergangswiderstand (bedingt durch den Wackler)
is bissl doof ausgesdrückt , ich hoff ihr versteht was ich meine...
@sam... musst mich nicht gleich so anfahrn...
_________________
Elektroniker - Energie- & Gebäudetechnik
Elektrotechniker-Meister (fr. Informationstechnik)
Rechtschreibfehler & Sarkasmus sind kreatives/geistiges Eigentum des Verfassers und dürfen ohne Genehmigung nicht kopiert oder vervielfältigt werden
|
BID = 690874
ego Inventar
Beiträge: 3093 Wohnort: Köln
|
Nee, verstehe wir nicht
|
BID = 690883
der mit den kurzen Armen Urgestein
Beiträge: 17434
|
Kirchhof lässt grüßen Fehlerstromschutzschalter
Gruß Bernd
_________________
Tippfehler sind vom Umtausch ausgeschlossen.
Arbeiten an Verteilern gehören in fachkundige Hände!
Sei Dir immer bewusst, dass von Deiner Arbeit das Leben und die Gesundheit anderer abhängen!
|