Allgemeine Frage zu neuen und alten LSS

    







BID = 656065

henryunsen

Gesprächig



Beiträge: 196
Wohnort: Hameln Ortsteil Unsen
 

  


Ich versuche mal, dem Frager ohne Besserwisserei oder Lächerlichmachen zu antworten:

Die H-Automaten waren im Zusammenhang mit der Nullung eingeführt:
Die zuvor vorwiegend benutzten Schmelzsicherungen waren im Kurzschlußbereich zu langsam ( sie sind auch heute noch nicht schneller !!) und man suchte einen Weg, um auch bei nicht so niedrigen Netzimpedanzen wie heute (Freileitungsnetze mit großen Leiterabständen ergo Induktivität und großen Leitungslängen zum Ortsnetztrafo) und den sich daraus ergebenden geringeren Kurzschlußströmen die Sicherheit bei Körperschlüssen (Nullung, PEN >> Körperschluß gleich Kurzschluß) durch schnelle Abschaltzeiten zu erzielen. Also machte man die Automatem im höheren Strombereich sehr schnell und empfindlich, die Überlastcharakteristik, also den Bereich um und dicht über dem Nennstrom beließ man fast wie gehabt, der damaligen Hauhaltslast ohne Dauerlast entspraechend.
-- In TT-Netzen war das natürlich noch schlimmer, aber da kam man auch mit H-Automaten nicht auf einfach erzielbare Erdungswiderstände und wich auf Schutzschaltung aus, zuerst FU und später dann FI.
-- Der Nachteil der H-Automaten ist ihre Übernervosität bei Einschaltströmen - die Sache mit dem " Hausbrand" ist an den Haaren herbeigezogen, dann wären Diazed und Neozed Schmelzsicherungen ja Hausbrand ins Quadrat...
Pensionär

BID = 656071

francydt

Schreibmaschine


Avatar auf
fremdem Server !
Hochladen oder
per Mail an Admin

Beiträge: 1084
Wohnort: Mettmach Austria OÖ

 

  

@Micha.

Ich kann dir dieße Bücher empfehlen.

Habe einige davon. Sind von der Berufsschulzeit.

Link

Da stehen sehr interesante Sachen drinnen. Aber für Elektroinstallation selst habe ich ein anderes Buch gehabt. Das finde ich leider nicht mehr.

mfg francy

BID = 656164

Der Spammer

gesperrt

Danke Leute ihr habt mich schon mit euren Antworten gut aufgeklärt vor allem danke an henryunsen.

_________________
Ich übernehme keine Haftung für die von mir erstellten Themen.

BID = 656175

Trumbaschl

Inventar



Beiträge: 7574
Wohnort: Wien


Zitat :
Der Nachteil der H-Automaten ist ihre Übernervosität bei Einschaltströmen - die Sache mit dem " Hausbrand" ist an den Haaren herbeigezogen, dann wären Diazed und Neozed Schmelzsicherungen ja Hausbrand ins Quadrat...
Pensionär

Problematisch wird es IMO bei der Absicherung von 1,5mm2 mit H/L/U/gL 16A, diese ist in Österreich nicht umsonst verboten. Wenn man mal einen Blick in die Tabellen wirft, ist da schon bei B/C wenig "Luft" nach oben drin.

Kurioserweise hat die Charakteristik H zumindest in Ostösterreich nie nennenswerte Verbreitung gefunden, obwohl hier lange Schutzerdung (nicht FI-Schutzschaltung) mit Wasserrohrnetz als Erder vorherrschte. Vermutlich liegt das daran, daß ziemlich sofort mit der Einführung der LSS auch die FI zum Standard wurden. Die einzige Schutzerdungs-Installation mit LSS und ohne FI die ich kenne, war komplett mit uralten Schrack H10A ausgestattet. Die hatten den Spitznamen Hausbrand wirklich verdient, denn entweder durch Alterung oder Produktionsfehler war der theoretisch so schnelle Kurzschlußauslöser de facto nicht mehr vorhanden, im Normalfall löste nur die 20- oder 25A-Neozed-Vorsicherung aus.

In Anlagen mit FI wurde üblicherweise für Lichtstromkreise und gemischte Kreise L verwendet, für Steckdosen- und Gerätestromkreise U, zeitweise auch HG (soll angeblich knapp über L liegen, aber es war nahezu unmöglich, über diese Charakteristik mehr zu erfahren) oder G. In den frühen 90ern war im Haushalt üblich: Lichtkreise mit L12A, Steckdosenkreise mit 2,5mm2 und U16A. Waren auf den Lichtkreisen einzelne Steckdosen, gab es auch manchmal U12A.

