Hallo zusammen!
Ich bin auf der Suche nach einer 32A-CEE Drehstromsteckdose mit eingebautem Fi-Schutzschalter. Als Schukosteckdosen gibt es die ja, aber ist sowas eben auch als CEE- Ausführung (zu erschwinglichen Preisen) am Markt erhältlich?
Hintergrund:
In einer Scheune (Altanlage TN-C) soll eine zusätzliche 32A-CEE Drehstromsteckvorrichtung angebracht werden.
Zum Aufbau der Anlage: Zähler-> 3x gL 20A -> NYM-T (Tragseilleitung) 4x4mm²(ca. 8m lang)zur Scheune ->1.Abzweigdose-> NYM-O 4x2,5mm² (ca. 2m lang)-> gL 10A für Licht/Schuko, parallel dazu eine CEE-32 und eine CEE-16 mit ca. 5m NYM-O 4x2,5mm² angefahren (kl. 0-ung in CEE-Dose)
Wieso der Eli annotobak NYM-O mit PEN bzw. CEE-16 ohne Vorsicherung gemacht hat ?
Der Rest kommt aber nochmal später dran...
Aktuell soll nun von der 1. Abzweigdose ein NYM-J 5x4mm² ca. 20m auf Holzbalken direkt mit Nagelschellen im Inneren der Scheune gelegt werden (Verlegeart C). Im Handbereich 2m im Schutzrohr (Verlegung B2).
Die neue CEE, die dann im geschützten freien Bereich ist braucht ja nun zwingend einen RCD, und da wäre soeine RCD-Kombidose die einfachste Lösung, wenn es sowas gäbe...
Alternativ natürlich gleich über die neue CEE-Dose eine kleine Verteilung mit Fi.
Hoffe, ich habe den Sachverhalt einigermaßen verständlich ausgedrückt...
Wäre die Vorgehensweise der Erweiterung (Querschnitte/Verlegung) so in Ordnung?
Vielen Dank im voraus! |
|
BID = 674461
Surfer Inventar
Beiträge: 3094
|
|
BID = 674469
der mit den kurzen Armen Urgestein
Beiträge: 17433
|
Frage warum machst du nicht Nägel mit Köpfen ?
Ab Dose Kleinverteiler mit 4 poligem FI 40A/0,03 LS rein für CEE Dosen und Licht/Steckdosen.
Und ab da alle CEE neu.
Gruß Bernd
PS: wer macht die notwendigen Messungen?
_________________
Tippfehler sind vom Umtausch ausgeschlossen.
Arbeiten an Verteilern gehören in fachkundige Hände!
Sei Dir immer bewusst, dass von Deiner Arbeit das Leben und die Gesundheit anderer abhängen!
|
BID = 674475
SPS Schreibmaschine
Beiträge: 2848
|
Wie alt ist die Anlage?
4 mm² ist für ein TN-C schon seit spätestens 1974 nicht mehr zulässig.
Unter 10mm² kein TN-C mehr, besser immer TN-S
_________________
Mit freundlichem Gruß sps
[ Diese Nachricht wurde geändert von: SPS am 2 Mär 2010 17:21 ]
[ Diese Nachricht wurde geändert von: SPS am 2 Mär 2010 17:22 ]
|
BID = 674501
Dr.Z. Gelegenheitsposter
Beiträge: 62 Wohnort: m
|
Danke fürs schnelle Feedback!
@Surfer: habe leider nix gefunden mit 1xCEE-32, 1xFI, keine LS...
@Kurzarmiger & SPS:
Die Anlage dürfte ~50 Jahre sein. (Sachen wie CEE's kamen später)
Beim Lichtkreis (teils Bergmannrohr/Rohrdraht) kann ich kl. Nullung nicht ausschließen, deshalb wirds mit dem Fi für alles eher schwierig...
Leitungen zu den vorhandenen CEE Dosen sind tief eingeputzt - würde ne riesen Aktion werden
Ab 1. Dose dann bei der neuen Leitung PE/N aufgesplittet.
Wär halt schön, wenn die schöne alte Installation erhalten bleiben könnte (bis vllt. auf die ungesicherte CEE 16)
Meßungen natürlich vom E-Meister!
|
BID = 674510
SPS Schreibmaschine
Beiträge: 2848
|
Scheune = Feuer-gefährdete Betriebsstätte = FI und mehr Vorgaben
http://www.elektrofachkraft.de/fach.....tten/
Steckdose für Geräte im Außenbereich bis 32A FI Vorgeschrieben für den ganzen Stromkreis. Also ab Sicherung für den Entstromkreis
_________________
Mit freundlichem Gruß sps
|
BID = 674541
Surfer Inventar
Beiträge: 3094
|
@SPS-Warum erwähnst du das? - Dürfte sich erledigen,da Ausführung durch Fachkraft.
|
BID = 674548
SPS Schreibmaschine
Beiträge: 2848
|
Zitat :
Surfer hat am 2 Mär 2010 20:50 geschrieben :
|
@SPS-Warum erwähnst du das? - Dürfte sich erledigen,da Ausführung durch Fachkraft.
|
Wurde bis jetzt nicht angesprochen.
Auch von Fachkräften habe ich viel nicht zulässiges gesehen.
Ich habe auch nur Messung durch Meister gelesen.
