Der 4510 ist ein voreinstellbarer Zähler.
Die ersten beiden Gatter sind als Taktgenerator geschaltet und erzeugen den Zähltakt.
Die restlichen 2 Gatter sind als Flipflop geschaltet, wobei R3 und R4 als setz bzw als rücksetz Eingang dienen (Pin 11 ist der Ausgang)
Pin9 des 4510 ist der Reset Eingang des Zählers (liegt dieser auf L kann der Zähler arbeiten bei H geht der Zähler auf seinen Grundzustand zurück.
Solange dieser auf H liegt ändert sich an seinen Ausgängen nichts.
Erst wenn dieser auf L liegt kann der Zähler die Takte an seinem Clock Eingang verarbeiten und Zählen.
Problematisch ist nur das offenen Eingänge von Gattern nach Möglichkeit auf definiertem Pegel liegen sollen um wildes Schalten zu vermeiden.
Wenn nun an Pin 8 ein Draht als Antennen hängt ,dessen gelieferte HF mittels Diode gleichgerichtet wird erhällts du eine Spannung die sich zufälligerweise ändert und damit zum umschalten des Flipflops führt.
Genauso gut könnte da ein Mikrofon dranhängen dann wird die Schaltung eben auf Geräusche reagieren.
_________________
Tippfehler sind vom Umtausch ausgeschlossen.
Arbeiten an Verteilern gehören in fachkundige Hände!
Sei Dir immer bewusst, dass von Deiner Arbeit das Leben und die Gesundheit anderer abhängen!
was zum
Nachlesen
[ Diese Nachricht wurde geändert von: der mit den kurzen Armen am 2 Apr 2010 21:05 ]