Autor |
FI-Schalter für 3P/Pe Suche nach: schalter (25780) |
|
|
|
|
BID = 656216
fxmagic Gerade angekommen
Beiträge: 2 Wohnort: Stuttgart
|
|
Hallo zusammen,
ich habe einen Durchlauferhitzer mit 3P/Pe Anschluss.
Den Durchlauferhitzer möchte ich nun im Sicherungskasten an den FI-Schalter anschließen, doch ist der FI-Schalter ohne N funktionstüchtig?
Pe ist selbstverständlich angeschlossen.
Danke für die Hilfe.
Grüße
|
|
BID = 656219
ego Inventar
Beiträge: 3093 Wohnort: Köln
|
|
Willkommen im Forum!
Klar ist das möglich!
Der N wird dann nur zugangsseitig am FI angeschlossen. |
|
BID = 656220
Der Spammer gesperrt
|
Klar ist der ohne N funktionstüchtig.
Aber laut deiner Beschreibung nehme ich an das du kein Fachmann bist, und dies von einem Fachmann erledigt werden sollte der Auch die notwendigen Sicherheitsprüfungen durchführt.
_________________
Ich übernehme keine Haftung für die von mir erstellten Themen.
EDIT : EGO WAR SCHNELLER
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Der Spammer am 18 Dez 2009 16:43 ]
|
BID = 656223
Lötfix Schreibmaschine
Beiträge: 2328 Wohnort: Wien
|
Hallo, Wilkommen im Forum
Im Sicherunkgskasten wird der FI an L1, L2, L3, N angeschlossen.
Ein 3 poliger Leitungsschutzschalter ist auch noch nötig, da der FI nicht gegen Überlast/Kurzschluß schützt, sondern nur gegen Fehlerstöme.
Der FI überwacht den Summenstrom, d.h. was aus ihm hinausfließt muß auch wieder in ihn hinein. Ob bei L1 hinaus und bei N zurück oder bei L3 hinaus und bei L2 zurück ist egeal, solange kein Strom einen falschen Weg (an ihm vorbei z.B. über den Pe) nimmt.
Mach mal Bilder vom Sicherungskasten und poste auch die Daten vom DLE
mfg lötfix
_________________
Haftungsausschluß:
Bei obigem Beitrag handelt es sich um meine private Meinung. Rechtsansprüche dürfen daraus nicht abgeleitet werden. Sicherheitsvorschriften beachten!
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Lötfix am 18 Dez 2009 16:50 ]
|
BID = 656320
clembra Inventar
Beiträge: 5404 Wohnort: Weeze / Niederrhein
|
Zitat :
Der Spammer hat am 18 Dez 2009 16:42 geschrieben :
|
Klar ist der ohne N funktionstüchtig.
|
Es ist nicht klar, dass ein FI ohne N sicher funktioniert, und wenn es nur die obligatorische Test-Taste ist.
Was aber sicher ist und was Micha vermutlich auch meint, du musst verbraucherseitig keinen N anschließen.
_________________
Reboot oder be root, das ist hier die Frage.
|
BID = 656353
Dark Dragon Schreibmaschine
Beiträge: 1363 Wohnort: Solingen
|
Zitat :
Lötfix hat am 18 Dez 2009 16:49 geschrieben :
|
Ein 3 poliger Leitungsschutzschalter ist auch noch nötig ... |
Ein 3 poliger LSS ist nicht nötig.
3 einpolige sind beim DLE ebenso zulässig.
Gruß
DD
|
BID = 656412
Der Spammer gesperrt
|
Offtopic :
|
Zitat :
|
Was aber sicher ist und was Micha vermutlich auch meint, du musst verbraucherseitig keinen N anschließen.
|
Jo das meine ich. |
_________________
Ich übernehme keine Haftung für die von mir erstellten Themen.
|
BID = 656555
fxmagic Gerade angekommen
Beiträge: 2 Wohnort: Stuttgart
|
Danke für die vielen Antworten.
Bin kein Fachmann, doch ich brauche in meiner Garage Warmwasser, da dort ein Sicherungskasten hängt, an dem ein zusätzlicher 3x32A CEE Anschluß hängt habe ich im Baumarkt einen Durchlauferhitzer gekauft.
Der Durchlauferhitzer braucht 3x32A und hat einen PE Anschluß, nun habe ich einfach den 3x32ACEE Anschluß entfernt und den Durchlauferhitzer angeschlossen.
Zu erst geht der Strom durch drei Schraubsicherungen (sind mit 35A Sicherungen bestückt) von dort aus geht es in den FI-Schalter an dem L1,L2 und L3 + N anliegt, von dort gehen die Adern zum Starkstromanschluß, PE von der Leiste.
Ich habe nun einfach den Starkstromanschluß entfernt und dort den Durchlauferhitzer angeschlossen. Nur fehlte mir die N Anschluß am Gerät.
Wollte jetzt nur sicher gehen das der FI-Schalter funktionstüchtig ist, da die Test-Taste nicht funktioniert.
Sollte ich noch die N-Ader am FI-Schalter die brach liegt aber dennoch zum D-Erhitzer geht entfernen?
Danke nochmals
|
BID = 656557
sam2 Urgestein
Beiträge: 35330 Wohnort: Franken (bairisch besetzte Zone)
|
Wenn die Test-Taste nicht funktioniert, ist nach Deiner Beschreibung eanzunehmen, daß der FI-Schutzschalter defekt ist!
Gefahr!!!
Genau weiß man das, wenn man am angeschlossenen DLE die sowieso zwingend vorgeschriebene Messung auf Wirksamkeit der Schutzmaßnahme durchführt.
Da hierzu spezielles Meßgerät erforderlich, brauchst Du eh nen Eli, der Dir das abnimmt (im doppelten Wortsinne).
Achtung:
Liegt denn überhaupt die meist erforderliche Zustimmung des örtlichen VNB zum Anschluß eines DLE vor???
Die Dinger darf man nicht "einfach so" installieren bzw. verwenden!!!
_________________
"Das Gerät habe ich vor soundsoviel Jahren bei Ihnen gekauft! Immer ist es gegangen, immer. Aber seit gestern früh geht es plötzlich nicht mehr. Sagen Sie mal, DA STIMMT DOCH WAS NICHT???"
|