Autor |
|
|
|
BID = 677359
Corax Gerade angekommen
Beiträge: 13
|
|
Hey Leute,
Nehmen wir mal an, wir haben ein Leitungsschutzsschalter der Charakteristik K
dann ist Ia = 14*16A = 224A
wenn ich nun den Schleifenwiderstand messen möchte, also mit einem schutzmaßnahmenprüfgerät dann an L1-PE muss dieser doch kleiner sein als
Uo / Ia = 230V / 224 A = 1,02Ohm
Wenn ich nun 0,7Ohm messe, dann ist dieser Wert doch nicht in Ordnung bei Charakteristik K. Dieser müsste doch so ziemlich gegen 0 werden <0,01Ohm oder?
Bei Charakteristik B würden 0,7Ohm aber richtig sein, stimmt das?
mfg |
|
BID = 677363
sam2 Urgestein
Beiträge: 35330 Wohnort: Franken (bairisch besetzte Zone)
|
|
nein
_________________
"Das Gerät habe ich vor soundsoviel Jahren bei Ihnen gekauft! Immer ist es gegangen, immer. Aber seit gestern früh geht es plötzlich nicht mehr. Sagen Sie mal, DA STIMMT DOCH WAS NICHT???" |
|
BID = 677368
der mit den kurzen Armen Urgestein
Beiträge: 17434
|
Hallo der K Ls benötigt max das 15 fache des Nennstromes um schnell auszulösen. Bei einem LS K16 sind das 240 A Kurzschlussstrom die fließen müssen damit der in der vorgeschriebenen Zeit Auslöst.
Das heißt der Schleifenwiderstand darf nicht größer als 0,96 Ohm sein, damit dieser Strom fließen kann.
Du hast 0,7 Ohm gemessen dann rechne mal aus wie groß der Kurzschlussstrom da wird.
Dann entscheide ob die Abschaltbedingung erfüllt ist.
Gruß Bernd
_________________
Tippfehler sind vom Umtausch ausgeschlossen.
Arbeiten an Verteilern gehören in fachkundige Hände!
Sei Dir immer bewusst, dass von Deiner Arbeit das Leben und die Gesundheit anderer abhängen!
|
BID = 677388
Corax Gerade angekommen
Beiträge: 13
|
ich hätte dann einen kurzschlussstrom von 328A
also würde der LS dann elektromagnetisch auslösen
im handbuch steht 10xIn - 14xIn
und ich mein irgendwie gelesen zu haben, dass man noch 30% abziehen muss, also wird dann knapp mit den 0,7 Ohm oder nicht?
besser wäre natürlich <0,7Ohm oder?
|
BID = 677390
der mit den kurzen Armen Urgestein
Beiträge: 17434
|
Faustformel B 5*In C 10*In K 15*In
B16 braucht 80 A mit Messgerät gemessen Ik 260 A kann der B16 gegen K 16 getauscht werden?
Zum einhämmern der Schleifenwiderstand (Z) begrenzt den Strom !!!
und Großer Z = kleiner Strom
Gruß Bernd
|
BID = 677395
Corax Gerade angekommen
Beiträge: 13
|
also kurz, alle Z <0,96 wären erlaubt
|
BID = 677396
der mit den kurzen Armen Urgestein
Beiträge: 17434
|
Gruß Bernd
_________________
Tippfehler sind vom Umtausch ausgeschlossen.
Arbeiten an Verteilern gehören in fachkundige Hände!
Sei Dir immer bewusst, dass von Deiner Arbeit das Leben und die Gesundheit anderer abhängen!
Edit: die Prüfung weist nur die Wirksamkeit der Schutzmaßnahme (Schutz durch Abschaltung) zum Zeitpunkt der Messung nach, mehr aber auch nicht.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: der mit den kurzen Armen am 14 Mär 2010 20:34 ]
|
BID = 677397
kaidegen Gesprächig
Beiträge: 170
|
Der Schleifenwiderstand setzt sich zusammen aus allen Impedanzen des Netzes.
Dazu gehört also vom Generator über die Leitungen über den Trafo etc. etc. bis ins Haus alles.
Niemals wird es da einen Wert von <0,01 Ohm geben
Rechne mal den Widerstand von 10m Leitung mit 1,5mm² aus, dann ist dir klar was in etwa für Werte angezeigt werden. Oder glaubst du die Leitung hat einen Widerstand von 0 Ohm ?
Ist dies ein theoretisches Beispiel, oder misst du wirklich grad eine Anlage und willst diese in Betrieb nehmen ??? Ich hoffe ersteres.
Und zur Berechnung würde ich nicht 230V sonder 0,95*230V einsetzen.
Dann muss Zs <0,91 Ohm sein. Wenn diese 0,91 Ohm aber messtechnisch ermittelt werden muss man alle Messfehler berücksichtigen. Also UNgenauigkeit des Geräts, Temperatur und sonstwas. Da sind die 30% so ein Richtwert.