_________________
Mit freundlichem Gruß sps
[ Diese Nachricht wurde geändert von: SPS am 2 Mär 2010 21:21 ]
|
BID = 674576
Wienstrom Stammposter
Avatar auf fremdem Server ! Hochladen oder per Mail an Admin
Beiträge: 446 Wohnort: Wien
|
|
BID = 674679
Dr.Z. Gelegenheitsposter
Beiträge: 62 Wohnort: m
|
@Wienstrom: Vielen Dank!
Hatte allerdings schon befürchtet, daß solche "Sonderausführungen" etwas teurer sind. Bei den 250 EUR, die dieses Teil kostet, ist es wohl "etwas" günstiger eine kleine Verteilung mit FI direkt über eine normale CEE zu setzen.
@SPS: Ein Fachmann hat -ums nochmal zu erwähnen- die CEE 16 ohne Vorsicherung ergänzt(PEN zu dieser in blö), ein anderer Fachmann hat letztes Jahr den Lichtkreis u.a. ohne weiteres um eine Schukosteckdose erweitert...
Das verwirrt mich doch etwas und so erkundige ich mich ja hier!
Achso: Meine HV/UV, die nochmal ein anderer Eli errichtet hat kommen bei Gelegenheit hier in die Bildersammlung!
|
BID = 674870
Topf_Gun Schreibmaschine
Beiträge: 1236
|
Es gibt in diesm Fall nur 3 normgerechte Lösungen:
1. TN-C-S mit 10² PEN (Zuleitungswechsel)
2. TN-C-S mit 5adriger Zuleitung ausrechenden Querschnittes (5*4² oder eher 5*6²)(Zuleitungswechsel)
3. Lokales TT (Zuleitung kann bleiben wenn die 20A Vorsicherung bleibt, ann mit Erder)
GRuß Topf_Gun
_________________
Die Sonne, sieh, geht auf und nieder,
täglich weicht die Nacht dem Licht,
alles sieht man einmal wieder,
nur verborgtes Werkzeug nicht!
|
BID = 675272
Dr.Z. Gelegenheitsposter
Beiträge: 62 Wohnort: m
|
Gab es früher nicht mal ne Sonderregelung,dass bestehende TN-C Netze erweitert werden durften (auch wenn PEN <10mm²)?
10mm²-Regelung nur für neu verlegte PENs, alte dürfen in ihrer Funktion bleiben?
bzw. seit wann darf man das nichtmehr?
Sonst würde ich insofern ein Problem bekommen, da der PEN vom Zähler kommend auch nur 6mm² sind. Sas müßte ja dann in ersten beiden Fällen auch alles geändert werden, was dann schließlich auf einen neuen Zählerkasten rausliefe...
|
BID = 675276
Trumbaschl Inventar
Beiträge: 7573 Wohnort: Wien
|
Zitat :
Dr.Z. hat am 6 Mär 2010 16:41 geschrieben :
|
Gab es früher nicht mal ne Sonderregelung,dass bestehende TN-C Netze erweitert werden durften (auch wenn PEN <10mm²)?
10mm²-Regelung nur für neu verlegte PENs, alte dürfen in ihrer Funktion bleiben?
bzw. seit wann darf man das nichtmehr?
Sonst würde ich insofern ein Problem bekommen, da der PEN vom Zähler kommend auch nur 6mm² sind. Sas müßte ja dann in ersten beiden Fällen auch alles geändert werden, was dann schließlich auf einen neuen Zählerkasten rausliefe...
|
Das hängt an der Definition einer wesentlichen Änderung. Das Problem ist hier aber, daß die Anlage mit der -O-Leitung schon zum Errichtungszeitpunkt nicht zulässig war und das bei einer Änderung korrigiert werden muß. Dann bleibt aber von der Bestandsanlage nur mehr die Zuleitung über und das gilt laut Aussagen hier im Forum als so wesentliche Änderung, daß die bestehende Zuleitung auch nicht mehr als PEN benutzt werden darf (sehe ich anders, aber ich bin weder Jurist noch Vorschriften-Guru).
_________________
"Und dann kommen's zu ana Tür da steht oben "Eintritt verboten!" und da miaßn's eine!"
|
BID = 675279
der mit den kurzen Armen Urgestein
Beiträge: 17433
|
Leute lasst doch mal die Kirche im Dorf.
Wo ist das Problem bei zu geringem Pen ab Zähler, durch Nachziehen eines PE, aus dem vorhandenem TN-C Netz ein TN-C-S Netz zu machen?
Gruß Bernd
|
BID = 675283
Dr.Z. Gelegenheitsposter
Beiträge: 62 Wohnort: m
|
Gut. Also wäre das bloße Nachrüsten einer zusätzlichen CEE-Steckdose bei einer TN-C-Anlage kein zu großer Eingriff, so dass der 4² PEN bleiben dürfte. Das NYM-O kommt erst nach meinem neuen Abzweig, könnte also rein theoretisch gar nicht aufgefallen sein...(ich würds natürlich nicht daruf ankommen lassen ).
@Kurzarmiger:
PE nachziehen meinst Du ab der PEN Schiene über Zähler? Ist nur bei der Hängeleitung etwas blöd...
Vielen Dank für die rege Beteiligung!
|