Autor |
Querschnittsverkleinerung bei Einspeisung |
|
|
|
|
BID = 670835
chr-herg Gerade angekommen
Beiträge: 3 Wohnort: 89434
|
|
Hallo Gemeinde !!
Ich hab da mal ne Frage!
Ich sitze gerade vor der Konstruktion eines Schaltschranks.
Dieser hat eine 3 Phasen ( 5 Adern ) Einspeisung mit 35mm².
Die meisten Verbraucher benötigen aber nur die 3 Phasen, was bedeutet dass der N-Leiter im Normalen Betriebsfall mit max. 18A belastet wird.
Daher die Frage ob ich beim N-Leiter von den 35mm² der Einspeisung per Klemme auf 2,5 mm² runter gehen darf ???
Also: --> Leitung 35m² --> Klemme --> Leitung 2,5mm² -->Reihenklemme 5 fach zum verteilen.
Hab leider keine Vorschrift gefunden in der entsprechendes geregelt wird,
falls mir auch da jemand helfen könnte wäre ich dankbar.
Grüße Christian
[ Diese Nachricht wurde geändert von: chr-herg am 15 Feb 2010 13:38 ]
[ Diese Nachricht wurde geändert von: chr-herg am 15 Feb 2010 13:46 ] |
|
BID = 670837
sam2 Urgestein
Beiträge: 35330 Wohnort: Franken (bairisch besetzte Zone)
|
|
Du mußt sowohl den Kurzschluß- als auch den Überlastschutz sicherstellen.
Was passiert in einem nicht-normalen Betriebsfall? (gibt es z.B. Überstromschutzorgane in allen weiterführenden Zweigen?)
Wie ist die höchstvorkommende (zulässige) Vorsicherung jener Zuleitung?
Schleifenwiderstand? Kurzschlußstrom? Kurzschlußbelastbarkeit jenes Abschnitts mit reduziertem Querschnitt?
Fazit: Wenn es richtig gemacht wird, ist das möglich.
Hierzu kann z.B. kurzschlußsichere Verlegung nötig sein.
_________________
"Das Gerät habe ich vor soundsoviel Jahren bei Ihnen gekauft! Immer ist es gegangen, immer. Aber seit gestern früh geht es plötzlich nicht mehr. Sagen Sie mal, DA STIMMT DOCH WAS NICHT???" |
|
BID = 670841
chr-herg Gerade angekommen
Beiträge: 3 Wohnort: 89434
|
@ sam 2:
Danke für deine Antwort.
Die Zuleitung bis zum Schaltschrank(SSCH) ist vorschriftsmäßig abgesichert,
innerhalb des SSCH sind die Phasen gegen Über- und Kurzschlußsstrom abgesichert.
Alles Geräte die mit 230V arbeiten, also einen Stromfluss auf dem N-Leiter erzeugen sind in der Zuleitung zu diesen mit LSS (Sicherungsautomaten- wie bei der Hausinstallation) abgesichert.
Genauer --> 3 x 6 A.
Der Hintergrund ist, dass ich es übertrieben finde eine "fette" Stromschiene für den N-Leiter in den SSCH zu bauen, obwohl es nicht nötig ist.
MfG
Christian
|
BID = 671016
Homi Gesprächig
Beiträge: 137
|
Hallo Christian,
ich würde deutlich besser schlafen, wenn ich in diesem Fall einfach gebräuchliches 10mm² für den N verbaut hätte, das löst sich bei einem unvorhersehbaren Fehler nicht gleich in Luft auf und man spart sich bei Erweiterungen auch aufwändige Nachrüstarbeiten.
|
BID = 672373
chr-herg Gerade angekommen
Beiträge: 3 Wohnort: 89434
|
@Homi:
Danke für deine Antwort.
Zitat :
| wenn ich in diesem Fall einfach gebräuchliches 10mm² für den N verbaut hätte |
Aber das es sich um ein 35mm² Kabel als Zuleitung handelt, geht das schlecht.
Ist halt leider keine Hausinstallation.
Gruß
|
BID = 672382
ethunder Stammposter
Beiträge: 223 Wohnort: Schonungen
|
Was hälst du davon, N-Trennklemmen zu verwenden.
Von Wago gibts z.B. N-Trennklemmen bis 35 mm².
Daneben kannst du dann 2,5 mm² N-Trennklemmen setzen.
Verbunden wird das ganze dann mit einer 3x10mm Kupferschiene.
Passt wunderbar auf die Hutschienen und ist platzsparend.
Ob das 3x10mm Kupfer offiziell soviel Strom verträgt, wie eine 35mm² Ader weiß ich jetzt zwar nicht auswending, das sollte aber bei deinen recht kleinen Strömen kein Problem sein.
|
BID = 672683
shark1 Inventar
Beiträge: 4878 Wohnort: DACH
|
Zitat :
chr-herg hat am 21 Feb 2010 22:28 geschrieben :
|
Zitat :
| wenn ich in diesem Fall einfach gebräuchliches 10mm² für den N verbaut hätte |
Aber das es sich um ein 35mm² Kabel als Zuleitung handelt, geht das schlecht.
|
Das verstehe ich nicht. Zuerst ist es kein Problem von 35mm² auf 2,5mm² zu reduzieren und jetzt geht es nicht mal mehr auf 10mm²?
Mach bitte mal eine Skizze wie du das haben willst!
[ Diese Nachricht wurde geändert von: shark1 am 23 Feb 2010 10:32 ]
|