hallo ersteinmal,
ich bin neu im forum und hab über suchen bisher keine antwort auf folgende frage bekommen:
ich habe einen schnurdimmer welcher einen phasen und neutralleiter- eingang sowie einen geregelten phasen und neutralleiter- ausgang hat. nun möchte ich diesen als schalter-eratz einbauen bzw. aufbauen. aber an den schalter führt nur eine phase und ein neutralleiter (ist ja glaub ich auch üblich). besteht die möglichkeit hier den schnurdimmer zu verwenden und wenn ja wie muß ich hier anschliessen?.
dank euch für eine antwort.
 |
|
BID = 81811
sam2 Urgestein
     
Beiträge: 35321 Wohnort: Franken (bairisch besetzte Zone)
|
|
Hallo windlobby,
erstmal Willkommen im Forum!
Da können wir sicher was für Dich tun.
Allerdings sehe ich noch nicht ganz durch:
Der Schnurdimmer ist klar, aber nicht das, was sich dort bisher befindet.
An einen Schalter kann eigentlich nicht "nur eine phase und ein neutralleiter führen"!!! Daher ist dies auch nicht "üblich", ganz im Gegenteil.
Es kann aber gut sein, daß es gar nicht wirklich so ist, sondern Du dies nur annimmst, weil es evtl. eine schwarze(bzw. braune) und eine blaue Ader sind.
Merke: blau muß NICHT gleich N sein (und N muß auch nicht immer blau sein)!!!
(die Farbzuordnungregeln sind schon etwas komplizierter)
Nach Deiner Formulierung "nun möchte ich diesen als schalter-ersatz einbauen bzw. aufbauen" vermute ich fast, daß es sich bei dem vorhandenen Schalter seinerseits nicht um einen Schnurschalter handelt, sondern um einen fest montierten AP- oder UP-Schalter.
Bitte erkläre kurz die genaue Situation (was ist und was soll), dann kann ich Dir sagen, wie das zu lösen ist.
Danke!
Gruß,
sam2
_________________
"Das Gerät habe ich vor soundsoviel Jahren bei Ihnen gekauft! Immer ist es gegangen, immer. Aber seit gestern früh geht es plötzlich nicht mehr. Sagen Sie mal, DA STIMMT DOCH WAS NICHT???" |
|
BID = 81845
windlobby Gerade angekommen
Beiträge: 3
|
hallo sam2 und danke für die schnelle erste reaktion :)
also versuche mal den "bestand" etwas genauer zu beschreiben:
am einfachsten für mich ist zu beantworten, daß der vorhandene schalter ein fest montierter up-schalter ist, also kein schnurschalter. diesen möchte ich gegen den schnurschalter/dimmer austauschen. hintergrund ist der, daß ich den schnurschalter/dimmer mit meiner tv-fernbedienung nutzen kann.
mit den farben der adern hast du recht. ich habe mir das ganze noch mal angeschaut und folgendes festgestellt:
es gibt eine braune und eine schwarze ader. an der schwarzen liegt spannung an. seltsamer weise befindet sich dort noch eine zweite braune ader an der auch spannung anliegt. diese liegt aber ungenutzt und isoliert in der up-dose.
so, ich hoffe ich hab ein paar info´s mehr geben können.
nochmals danke + gruß
windlobby
|
BID = 81858
sam2 Urgestein
     
Beiträge: 35321 Wohnort: Franken (bairisch besetzte Zone)
|
So,
dann lag ich ja einigermaßen richtig.
Also:
Es muß ein Übergang geschaffen werden zwischen der festen Installation und dem beweglichen Schnurdimmer.
Du benötigst dazu eine sog. UP-Herdanschlußdose (falls der vorhandene Schalter alleine sitzt) oder eine passende Zentralplatte mit Leitungsauslaß und Zugentlastung (falls der vorhandene Schalter in einer Kombination sitzt).
Außerdem ein Stück Kunststoffschlauchleitung 2- oder 3-adrig 1,5mm² (Farbe und Länge nach Deiner Wahl, mindestens ca. 0,5m) und vier Aderendhülsen für diesen Querschnitt.
Die Hinweise zur Montage bekommst Du dann gerne, sobald Du die Teile zur Hand hast.
|
BID = 82193
windlobby Gerade angekommen
Beiträge: 3
|
hallo sam2!
deine antwort hat mir mut gemacht eine lösung zu finden. war auch gleich heut im baumarkt die teile zu besorgen. naja, die up-herdanschlußdose macht mir ein wenig angst (wie mein wohnzimmer wohl nachher ausschauen wird  )
wäre nett du könntest mich jetzt in das geheimniss der verdarhtung einführen
danke und besten gruß
windlobby
|
|
Zum Ersatzteileshop
Bezeichnungen von Produkten, Abbildungen und Logos , die in diesem Forum oder im Shop verwendet werden, sind Eigentum des entsprechenden Herstellers oder Besitzers. Diese dienen lediglich zur Identifikation!
Impressum
Datenschutz
Copyright © Baldur Brock Fernsehtechnik und Versand Ersatzteile in Heilbronn Deutschland
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 14 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 19 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 186049561 Heute : 19724 Gestern : 20288 Online : 206 27.10.2025 22:33 12 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 5.00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
|
xcvb
ycvb
0.0962989330292
|