Autor |
|
|
|
BID = 602485
Icebear82 Gerade angekommen
Beiträge: 15 Wohnort: Munderkingen
|
|
Hallo.
Folgendes Problem: Die Zuleitung (Verteilerdose) bzw.die Außenbeleuchtung hat nur noch 12V statt den üblichen 230V. Es wurde nicht gebohrt,gehämmert und es wurde auch sonst nichts gemacht was auf eine Beschädigung der Leitung hindeuten könnte. Vor 3 Monaten ging die Beleuchtung mal dann mal wieder nicht. Jetzt geht sie aber gar nicht mehr und sind nur noch 12V Spannung. Alles die anderen Leitungen haben 230V. Nur der Anschluß von der Außenbeleuchtung nicht mehr.
Was könnte/kann der Fehler sein?
|
|
BID = 602487
sam2 Urgestein
Beiträge: 35330 Wohnort: Franken (bairisch besetzte Zone)
|
|
Wie und womit gemessen?
_________________
"Das Gerät habe ich vor soundsoviel Jahren bei Ihnen gekauft! Immer ist es gegangen, immer. Aber seit gestern früh geht es plötzlich nicht mehr. Sagen Sie mal, DA STIMMT DOCH WAS NICHT???" |
|
BID = 602490
Icebear82 Gerade angekommen
Beiträge: 15 Wohnort: Munderkingen
|
In der Abzweigdose Phase-> Neutralleiter mit dem Duspol.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Icebear82 am 17 Apr 2009 16:19 ]
|
BID = 602491
der mit den kurzen Armen Urgestein
Beiträge: 17430
|
Dann liegt irgendwo davor ein sehr schlechter Kontakt vor (Schmorstelle )
Gruß Bernd
|
BID = 602492
Icebear82 Gerade angekommen
Beiträge: 15 Wohnort: Munderkingen
|
Hmm, habe aber keine Schmorstellen bzw. Hinweise auf ein Kurzschluß entdecken können, habe alles nachgeschaut.
|
BID = 602493
sam2 Urgestein
Beiträge: 35330 Wohnort: Franken (bairisch besetzte Zone)
|
Wurde unter Last gemessen? Was für ein DUSPOL genau?
Besitzt der betroffene Abschnitt eine eigene Sicherung?
Kennst Du sicher beide Enden der betrofenen Leitung?
Ist ein Isolationswiderstandsmeßgerät (mit hoher Meßspannung) verfügbar?
|
BID = 602494
der mit den kurzen Armen Urgestein
Beiträge: 17430
|
such mal lockere Schraubverbindungen angefangen von der Verteilung bis zu der Abzweigdose
Gruß Bernd
_________________
Tippfehler sind vom Umtausch ausgeschlossen.
Arbeiten an Verteilern gehören in fachkundige Hände!
Sei Dir immer bewusst, dass von Deiner Arbeit das Leben und die Gesundheit anderer abhängen!
Edit Schalter nicht vergessen !!!
[ Diese Nachricht wurde geändert von: der mit den kurzen Armen am 17 Apr 2009 16:28 ]
|
BID = 602499
Icebear82 Gerade angekommen
Beiträge: 15 Wohnort: Munderkingen
|
@sam2 Nein, die Beleuchtung war aus und der Bewegungsmelder abgeklemmt, ein ganz normaler Duspol mit der LED anzeige von 6-400V.Klar kenne ich beide Enden der Leitung, habe die ganze Leitung nachverfolgt. Leider habe ich kein Isolationswiderstandsmessgerät.
@der mit den kurzen armen Ja, alle schraubverbindungen sind fest.Trotzdem keine volle Spannung.
Gruß Joachim
|
BID = 602501
der mit den kurzen Armen Urgestein
Beiträge: 17430
|
Hmm sieht nach nem Kabelbruch aus NYM oder Einzelader?
Gruß Bernd
_________________
Tippfehler sind vom Umtausch ausgeschlossen.
Arbeiten an Verteilern gehören in fachkundige Hände!
Sei Dir immer bewusst, dass von Deiner Arbeit das Leben und die Gesundheit anderer abhängen!
|
BID = 602503
shark1 Inventar
Beiträge: 4878 Wohnort: DACH
|
Hat das ganze denn schonmal richtig funktioniert?
|
BID = 602504
Icebear82 Gerade angekommen
Beiträge: 15 Wohnort: Munderkingen
|
@shark1 Ja, die hat bis vor 3Monaten einwandfrei funktioniert. Dann ging es los mal funktionierte sie wieder dann mal wieder nicht. Und jetzt ist es ganz aus
@der mit den kurzen armen Aderbruch,wie passiert des? Es wurde nichts gemacht. Wie kann sowas passieren?
|
BID = 602506
der mit den kurzen Armen Urgestein
Beiträge: 17430
|
Klemm mal die Leitung beidseitig aus und Mess mit Ohmmeter mal den Widerstand zwichen L und N (auf der anderen Seite miteinander verbunden). und zwichen N und PE und zwichen L und PE jeweils immer auf der anderen Seite miteinander verbunden.
Ergebnis hierher
Gruß Bernd
_________________
Tippfehler sind vom Umtausch ausgeschlossen.
Arbeiten an Verteilern gehören in fachkundige Hände!
Sei Dir immer bewusst, dass von Deiner Arbeit das Leben und die Gesundheit anderer abhängen!
|
BID = 602507
shark1 Inventar
Beiträge: 4878 Wohnort: DACH
|
Dann würde ich doch auf eine defekte Klemmstelle tippen!
Achutng, das kann gefährlich werden, also besser den Stromkreis abschalten!
Die Klemmstelle kann ggf. auch in einem Schalter oder dergleichen liegen.
|
BID = 602510
Icebear82 Gerade angekommen
Beiträge: 15 Wohnort: Munderkingen
|
@der mit den kurzen armen Habe leider kein Ohmmeter.
@shark1 Danke, guter Tipp. Werde mal nachschauen und alle Klemmstellen nochmals kontrollieren.
|
BID = 602512
der mit den kurzen Armen Urgestein
Beiträge: 17430
|
Überlass die Fehlersuche einem Fachmann ist besser für dich und andere
_________________
Tippfehler sind vom Umtausch ausgeschlossen.
Arbeiten an Verteilern gehören in fachkundige Hände!