Mit gemessenen 0,7 liegste da hart an der Grenze !!! ( 0,7 * 1,3 = 0,91 )
Gruß
[ Diese Nachricht wurde geändert von: kaidegen am 14 Mär 2010 20:35 ]
|
BID = 677400
Corax Gerade angekommen
Beiträge: 13
|
es geht um die theorie.
ok dann habe ich das verstanden, vielen dank euch allen
eine andere frage, möchte keinen neuen thread erstellen.
Unszwar geht es um die Einsatzgebiete der LS,
Charakteristik B wird in Haushalten installiert.
Charakteristik K wenn hohe Stromspitzen vorhanden sind durch Motoren, Trafo, Kondensator
Wenn ich nun ein Netzwerkschrank oder Ä. habe also quasi paar PCs,
welche Charakteristik würdet ihr nehmen, B/C, oder K aufgrund der vielen Kondensatoren in den PCs/Monitor etc etc..
|
BID = 677458
shark1 Inventar
Beiträge: 4878 Wohnort: DACH
|
B und C sind wieder unterschiedlich:
Thermischer Auslöser A/B/C/D:
1,14.....1,45*IB
Thermischer Auslöser K/Z:
1,05.....1,20*IB
Magnetischer Auslöser A/B/C/D:
A: 2.....3*IB
B: 3.....5*IB
C: 5....10*IB
D: 10...20*IB
Magnetischer Auslöser K/Z:
K: 10.....14*IB
Z: 2.....3*IB
Also B würde ich nur ungerne für viele PC nehmen. Wahrscheinlich würde ich es zuerst mit C-LSS versuchen, denn die sind am Lager und von allen Herstellern verfügbar. Je nach Netzinnenwiderstand und Schutzmaßnahme würde ich dann K oder D setzten.
|
BID = 677471
kaidegen Gesprächig
Beiträge: 170
|
Durch den hohen nötigen Kurzschlussstrom brauchts für den K Automaten doch einen relativ niedrigen Netzinnenwiderstand.
Je nach Impedanz in der Verteilung ist die maximal mögliche Leitungslänge dann doch sehr begrenzt.
Daran sollte man auch immer denken. Aus Erfahrung: Mehrere PC's können den B Automat auslösen. C könnte reichen.
Gruß
[ Diese Nachricht wurde geändert von: kaidegen am 15 Mär 2010 10:32 ]
|
BID = 677833
ego Inventar
Beiträge: 3093 Wohnort: Köln
|
@kaidegen
In der heutigen Zeit mit FI sind diese Betrachtungen aber nicht mehr so relevant.
|
BID = 677860
clembra Inventar
Beiträge: 5404 Wohnort: Weeze / Niederrhein
|
Zitat :
kaidegen hat am 15 Mär 2010 10:26 geschrieben :
|
Daran sollte man auch immer denken. Aus Erfahrung: Mehrere PC's können den B Automat auslösen. C könnte reichen.
|
Bei uns in der Firma sind EDV-Steckdosen mit A16 abgesichert und da hängen auch so einige PCs samt Monitor (TFT) dran, ohne Probleme. Was man natürlich dann nicht machen darf ist mehrere PCs oder TFTs an eine Mehrfachleiste hängen und somit gleichzeitig mit dem Stromnetz verbinden. Stromspitzen hat man bei EDV-Geräten eigentlich nur beim Einstecken bzw. Einschalten, sofern ein harter Netzschalter vorhanden ist. Höher als B-Charakteristik würde ich daher nicht gehen.
_________________
Reboot oder be root, das ist hier die Frage.
|
BID = 677877
kaidegen Gesprächig
Beiträge: 170
|
@ego:
Inwiefern ?
Klar, die Automaten dienen nichtmehr der Automatischen Abschaltung im Fehlerfall in 0,4 bzw 5 s.
Aber wie stellst du den Schutz der Leitung bei Kurzschluss sicher wenn der Automat NICHT durch den Magnetauslöser ausgelöst wird ?
sagen wir Leitung zu lang, Strom nur 160 A....Dann mal Auslösezeit des K Automaten beachten ( 10 x In bei K16 ), und dann was die Leitung abkann.
Das sollten wir mal erörtern...
Gruß
|
BID = 677888
der mit den kurzen Armen Urgestein
Beiträge: 17434
|
Fi schützen nur im Fehlerfall (Differenzströme) durch Abschaltung. Überlast und Kurzschlüsse interessieren diesen nicht, deshalb muss der Überlast und Kurzschlussschutz das Sicherungselement übernehmen.
Gruß Bernd
_________________
Tippfehler sind vom Umtausch ausgeschlossen.
Arbeiten an Verteilern gehören in fachkundige Hände!
Sei Dir immer bewusst, dass von Deiner Arbeit das Leben und die Gesundheit anderer abhängen!
|