Autor |
Messgerät um die Spannung (V) im Haus über einen Zeitraum messen Suche nach: messgerät (4265) spannung (45562) |
|
|
|
|
BID = 1113937
haiflosse Gesprächig
Beiträge: 158 Wohnort: Graz
|
|
Hallo.
Ich habe das Problem dass mein Wechselrichter meiner Photovoltaik Anlage home 8 von lg laufend die Fehlermeldung:
Over Voltage 10min[P467]
bekommt und die Anlage für kurze Zeit ausschaltet und neu startet.
Jetzt ist meine Überlegung zu prüfen ob es an einer Überspannung von außen von der Netztleitung des Betreibers kommt.
Daher suche ich ein Messgerät dass ich zb in eine Schukosteckdose stecken kann der mir die Spannung (V) über einen längeren Zeitraum misst und speichert so dass ich dann später wenn der Fehler wieder auftaucht die gespeicherte Spannung des Messgerätes zu diesem Zeitpunkt nachsehen kann.
Vielleicht kann mir jemand so ein Messgerät nennen mit dem ich dies durchführen könnte.
Vielen Dank
|
|
BID = 1113938
Offroad GTI Urgestein
Beiträge: 12762 Wohnort: Cottbus
|
|
Der Wechselrichter überhöht ja selbst die Spannung, da er nur so einspeisen kann.
Wenn dann die Netzspannung schon recht hoch ist, kann er die Hürde schon mal reißen.
Als Messgerät kommt jedes Multimeter mit Datenlogger in Frage. Das muss dann aber natürlich am Einspeisepunkt des Wechselrichters liegen, und nicht an irgendeiner beliebigen Steckdose.
_________________
Theoretisch gibt es zwischen Theorie und Praxis keinen Unterschied. Praktisch gibt es ihn aber. |
|
BID = 1113940
haiflosse Gesprächig
Beiträge: 158 Wohnort: Graz
|
Danke für die Antwort.
D.h. es kann an der hohen Spannung vom Netzbetreiber liegen aber evtl. auch an der Leitung vom E-Kasten zum WR?
Die Länge vom E-Kasten zum WR beträgt ca. 37m und es wurde ein 2,5" Kabel verlegt. Kann es sein, dass das Kabel evtl. zu schwach bzw. zu klein Diminsioniert ist oder könnte es evtl. auch am Widerstand liegen?
Danke
|
BID = 1113941
Offroad GTI Urgestein
Beiträge: 12762 Wohnort: Cottbus
|
Was deine Fragen betrifft: ja, ja, ja und ja.
Wie hoch ist denn der Ausgangsstrom des Wechselrichters?
Damit ergibt sich bekanntlich der Spannungsfall auf der Leitung, oder in dem Fall das Gegenteil
Bei ~40m so einen Klingeldraht zu verlegen, ist schon Grenzwertig.
_________________
Theoretisch gibt es zwischen Theorie und Praxis keinen Unterschied. Praktisch gibt es ihn aber.
|
BID = 1113944
Murray Inventar
Beiträge: 4887
|
"3 phasiger Wechselrichter mit 8 kVA"
Sogar im Manual steht "mindestens 4 mm²"
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Murray am 29 Jun 2023 9:04 ]
|
BID = 1113949
Ltof Inventar
Beiträge: 9344 Wohnort: Hommingberg
|
Zitat :
Murray hat am 29 Jun 2023 09:00 geschrieben :
|
Sogar im Manual steht "mindestens 4 mm²" |
Was mit 2,5 Zoll locker erfüllt sein dürfte.
_________________
„Schreibe nichts der Böswilligkeit zu, was durch Dummheit hinreichend erklärbar ist.“
(Hanlon’s Razor)
|
BID = 1113955
haiflosse Gesprächig
Beiträge: 158 Wohnort: Graz
|
Sorry meinte natürlich 2,5mm²
|
BID = 1113963
winnman Schreibmaschine
Beiträge: 1640 Wohnort: Salzburg
|
Multimeter mit Min / Max Funktion vorhanden?
Dann einfach beim WR dranklemmen, und regelmäßig die Werte betrachten ( vor allem den Max)
Das Selbe am Verteiler machen wo das Kabel abgeht und Werte vergleichen.
Falls Suberteiler und der noch mal x Meter vom Zählverteiler weg ist, dann dort noch mal messen.
Dann kann man schon mal einschätzen ob da der Versorger beteiligt ist, das Problem die eigene Verteilung ist oder der WR kränkelt.
2,5mm² mit 37m Länge für 8kW ist rechnerisch 1,37% Spannungsabfall (5,49V)
Bei Nennlast gehen dir 110W nur in der Leitung verloren
bei fiktiven 0,18 EUR / kWh sind das im Jahr bei 3000h im Jahr verlierst du 61,65 EUR nur wegen ein bisschen zu wenig Kupfer.
Solche Leitungen legt man auf 1% Spannungsabfall von der Zählstelle ausgehend aus.
Falls deine 37m noch irgendwo bei einem Subverteiler losgehen, dann wird da noch mehr Verlust anfallen.
|
BID = 1113981
perl Ehrenmitglied
Beiträge: 11110,1 Wohnort: Rheinbach
|
https://www.pollin.de/p/owon-true-r.....30830
Dürfte die aktuell preisgünstigste Lösung sein.
Ein (ausrangiertes?) Smartphone hat ja heute jeder.
Allerdings weiss ich nicht, wie lange die 9V-Batterie hält. Möglich, dass im Dauerbetrieb alle 2 Tage eine neue fällig ist.
Dürfte zu verschmerzen sein.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: perl am 30 Jun 2023 3:22 ]
|
BID = 1113983
Ltof Inventar
Beiträge: 9344 Wohnort: Hommingberg
|
Das Ding ist mit Messkategorie III und IV angegeben. Ich hätte trotzdem Bedenken, das Billiggerät unbeaufsichtigt längere Zeit an Netzspannung messen zu lassen.
Zitat :
winnman hat am 29 Jun 2023 16:07 geschrieben :
|
... verlierst du 61,65 EUR ... Solche Leitungen legt man auf 1% Spannungsabfall von der Zählstelle ausgehend aus. |
Wenn, dann bitte korrekt bilanzieren. Bei 1% Spannungsabfall ist der Verlust nicht Null, sondern?
_________________
„Schreibe nichts der Böswilligkeit zu, was durch Dummheit hinreichend erklärbar ist.“
(Hanlon’s Razor)
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Ltof am 30 Jun 2023 7:20 ]
|
BID = 1113985
Murray Inventar
Beiträge: 4887
|
Wenn es nur L2 anzeigt ... P467
ist das schon mal auffällig.
Entweder speist auf der Phase vorrangig noch jemand ein, die Grenzwerte stimmen nicht oder halt ein Problem in der Verbindung.
Allerdings ändert es nichts am Grundproblem dass die Leitung unterdimensinoniert ist.
|
BID = 1118306
Beckenrandschwimmer Schreibmaschine
Beiträge: 1922 Wohnort: Altrip
|
Hier ist es auch "schlimm". Allerdings auf L1. Anscheinend speisen einige nur einphasig nur auf L1 ein. Nachts "kriecht" L1 auf 215...220V rum, tagsüber bei viel Sonne geht es bis 250V hoch, was schon sehr eng an der Grenze von 253V ist. Da könnten 5V Spannungsabfall über die 2,5mm² schon zu viel sein.
L2 und L3 sind relativ stabil zwischen 220 und 235V.
|