Unsere Wasserpumpe war von einem kreativen Kerlchen folgendermaßen abgesichert: L1 G10A, L2 L10A, L3 G10A. Das war derselbe Typ, der den Herd mit L1 L16A, L2 L16A, L3 und N L16A 1+N abgesichert hat. Und für 35A die N der 1+N-LSS mit 2,5mm2 gebrückt hat, weil er keine N-Kammschiene mehr hatte. Die Brücken hat er schön so nach hinten gebogen, daß sie auch bei offenem Verteiler kaum zu sehen waren.

_________________
"Und dann kommen's zu ana Tür da steht oben "Eintritt verboten!" und da miaßn's eine!"

BID = 656342

:andi:

Inventar



Beiträge: 3205
Wohnort: Bayern

Der D heißt bei ABB immer noch K. Warum?

_________________
"Gestern gings noch, da kann net viel sein"

BID = 656406

sam2

Urgestein



Beiträge: 35330
Wohnort: Franken (bairisch besetzte Zone)


Zitat :
Der Spammer hat am 18 Dez 2009 10:51 geschrieben :

Danke Leute ihr habt mich schon mit euren Antworten gut aufgeklärt vor allem danke an henryunsen.


Nur stimmt seine Behauptung, der "Hausbrand" sei ein Hirngespinst, nicht!

Denn die H-LS weisen bewußt einerseits eine empfindlichere Schnellabschaltung UND eine spätere Überlastabschaltung auf!!!


Außerdem haben H-LS inzwischen ein Alter erreicht, wo sie zunehmend auch diese damaligen Spezifikationen nicht mehr einhalten.
Also im Kurzschlußbereich noch früher und im Überlastbereich noch später auslösen.

Insofern bleibt es bei der dringenden Empfehlung, H-LS zu ersetzen.
Insbesondere dort, wo mit Überlast zu rechnen ist (das sind zumeist allgemeine Steckdosenstromkreise in Haushalten)!


Insbesondere die Kombination von H16A mit Schukosteckdosen (und dann noch Leitungen von nur 1,5mm²) ist im wahrsten Wortsinne brandgefährlich.

BID = 656409

shark1

Inventar



Beiträge: 4878
Wohnort: DACH


Zitat :
:andi: hat am 19 Dez 2009 00:47 geschrieben :

Der D heißt bei ABB immer noch K. Warum?


Nein!!

D und K sind 2 unterschiedliche Typen, wobei K besser ist!

A bis D: IÜberlast ) 1,13 bis 1,45*IB
D IKurzschluss = 10* bis 20*IB

K: IÜberlast ) 1,05 bis 1,2*IB
IKurzschluss = 8* bis 12*IB

Also man sieht, dass K einen besseren Überlastberich bieten und bei niederigen Kurzschlussströmen abschalten. Leider wird K nur noch von wenigen Herstellern produziert.

ABB erzeugt K und D LSS
http://www.luconda.com/artikeldetai......html

BID = 656416

Der Spammer

gesperrt

So ich war gerade auf der Hager Seite hab ih einige Sachen Festegestellt :

1. Die haben keine K-LSS.
2. Die Sind wesentlich teurer als wenn man die HAGER Produkte irgendwo anderst kauft.

Frage an euch Wofür braucht man 4 Polige LSS (OHNE N) ???

_________________
Ich übernehme keine Haftung für die von mir erstellten Themen.

BID = 656420

sam2

Urgestein



Beiträge: 35330
Wohnort: Franken (bairisch besetzte Zone)


Offtopic :
Um kleine, spammende Michas zu verwirren...?


Also:
Die verwendet man, gerade um mit dem vierten Pol den N zu schalten UND zu überwachen.
Bei "3+N" wird der N zwar mitgeschaltet, aber nicht mit überwacht.

Einsatzzweck: z.B. oberwellenerzeugende Verbraucher oder aufgeteilte Drehstromkreise mit ungleichen Leistungsfaktoren (also zur Verhinderung einer N-Überlastung)

BID = 656423

clembra

Inventar



Beiträge: 5404
Wohnort: Weeze / Niederrhein
ICQ Status  

Müsste der Kontakt für den N dann nicht auch verzögert abschalten bzw. voreilend einschalten? Quasi 4 polige Überwachung und 3+N-Schaltung. Oder stört dieser kurze Augenblick nicht?


