Leitungsdimensionierung bei Dahlanderschaltung

Im Unterforum Elektroinstallation - Beschreibung: Alles über Installation
Achtung immer VDE beachten !!

Elektronik Forum Nicht eingeloggt       Einloggen       Registrieren




[Registrieren]      --     [FAQ]      --     [ Einen Link auf Ihrer Homepage zum Forum]      --     [ Themen kostenlos per RSS in ihre Homepage einbauen]      --     [Einloggen]

Suchen


Serverzeit: 27 11 2024  22:40:52      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Osziloskop-Schirmbilder            


Elektronik- und Elektroforum Forum Index   >>   Elektroinstallation        Elektroinstallation : Alles über Installation
Achtung immer VDE beachten !!

Gehe zu Seite ( Vorherige Seite 1 | 2 )      


Autor
Leitungsdimensionierung bei Dahlanderschaltung
Suche nach: leitungsdimensionierung (17)

Problem gelöst    







BID = 667041

MC Gyver

Gelegenheitsposter



Beiträge: 62
 

  


Aber die Leitung vom Sternschütz Q23 zum Motor ist doch die dünnere Leitung, da diese den geringeren Strom bei niedriger Drehzahl, also Reihenschaltung der Wicklungen wie in Bild "Niedrig.gif" dargestellt, führt.

Außerdem fließt bei hoher Drehzahl über diese dünne Leitung ja auch ein Strom zum Sternpunkt, also zu den Schützkontakten vom Q23.



[ Diese Nachricht wurde geändert von: MC Gyver am 30 Jan 2010 20:38 ]

BID = 667045

der mit den kurzen Armen

Urgestein



Beiträge: 17434

 

  

Denk nochmal nach Sternschaltung und Dreieckschaltung wie verhalten sich da die Ströme?

_________________
Tippfehler sind vom Umtausch ausgeschlossen.
Arbeiten an Verteilern gehören in fachkundige Hände!
Sei Dir immer bewusst, dass von Deiner Arbeit das Leben und die Gesundheit anderer abhängen!

BID = 667106

unlock

Schriftsteller

Beiträge: 901
Wohnort: Mosbach


Zitat :
MC Gyver hat am 30 Jan 2010 19:13 geschrieben :

Ihr wisst noch nicht worauf ich hinaus will.

Wenn die schnelle Drehzahlstufe aktiv ist, dann ist Q21 und Q23 angezogen, Q17 ist nicht angezogen.
Wenn der Motor also in schneller Drehzahl läuft und man unterstellt einen Kurzen im 50mm² Kabel, dann müsste doch auch die Forderung nach 5s Abschaltzeit gelten. Diese "schnelle" Abschaltung wird meiner Meinung aber niemals erreicht...

Hallo,
bei einem Kurzschluss im 50mm² Kabel wird Q1 auch nie auslösen,da Q23 quasi einen"Kurzschluss"erzeugt,und selbst bei einem Erdschluss würde kein Strom gegen Erde fliessen,da ja im Sternpunkt 0V gegen Erde(Vorraussetzung:symetrisch belastet).
Ausnahme:Ausfall von 1-2Leiter,dann besteht aber nur Überlast mit max.Nennstrom "schnell",aber kein Kurzschlussstrom.

Fazit:Erst wenn Q17 wieder schaltet(Kurz-,Erdschluss im 50mm² Kabel)löst auch nur Q2 aus.

Edit:
Achso,auch einen Gruss aus dem verschneiten Odenwald


[ Diese Nachricht wurde geändert von: unlock am 31 Jan 2010  2:57 ]

BID = 667138

MC Gyver

Gelegenheitsposter



Beiträge: 62

Hallo unlock,

Danke für die Erklärung!
Damit ist meine Frage beantwortet.

@der mit den kurzen Armen:
Danke auch für Deine Hinweise, die vermutlich genau auf den Entscheidenden Punkt "keine Spannung gegen Erde" abgezielt haben.



Vorherige Seite      
Gehe zu Seite ( Vorherige Seite 1 | 2 )
Zurück zur Seite 1 im Unterforum          Vorheriges Thema Nächstes Thema 
Das Thema ist erledigt und geschlossen. Es kann nicht mehr geantwortet werden !



Zum Ersatzteileshop


Bezeichnungen von Produkten, Abbildungen und Logos , die in diesem Forum oder im Shop verwendet werden, sind Eigentum des entsprechenden Herstellers oder Besitzers. Diese dienen lediglich zur Identifikation!
Impressum       Datenschutz       Copyright © Baldur Brock Fernsehtechnik und Versand Ersatzteile in Heilbronn Deutschland       

gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 19 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 12 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 182415278   Heute : 7264    Gestern : 7797    Online : 429        27.11.2024    22:40
7 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 8.57 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
xcvb ycvb
0.0323610305786