Autor |
Anhänger rammt Kabelverteilerschrank |
|
|
|
|
BID = 670782
Murray Inventar
     
Beiträge: 5062
|
|
Was sind Trennmesser?
Man findet zwar Bilder von den Dingern aber nirgends eine Erklärung was die eigentlich machen |
|
BID = 670788
ego Inventar
     
Beiträge: 3093 Wohnort: Köln
|
|
Wenn du ein Bild davon gesehen hast, sollte doch eigentlich klar sein, was die eben nicht machen: Abschalten!
Trennmesser überbrücken einfach nur. |
|
BID = 670823
schattenlieger Schriftsteller
    
Beiträge: 995 Wohnort: Nordkreis Celle
|
Na ja, wenigstens ein nettes Feuerwerk, und das ganz umsonst. *
Kenne ich sonst nur von schlechten DeineRöhre-Videos, wo die 7,2kV-Überlandleitung irgendwo gegenkommt oder der hauseigene Mülleimertrafo am Mast sich spektakulär bemerkbar macht.
Ist in der Region eigentlich der Strom lange (wenn überhaupt) ausgefallen?
*=Der Kasten ist eh hin, muss also komplett ausgetauscht werden. Da kommt es auf eine paar NH-Halter auch nicht mehr drauf an, wenn die nicht eh schon total kaputtgegangen sind. Derjenige, der den Kasten fälschlicherweise für den Eingang zu einer Anhängertiefgarage gehalten hat, wird eh eine nette Rechnung bekommen.
|
BID = 670843
sam2 Urgestein
     
Beiträge: 35330 Wohnort: Franken (bairisch besetzte Zone)
|
Zitat :
Murray hat am 15 Feb 2010 09:16 geschrieben :
|
Was sind Trennmesser?
Man findet zwar Bilder von den Dingern aber nirgends eine Erklärung was die eigentlich machen
|
Sie trennen.
Und zwar genau und nur dann, wenn man sie (händisch oder motorisch) herausnimmt.
Ungeeignet sind sie neben dem Absichern auch zu allen übrigen Messerzwecken wie Schneiden und Stechen. Selbst das Schmieren von Butterbroten fällt mit ihnen schwer...
|
BID = 670922
Deneriel Schriftsteller
    
Beiträge: 981 Wohnort: Westmünsterland
|
Zitat :
sam2 hat am 15 Feb 2010 14:06 geschrieben :
|
Ungeeignet sind sie neben dem Absichern auch zu allen übrigen Messerzwecken wie Schneiden und Stechen. Selbst das Schmieren von Butterbroten fällt mit ihnen schwer...
|
Zum Schmieren von Butterbroten sollten sie noch eher geeignet sein als zum Schneiden von Bratwürsten oder eben zum absichern. Etwas unhandlich vielleicht
|
BID = 670928
clembra Inventar
     
Beiträge: 5404 Wohnort: Weeze / Niederrhein
|
Offtopic :
| Wer mit Hutschienen einen Kuchen backen kann, der kann mit einem Trennmesser auch sein Butterbrot schmieren |
_________________
Reboot oder be root, das ist hier die Frage.
|
BID = 670982
Wienstrom Stammposter
   
Avatar auf fremdem Server ! Hochladen oder per Mail an Admin
Beiträge: 446 Wohnort: Wien
|
Wenn so ein Kasten umgefahren wird , ist das meist nicht weiter tragisch . Angekratzte Leiter (wenn sie nicht wirklich komplett zerstört sind) der Kabel mit Schrumpfschlauch ausbessern . Die Baufirma gräbt den Kasten rundherum frei . Schrank mitsamt dem Sockel rausheben und neuen reinstellen . Wieder 1 zu1 anschliessen - fertig . In 2 bis 3 Stunden erledigt . Bloss wenns brennt oder die Leiter schwer beschädigt sind wirds ein bisschen mühsam . Viel mehr aufzugraben . Alles muss gemufft und verlängert werden . Das kann schon mal einen Tag oder 2 dauern . Ach ja , bei uns gibts Kollegen , die tauschen die Schränke , wenn nur der Schrank selbst und nicht der Sockel beschädigt ist , auch schon mal unter Spannung . Sammelschienensystem losgeschraubt . Schrank vom Sockel lösen und abziehen . Und dann umgekehrt den neuen drauf . Nervenkitzel pur
|
BID = 671037
Tobi P. Schreibmaschine
    
Beiträge: 2168 Wohnort: 41464 Neuss
|
Hallo Wienstrom,
habt ihr denn für solche Fälle komplett vormontierte Schränke mitsamt Innenleben vorrätig oder baut ihr die vor Ort aus Einzelteilen zusammen?
Gruß Tobi
_________________
"Auch wenn einige Unwissende etwas anderes behaupten, bin ich doch der Meinung, dass man nie genug Werkzeug haben kann"
|
BID = 671054
sam2 Urgestein
     