Offtopic :

Zitat :
Der Spammer hat am 19 Dez 2009 13:11 geschrieben :

2. Die Sind wesentlich teurer als wenn man die HAGER Produkte irgendwo anderst kauft.

Das nennt sich UVP und ist auch bei vielen anderen Herstellern zu beobachten. Besonders bei Logitech fällt mir das persönlich immer besonders auf (Wenn auch nicht bei Sicherungsautomaten ).


_________________
Reboot oder be root, das ist hier die Frage.

BID = 656426

:andi:

Inventar



Beiträge: 3205
Wohnort: Bayern


Zitat :
shark1 hat am 19 Dez 2009 12:45 geschrieben :


Zitat :
:andi: hat am 19 Dez 2009 00:47 geschrieben :

Der D heißt bei ABB immer noch K. Warum?


Nein!!

D und K sind 2 unterschiedliche Typen, wobei K besser ist!

A bis D: IÜberlast ) 1,13 bis 1,45*IB
D IKurzschluss = 10* bis 20*IB

K: IÜberlast ) 1,05 bis 1,2*IB
IKurzschluss = 8* bis 12*IB


Oh, keine Ahnung woher der Gedanke bei mir dann kam. Danke für die Berichtigung.

_________________
"Gestern gings noch, da kann net viel sein"

BID = 656429

Der Spammer

gesperrt

Hier meine ich :http://www.hager.de/e-katalog/ls-sc.....1.htm

Da steht einmal 3 + N und einmal Vierpolig (da kann man doch nicht N auf den vierten Pol legen.. )


Zitat :
sam2 hat am 19 Dez 2009 13:21 geschrieben :

Einsatzzweck: z.B. oberwellenerzeugende Verbraucher oder aufgeteilte Drehstromkreise mit ungleichen Leistungsfaktoren (also zur Verhinderung einer N-Überlastung)


Das wäre doch was ideales für "Herdanschluss bei Wechselstrom"

_________________
Ich übernehme keine Haftung für die von mir erstellten Themen.


EDIT : Was hinzugefügt

[ Diese Nachricht wurde geändert von: Der Spammer am 19 Dez 2009 13:59 ]

[ Diese Nachricht wurde geändert von: Der Spammer am 19 Dez 2009 14:00 ]

BID = 656435

sam2

Urgestein



Beiträge: 35330
Wohnort: Franken (bairisch besetzte Zone)


Zitat :
Das wäre doch was ideales für "Herdanschluss bei Wechselstrom"

Richtig. Für "drehstromähnlichen" Herdanschluß bei Wechselstromversorgung.
Nur daß dann eben vielfach abgeschaltet würde. Was zwar die Sicherheit gewährleistet, aber der Nutzbarkeit dieses Konstrukts doch deutliche Grenzen setzt...


Zitat :
Da steht einmal 3 + N und einmal vierpolig (da kann man doch nicht N auf den vierten Pol legen.. )

Warum nicht? Denn genau das tut man. Auch wenn es Dir nicht gefällt!


@ clembra
Offenbar störte dieser kurze Augenblick bisher niemanden.
Theoretisch kann es dabei u.U. zu einer ganz kurzen Sternpunktverschiebung kommen.
Allerdings besitzen viel 4-polige FI auch keinen nacheilend trennenden N-Kontakt! Offenbar läßt die Norm es zu.
Das Thema hatten wir vor einiger Zeit hier schonmal ausführlicher diskutiert. Zumindest sind keine Schadbeispiele benannt worden.


Vorherige Seite      
Gehe zu Seite ( Vorherige Seite 1 | 2 )
Zurück zur Seite 0 im Unterforum          Vorheriges Thema Nächstes Thema 


Zum Ersatzteileshop


Bezeichnungen von Produkten, Abbildungen und Logos , die in diesem Forum oder im Shop verwendet werden, sind Eigentum des entsprechenden Herstellers oder Besitzers. Diese dienen lediglich zur Identifikation!
Impressum       Datenschutz       Copyright © Baldur Brock Fernsehtechnik und Versand Ersatzteile in Heilbronn Deutschland       

gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 19 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 1 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 182421303   Heute : 342    Gestern : 5459    Online : 268        29.11.2024    3:21
0 Besucher in den letzten 60 Sekunden         ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
xcvb ycvb
0.0745182037354