Warum messe ich 290 Volt an der Steckdose?

Im Unterforum Elektroinstallation - Beschreibung: Alles über Installation
Achtung immer VDE beachten !!

Elektronik Forum Nicht eingeloggt       Einloggen       Registrieren




[Registrieren]      --     [FAQ]      --     [ Einen Link auf Ihrer Homepage zum Forum]      --     [ Themen kostenlos per RSS in ihre Homepage einbauen]      --     [Einloggen]

Suchen


Serverzeit: 28 11 2024  00:03:09      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Osziloskop-Schirmbilder            


Elektronik- und Elektroforum Forum Index   >>   Elektroinstallation        Elektroinstallation : Alles über Installation
Achtung immer VDE beachten !!

Gehe zu Seite ( 1 | 2 Nächste Seite )      


Autor
Warum messe ich 290 Volt an der Steckdose?
Suche nach: volt (15012) steckdose (11048)

    







BID = 841152

djcalvo

Gesprächig



Beiträge: 196
Zur Homepage von djcalvo
 

  


ich habe heute neue Steckdosen montiert.
Beim überprüfen zeigte mein Messgerät 290V an bzw Kraftstrom 500V.
Woran kann das liegen,
oder ist das normal??

BID = 841153

joe

Schreibmaschine



Beiträge: 1746
Wohnort: Ba-Wü

 

  

Was für ein Messgerät? Normal ist das nicht.
An der Drehstromsteckdose: 500V zwischen allen Außenleitern?
Also 500V bei L1-L2; L2-L3; L3-L1?
Wie sind die Spannungen L1-N; L2-N; L3-N?
Vielleicht eine Sternpunktverschiebung, also bitte die oben genannten Spannungen messen.

[ Diese Nachricht wurde geändert von: joe am  1 Aug 2012 21:14 ]

BID = 841154

Mr.Ed

Moderator



Beiträge: 36187
Wohnort: Recklinghausen

Was für ein Meßgerät ist das? Bist du dir sicher, daß es genau ist?

_________________
-=MR.ED=-

Anfragen bitte ins Forum, nicht per PM, Mail ICQ o.ä. So haben alle was davon und alle können helfen. Entsprechende Anfragen werden ignoriert.
Für Schäden und Folgeschäden an Geräten und/oder Personen übernehme ich keine Haftung.
Die Sicherheits- sowie die VDE Vorschriften sind zu beachten, im Zweifelsfalle grundsätzlich einen Fachmann fragen bzw. die Arbeiten von einer Fachfirma ausführen lassen.

BID = 841161

djcalvo

Gesprächig



Beiträge: 196
Zur Homepage von djcalvo

Es ist ein Velleman DVM92
Ich habe schon länger nichts gemessen,
bin mir aber ziemlich sicher das es vor einigen Monaten noch normale Spannungen um die 230V waren.

L1 zu N - 290V
L2 zu N - 290V
L3 zu N - 290V

L1 zu L2 und L3 - 500V

ich werde das Messgerät morgen in einem anderen Haus testen.

BID = 841162

perl

Ehrenmitglied



Beiträge: 11110,1
Wohnort: Rheinbach

Überprüf mal dein Meßgerät an einer Installation, von der du weißt, das sie in Ordnung ist.
Die Lichtfarbe einer Glühlampe kann dann aussagekräftiger sein, als solch ein Schätzeisen.

_________________
Haftungsausschluß:



Bei obigem Beitrag handelt es sich um meine private Meinung.



Rechtsansprüche dürfen aus deren Anwendung nicht abgeleitet werden.



Besonders VDE0100; VDE0550/0551; VDE0700; VDE0711; VDE0860 beachten !

BID = 841166

der mit den kurzen Armen

Urgestein



Beiträge: 17434

Nein mit diesem Gerät hast du an Netzspannung nichts zu Suchen! Der 750 Voltbereich ist da nur bis 250 Volt zulässig.
Überprüfe eher mal die Batterie da drinnen! Definitiv zeigt dir das Teil komplett falsche Werte an.

_________________
Tippfehler sind vom Umtausch ausgeschlossen.
Arbeiten an Verteilern gehören in fachkundige Hände!
Sei Dir immer bewusst, dass von Deiner Arbeit das Leben und die Gesundheit anderer abhängen!

BID = 841167

IceWeasel

Moderator

Beiträge: 2386

Gut zu Wissen: DAS HIER

[ Diese Nachricht wurde geändert von: IceWeasel am  1 Aug 2012 22:11 ]

BID = 841169

joe

Schreibmaschine



Beiträge: 1746
Wohnort: Ba-Wü

Ich denke mal das Messgerät ist im Eimer...


Offtopic :
Solche Multimeter haben an Steckdosenstromkreisen eh nix zu suchen, bei falscher Benutzung gehen die meistens in Rauch auf oder gefährden den Benutzer...

BID = 841185

perl

Ehrenmitglied



Beiträge: 11110,1
Wohnort: Rheinbach


Zitat : der mit den kurzen Armen hat am  1 Aug 2012 21:44 geschrieben :

....Überprüfe eher mal die Batterie da drinnen! Definitiv zeigt dir das Teil komplett falsche Werte an.
Gute Idee!
Ich besitze selbst ein solches Schrottteil vom Conrad, das offenbar nicht einmal über eine Referenzspannungsquelle verfügt. Einen Schaltplan gibt es natürlich auch nicht.

