Gefunden für micromaster siemens - Zum Elektronik Forum





1 - Striche im Display kein Start -- Siemens Micromaster Junior




Ersatzteile bestellen
  Geräteart : Sonstige
Defekt : Striche im Display kein Start
Hersteller : Siemens
Gerätetyp : Micromaster Junior
Chassis : 6SE9113-4JA13
Messgeräte : Multimeter, Oszilloskop
______________________

Hallo Leute!

Ich habe ein Problem mit meinem Fu von Siemens.

Fehlerbild: Nach dem einschalten der Versorgungsspannung erscheinen nur Striche ----- .Das Gerät lasst sich ohne Probleme Parametrieren jedoch schaltet es nicht mehr in den Betriebsmodus. Ausser der Parameter Taste keinerlei Funktion. Auch wird keine Fehlermeldung ausgegeben. Ein Urloaden der Werksparameter und erneutes Parametrieren hatte auch keinen Erfolg.

Dieses Fehlerbild scheint nach einigen Stunden Googlen öfter aufzutreten. Jemand eine Idee zur Ursache?

Vielen Dank im vorraus!

MfG: DocIngo2

(Es handelt sich um ein 3AC 400-460V Gerät)

...
2 - Drehstrommotor an Frequenzumrichter -- Drehstrommotor an Frequenzumrichter
Hallo Zusammen,

Ich habe hier eine kleine Tischfräsmaschine mit einem älteren Rumänischen Drehstrommotor mit ca. 3kW Leistung.
Da aber die Drehzahl für einige Arbeiten zu gering ist (2870 U/min bei 50 Hz), möchte ich den Motor gern an einem noch vorhandene Frequenzumrichter Siemens MicroMaster (Leistung bis 5kW) betreiben.
(Typenschild des Motor, siehe Foto)

Jetzt meine Frage zur Parametrierung der Umrichters:
Ist dies möglich? und in welchem Frequenzbereich kann ich diesen Motor betreiben?
Was gilt es eventuell dabei zu beachten?


Gruß
RaubTiger
...








3 - Frequenzumrichter gesucht -- Frequenzumrichter gesucht
Ich arbeite gern mit der Micromaster-Reihe von Siemens. Der MM430 15kW liegt laut aktueller Preisliste bei einem Listenpreis von 1515€ netto. Was ich sehr schön finde ist die Programmierung über eine als Freeware erhältliche Inbetriebnahmesoftware sowie die Erweiterungsmodule z.b. für die Profibusanbindung. Ausserdem sind verschiedene Filtereinrichtungen erhältlich.
Ich hab aber auch mit verschiedenen Umrichtern von Danfoss und Lenze gute Erfahrungen gemacht.


Gruß Tobi ...
4 - Drehrichtungsänderung Drehstrom Standborhmaschine - Polumschalter -- Drehrichtungsänderung Drehstrom Standborhmaschine - Polumschalter

Zitat :
Kann man in den Teilen eine "Sperre" programmieren um nicht über 50hz zu gehen`?


Nicht nur das, du kannst auch eine Mindestfrequenz parametrieren. Allerdings hast du im unteren Frequenzbereich kaum noch Drehmoment, das liesse sich aber mit einem FU mit Vektorregelung einigermassen kompensieren.
Die Rechts/Links-Steuerung erfolgt über die Steuereingänge des FU und über ein Poti am Analogeingang lässt sich bequem eine Drehzahlregelung realisieren. Ich hab an meiner Säulenbohrmaschine schon von Anfang an nen FU dran, ist ein Altivar11 von Telemechanique. Ich habe mir mal den Spass gemacht das Ding an die S7 zu hängen, danach konnte ich vom Leitrechner aus über unser Profibusnetz die Bohrmaschine in der benachbarten Werkstatt steuern

Falls dir zufällig ein Micromaster von Siemens in die Hände fällt: Achte darauf dass das Operatorpanel dabei ist. Nicht dass es dir so geht wie mir...
5 - SONS Stiebel Eltron EFZ 3024-S -- SONS Stiebel Eltron EFZ 3024-S
Hallo,

gibts von dem Teil irgend welche Schaltpläne oder Bilder ? Meine Schwiegereltern haben nämlich einen EFZ 3024-N Baujahr 79. Hab von diesem auch ziemlich viele Pläne und Ersatzteillisten nur ist leider ziemlich viel nicht mehr lieferbar. Die Regelelektronik, also die ganzen Karten, sind nicht mehr zu haben. Jetzt überleg ich mir gerade ebenfalls eine eigene Steuerung zu bauen. Von Stiebel Eltron gibts zwar einen Umrüstsatz dieser kostet aber netto ca. 4000.- € laut Aussage Kundendienstabteilung. Angefangen hat alles im Spätsommer da haben Sie die Heizung angeschmissen und die wollte nach ein paar Tagen nicht mehr. Diagnose: Lüftermotor defekt! Festgestellt, daß das Lager fest ist. Lager besorgt, Motor selbst neu gelagert, dabei ist dann noch der Tachogenerator kaputt gegangen hab dann einen von ner Waschmaschine ausprobiert und alles lief eigentlich ganz gut bis es dann mal richtig kalt war. Seitdem ist die Motorsteuerung defekt und der Speicher läuft im Moment nur auf Notbetrieb. Anmerkung: Alle Teile selbst besorgt, da wie schon erwähnt keine Ersatzteile mehr lieferbahr sind oder ziemlich wenige. Der neue Motor hätte koplett ca. 1400.- € gekostet.
Habe auch mal über die Micromaster Vector recherchiert. Dabei handelt es sich um einen Frequenzumrichter der Firm...
6 - Frequenzumrichter als Not-Motorbremse -- Frequenzumrichter als Not-Motorbremse
Hallo

