Moin!!!
Ich lerne grade für eine Energietechnik Klausur und bin beim Thema Trafoberechnung hängengeblieben. Es geht um eine Dy5-Verschaltung. Angegeben ist die Nennleistung Sn=20kVA, und die Spannungen 20kV/3kV.
Jetzt sollen wir die Primär und Sekundärseitigen Nennzuleitungsströme berechnen.
Ich dachte mir Sn is ja sicher im Dreieck angegeben also U_str*I_L
dann müsste man ja den Primärseitigen zuleitungsstrom einfach mit I_L=Sn/U_str...
Das klappt aber nicht. Wenn ich das ganze noch durch wurzel 3 teile kommt das richtige Ergebniss raus. Kann mir jemand sagen warum???
|
BID = 667238
Topf_Gun Schreibmaschine
    
Beiträge: 1236
|
Sowohl ober als auch unterspannungsseitig gilt:
S=1,73*U_LL*I
Also 0,58A auf der 20kV und 3,85A auf der 3kV Seite.
In der Wicklung herschen nun mal ander Verhältnisse:
Im Stern entspricht die Spannung der Nennspannung/1,73 Strom ist gleich.
Im Dreieck entspricht die Spannung der Nennspannung, Strom ist Nennstrom/1,73.
GRuß Topf_Gun