Die Folge: Je leerer die 9V-Batterie, umso höher werden die angezeigten Spannungswerte.
Sinnigerweise bemerkt man diesen Mangel erst, wenn die Gewährleistung abgelaufen ist, denn ein halbes Jahr hält die Batterie schon ...

P.S.:
Genauer gesagt, handelt es sich um diese Teil: http://www.conrad.de/ce/de/product/122999/
Damals hat es allerdings noch 4,95 gekostet.

[ Diese Nachricht wurde geändert von: perl am  1 Aug 2012 22:46 ]

BID = 841214

stego

Schreibmaschine

Beiträge: 2467


Offtopic :
perl, dieses VC-11 läuft mit zwei Knopfzellen, nicht mit einem 9V-Block. Der Effekt ist allerdings derselbe, wie bei meinem VC-303 vom Conrad, das läuft mit einem 9V-Block. Ist der frisch, sind die Meßwerte durchaus recht genau, geht der in die Knie, zeigt das DMM zu hohe Werte an.

BID = 841282

winnman

Schreibmaschine



Beiträge: 1628
Wohnort: Salzburg

Na ja immerhin -> besser zu hohe werte als gar nichts oder zu wenig

Weg damit

BID = 841293

djcalvo

Gesprächig



Beiträge: 196
Zur Homepage von djcalvo

ok, es war Tatsächlich die Batterie.
und zusätzlich war eine Sicherung im Messgerät kaputt.

habe jetzt wieder richtige Werte.

Danke

BID = 841336

Offroad GTI

Urgestein



Beiträge: 12742
Wohnort: Cottbus

Und was lernen wir daraus?

Traue keinem Schätzgerät, welches weniger als 10€ kostet.
Noch besser ist es natürlich, wenn man sich solch eine Gurke erst gar nicht kauft.


Zitat :
Velleman DVM92
Angeblich soll das ja 20A (natürlich nicht abgesichert) messen können
Wenn man das versuchen sollte, endet es wohl in ... ...





_________________
Theoretisch gibt es zwischen Theorie und Praxis keinen Unterschied. Praktisch gibt es ihn aber.

BID = 841389

perl

Ehrenmitglied



Beiträge: 11110,1
Wohnort: Rheinbach


Zitat :
perl, dieses VC-11 läuft mit zwei Knopfzellen, nicht mit einem 9V-Block. Der Effekt ist allerdings derselbe, wie bei meinem VC-303 vom Conrad, das läuft mit einem 9V-Block...
Kann sein.
Ich habe diesen Schrott schon lange nicht mehr in der Hand gehabt. Eigentlich hatte ich es nur für meine Frau gekauft, damit die mal ihre diversen Batterien checken kann.
Es kann nämlich 1,5V Zellen mit Belastung messen, was ja ganz hübsch ist.
Es hat dann eine Weile gedauert, bis ich gemerkt habe, weshalb die Wanduhren mit Zellen, die angeblich noch gut Spannung hatten, nicht mehr liefen.
Ich bin von diesem "Fachhändler" ja schon einiges gewohnt, aber daß sie einen derartigen Müll liefern, hatte ich denen dann doch nicht zugetraut.

_________________
Haftungsausschluß:



Bei obigem Beitrag handelt es sich um meine private Meinung.



Rechtsansprüche dürfen aus deren Anwendung nicht abgeleitet werden.



Besonders VDE0100; VDE0550/0551; VDE0700; VDE0711; VDE0860 beachten !

BID = 841390

Kleinspannung

Urgestein



Beiträge: 13359
Wohnort: Tal der Ahnungslosen


Zitat :
perl hat am  1 Aug 2012 22:41 geschrieben :

Die Folge: Je leerer die 9V-Batterie, umso höher werden die angezeigten Spannungswerte.

So einen Lügenbaron hab ich auch.
http://www.pollin.de/shop/dt/NTA4OT......html
War mein erstes,und ist scheinbar immer noch auf dem Markt.
Für das ganz Grobe benutze ich es noch gelegentlich.
Nur achte ich jetzt auf den zeitigen Austausch des 9V-Blockes,da ich mich seinerzeit mal lange und schwer gewundert habe,warum ein 78irgendwas deutlich höhere Ausgangspannung hatte als vom Hersteller vorgesehen.
Bis ich dann mal ein richtiges Messgerät benutzt hatte...

_________________
Manche Männer bemühen sich lebenslang, das Wesen einer Frau zu verstehen. Andere befassen sich mit weniger schwierigen Dingen z.B. der Relativitätstheorie.
(Albert Einstein)


      Nächste Seite
Gehe zu Seite ( 1 | 2 Nächste Seite )
Zurück zur Seite 0 im Unterforum          Vorheriges Thema Nächstes Thema 


Zum Ersatzteileshop


Bezeichnungen von Produkten, Abbildungen und Logos , die in diesem Forum oder im Shop verwendet werden, sind Eigentum des entsprechenden Herstellers oder Besitzers. Diese dienen lediglich zur Identifikation!
Impressum       Datenschutz       Copyright © Baldur Brock Fernsehtechnik und Versand Ersatzteile in Heilbronn Deutschland       

gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 19 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 0 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 182415514   Heute : 10    Gestern : 7490    Online : 433        28.11.2024    0:03
4 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 15.00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
xcvb ycvb
0.128355979919