Vor einiger Zeit habe ich günstig eine alte stationäre Oberfräse erstehen können. Diese arbeitet mit einem alten Umformer, der aus 50Hz-Drehstrom 300Hz-Drehstrom umformt, damit der Fräsmotor mit 18000upm läuft.

Ich möchte nun diese Fräse mit einem elektronischen Frequenzumrichter betreiben, aus mehreren Gründen (regelbare Umdrehungsgeschwindigkeit ist nur einer der Gründe).
Da an der Fräse jetzt keinerlei der heute üblichen Schutzmaßnahmen existieren (kein Not-Aus, keine Motorbremse, kein verhinderter Wiederanlauf bei Spannungsrückkehr nach Unterspannung) kam mir in den Sinn, einige dieser Schutzmaßnahmen über den Umrichter zu realisieren. Genauer angeschaut habe ich mir die Micromaster-Serie von Siemens. Diese haben laut Bedienungsanleitung die Möglichkeit ein Wiederanlaufen nach Unterspannung zu verhindern, also wäre dieser Punkt abgehakt.
Nun finde ich auf Seite 8 der Anleitung den Warnhinweis:

"Das Gerät darf nicht als 'Not-Aus-Einrichtung' verwendet werden (siehe EN 60204, 9.2.5.4)."

Meine Fragen sind jetzt also:

1) Ist eine Not-Motorbremse (um die geht es mir primär) das gleiche wie eine Not-Aus-Einrichtung in dem Sinne, von der die Anleitung spricht?
2) Könnte mir jemand vielleicht den Zu...
7 - Unterschied zwischen 3 Phasen 230V und 400V Frequenzumrichter -- Unterschied zwischen 3 Phasen 230V und 400V Frequenzumrichter

Hallo,

ich möchte ein 2,2kw 3Phasen Elektromotor in der Geschwindigkeit regulieren. Dazu benötige ich ja einen Frequenzumrichter; ich wollte einen Siemens Micromaster 420 2,2kw nehmen. Aber da gibt es ja unterschiede in der Stromzuführung 1 Phasig 230V, 3 Phasig 230V und 3 Phasig 400V.
Den Unterschied von 3 Phasig 230V und 400V hab ich nicht verstanden. Ist das eine L1, L2, L3 + N (bei 230V) und das andere L1, L2 + L3???
Kann mich jemand aufklären, bzw. hat Erfahrung mit diesem Modell?

MfG
Ralf ...
8 - Frequenzumrichter für kleinen Pumpenmotor -- Frequenzumrichter für kleinen Pumpenmotor
Hallo joe,
Die Pumpe hat 10 Watt Leistungsaufnahme. Ich habe noch eine, die hat 25 Watt. Die Motoren haben bei Aquarienpumpen immer die gleiche Technik: Der Motor(bzw. In dem Fall die Spulen) ist bis auf die Achse vollständig eingekapselt. Die Achse ist dem Wasser ausgesetzt, aber aus Titan mit einem Magnetkörper im inneren. Auf diese Weise "schmiert" und kühlt sich der Motor durch das Wasser. Die Achse hat eine relativ hohe Drehzahl von mehreren tausend UPM. Ich weiß von einem anderen Aquarianer, daß es mit einem Umrichter bei dieser Art von Pumpen grundsätzlich klappt. Nur daß der eine VIEL größere hatte, die er an einem SIemens Micromaster betreiben konnte. Leider kann ich so eine große nicht nehmen, in meinem kleinen Aquarium sähe es dann aus wie in einer Waschmaschine im Schleudergang
Leider kann ich auch nicht mehr zu der Pumpentechnik sagen. Und zum "sezieren" sind die Pumpem mir eindeutig zu teuer
...

Nicht gefunden ? Eventuell gibt es im Elektroforum Transistornet.de für Micromaster Siemens eine Antwort
Im transitornet gefunden: Micromaster Siemens


Zum Ersatzteileshop


Bezeichnungen von Produkten, Abbildungen und Logos , die in diesem Forum oder im Shop verwendet werden, sind Eigentum des entsprechenden Herstellers oder Besitzers. Diese dienen lediglich zur Identifikation!
Impressum       Datenschutz       Copyright © Baldur Brock Fernsehtechnik und Versand Ersatzteile in Heilbronn Deutschland       

gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 7 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 0 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 192375731   Heute : 737    Gestern : 4879    Online : 456        13.7.2026    6:35
1 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 60.00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----su ---- logout ----
xcvb ycvb
0.0449659824371