Beiträge: 35330 Wohnort: Franken (bairisch besetzte Zone)
|
Ein Problem dabei ist auch die Ersatzteilhaltung:
Für die Kästen älterer Bauarten gibts meist keine Teile mehr.
Also entweder im Lager "aus 3 mach 1" spielen oder neuen (anderen) Schrank montieren, wobei da dann oft die Anschlüsse nicht passen und doch gemufft werden muß (oder zumindest einzelne Adern verlängert)...
_________________
"Das Gerät habe ich vor soundsoviel Jahren bei Ihnen gekauft! Immer ist es gegangen, immer. Aber seit gestern früh geht es plötzlich nicht mehr. Sagen Sie mal, DA STIMMT DOCH WAS NICHT???"
|
BID = 671056
GeorgS Inventar
     
Beiträge: 6450
|
Zitat :
| ...und doch gemufft werden muß... |
Dafür
ist dann Kollege Hallmackenreuther
zuständig
Georg
_________________
Dimmen ist für die Dummen
|
BID = 671075
Lightyear Inventar
     
Beiträge: 7911 Wohnort: Nürnberg
|
Offtopic :
| @ GeorgS: Ich weiss nicht, ob es wirklich so wichtig ist, dass die Muffen am Kabelverteilerschrank "einzeln aufgehängt und kreuzweise verspannt" werden... Zudem kenne ich "Federmuffen" so rein gar nicht im Bezug auf elektrische Leitungen und deren Verbindungen... Ansonsten treibt mir der Gedanke an Herrn Hallmackenreuther schon wieder die Freudentränen in's Gesicht... |
_________________
Gruß aus Nürnberg,
Lightyear
Alles unter 1000°C ist HANDWARM!
Alle Tipps ohne jegliche Gewähr, die Einhaltung aller Vorschriften obliegt dem Ausführenden!
|
BID = 671080
GeorgS Inventar
     
Beiträge: 6450
|
Grins.
Ich hab vorhin mal im online Telefonbuch gefahndet,
den Namen hat kein Telefonteilnehmer in Deutschland.
Gruß
Georg
_________________
Dimmen ist für die Dummen
|
BID = 671130
Wienstrom Stammposter
   
Avatar auf fremdem Server ! Hochladen oder per Mail an Admin
Beiträge: 446 Wohnort: Wien
|
Zitat :
Tobi P. hat am 16 Feb 2010 12:33 geschrieben :
|
Hallo Wienstrom,
habt ihr denn für solche Fälle komplett vormontierte Schränke mitsamt Innenleben vorrätig oder baut ihr die vor Ort aus Einzelteilen zusammen?
Gruß Tobi
|
Der Hersteller ( Elsta-Mosdorfer liefert die Kästen komplett ausgebaut . Es gibt immer 50 bis 100 jeder Schranktypen auf Lager . Die werden ausgeschrieben und dann als komplettes Los bestellt . In der Masse wahrscheinlich günstiger als immer nur 2 oder 3 im Monat zu bestellen . Diese unterscheiden sich aber vom Aufbau und von den Einbauten her zu den 30 Jahre alten Kästen eigentlich nicht . Ausser das alles etwas moderner (Aussehen und Technik) und Zeitgemäss ist . Die Maße der Sockel als auch die der Schränke waren damals schon eine Norm ebenso wie die Abstandsmaße zur Befestigung der Sammelschienen innen und auch die Schrankbefestigung am Sockel . Deswegen lassen sich auch z.B neue Kästen auf alte Sockel montieren und umgekehrt . Die Kästen sollen ja auch möglichst an den Sollbruchstellen abreissen damit der Sockel heil bleibt . Bloss wenn z.B eine Türe eines alten Kastens eingetreten wird , kann man nicht eine neue Türe in einen alten Kasten einbauen . Da hat sich zuviel geändert . Auch von den Sperrsystemen her . Wir hatten früher Halbrundscheibenschlösser (Abloy) , jetzt sind es Profilhalbzylinder von Evva . Bei uns fackelt man aber meist nicht lange und wechselt den kompletten Kasten aus , da die Maße der Leitungen zu den NH-Leisten beim neuen Kasten ohnehin komplett übereinstimmen und man sich nicht schwer tut mit dem einrichten bei den Anschlussarbeiten . Ohne neuen Sockel setzen ist ein Schranktausch mit 4Leitungen mit 4x150mm² in einer Stunde erledigt . Da kann oft das freischalten und wiederzuschalten bald so lange dauern wenn man die Schaltstellen nicht gleich in der Nähe hat und zu Fuss gehen muss .
EDIT : Die Typen für die Kabelverteilerschränke sind F1 bis F6 , da sind die Maße über die Jahrzehnte gleichgeblieben . Gibt es die Bezeichnung Kabelverteilerschrank F1 bis F6 in D auch ?
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Wienstrom am 16 Feb 2010 19:18 ]
|