Leitungsquerschnitt für Waschmaschine bzw. Spülmaschine

Im Unterforum Elektroinstallation - Beschreibung: Alles über Installation
Achtung immer VDE beachten !!

Elektronik Forum Nicht eingeloggt       Einloggen       Registrieren




[Registrieren]      --     [FAQ]      --     [ Einen Link auf Ihrer Homepage zum Forum]      --     [ Themen kostenlos per RSS in ihre Homepage einbauen]      --     [Einloggen]

Suchen


Serverzeit: 26 11 2024  12:43:39      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Osziloskop-Schirmbilder            


Elektronik- und Elektroforum Forum Index   >>   Elektroinstallation        Elektroinstallation : Alles über Installation
Achtung immer VDE beachten !!


Autor
Leitungsquerschnitt für Waschmaschine bzw. Spülmaschine
Suche nach: waschmaschine (20699) spülmaschine (4733)

    







BID = 394383

constructäur

Gelegenheitsposter



Beiträge: 51
 

  


Eine Wasch- und eine Spülmaschine sollen im Rahmen eines Umbaus neue Zuleitungen bekommen. Soweit ich weiss, werden dafür vielfach 2,5mm2 verlegt.
Ist dieser Querschnitt für solche Leitungen eigentlich heute vorgeschrieben?
Von der Leistung her, je ca. 3000W, würden 1,5mm2 ja eigentlich ausreichen.
Die Leitungen sind auch nicht sonderlich lang, nur jeweils ca. 7 oder 8 Meter.

Die Küche in der die Spülmaschine stehen soll, soll übrigens über einen FI laufen, ebenso der Toilettenraum, in der die WaMa stehen soll. Empfiehlt es sich, die Maschinen da miteinzubeziehen? Wegen der möglichen Leckströme meine ich.

BID = 394414

baum-max

Gesprächig

Beiträge: 142
Wohnort: Wien

 

  

Hallo,

Je nach Verlegeart reichen 1,5mm^2. Bei mir zu Hause ist die SpüMa und die WaschMa über einen FI angeschlossen, dass funktioniert schon 10 Jahre, also sollte bei einem Neugerät kein Problem sein.


grtz
BM

BID = 394439

Martin Wagner

Schriftsteller

Beiträge: 768
Wohnort: Unterfranken
Zur Homepage von Martin Wagner

Hallo,

Wir verlegen in der Firma für derartige Großgeräte generell 2,5mm². Ob der vorgeschrieben ist, kannst du über Spannungsfall und Tabelle Belastbarkeit rausbekommen (Theoretisch, macht auf der Baustelle keiner, da gehts Pi x ). Bei unter 10m sollte 1,5mm² aber ausreichen.
Und generell alles über den FI, im normalen Wohnhaus sind selten Geräte mit höheren Leckströmen anzutreffen. Meist gibts auch nur 1 FI pro EFH, und es geht. Auch wenns nicht schön ist, aber Geiz ist Geil und ein zweiter FI und ein paar LSS mehr sind so teuer .

Gruß Martin

BID = 394483

Chris11

Stammposter



Beiträge: 465

Wenns sowieso neu gelegt wird, dann 2,5mm². Wama und Spülmaschine nutzen die 16A für die Heizung aus. Und der Mehrpreis der Leitungen dürfte sehr gering sein.
In jedem Fall über den FI legen. Ist bei neuen (jünger als 30Jahre) Geräten kein Problem.
Du hast den Vorteil, das du eine Frühwarnung bei defekten Heizstäben bekommst (Leckstrom 30mA). Ist besser als wenn die schon zu einem grossen Sicherheitsrisiko werden(Leckstrom >10A).

Mit freundlichem Gruß
Christian

BID = 394528

shark1

Inventar



Beiträge: 4878
Wohnort: DACH

Also für WM, WT, GSM,.... sind ja 2,5mm² auch bei disen Cu-Preisen Stand der Technik und man sollte nicht am falschen Ort sparen! Genau wie beim einem 30mA FI für alle Endstromkreise, auch wenn dieser in DE noch nicht vorschrift ist, sollte man nicht auf ihn verzichten.

Shark1

_________________
Meine Meinung muss nicht einschlägigen Normen (ÖVE, VDE, CENELEC,... ) entsprechen!! Ich schließe jede Haftung für Schäden aller Art aus!!

BID = 394550

Martin Wagner

Schriftsteller

Beiträge: 768
Wohnort: Unterfranken
Zur Homepage von Martin Wagner

2,5 sind dafür Standard...
Sind wir in der Berufsschule auch mal drauf gekommen...
Ergebnis: von den div. Firmen haben etwa die Hälfte generell nur 1,5 gelegt. "Auf der Baustelle da haben wir nur 3x1,5 und 5x1,5. Und für den Herd das 5x2,5, aber das lässt sich so sch... verlegen....Was, ihr legt Telefon und Antenne in Rohre??? Legen wir alles UP"
Ähnlich giens beim VDE Messkurs 6 Wochen vor der Gesellenprüfung zu. Nicht wenige hatten noch nie ein Schutzmaßnahmenprüfgerät gesehen

BTT:
Kurz und Schmerzlos: 2,5² verlegen und über den FI führen.

Gruß Martin

BID = 394569

Oertgen

Schreibmaschine


Avatar auf
fremdem Server !
Hochladen oder
per Mail an Admin

Beiträge: 1111
Wohnort: Duisburg
Zur Homepage von Oertgen

Du kannst auch, wenn die Geräte dicht beieinander stehen, und ein Drehstromanschluss vorhanden ist 5*2,5mm² verlegen und den Drehstromkreis in 3 Wechselstromkreise aufteilen. Dabei sparst Du ordentlich (vor allem Verlegearbeit). Achte aber auf perfekte Neutralleiterverbindungen, in diesem Fall besonders wichtig

BID = 394580

baum-max

Gesprächig

Beiträge: 142
Wohnort: Wien

Leute.....

Die Frage war ob 2,5mm^2 vorgeschrieben sind!

Und das sind sie (zumindest grundsätzlich) bestimmt nicht!

Es kann aber sein, dass die Verlegebedingungen das erfordern.

In diesem Sinne Frohe Weihnachten und einen guten Rutsch ins Neue Jahr 2007.

grtz
BM

BID = 394666

Heimwerker.

Stammposter



Beiträge: 268

Hallo,

bm hat Recht.


Zitat :
constructäur hat am 23 Dez 2006 07:44 geschrieben :

Von der Leistung her, je ca. 3000W, würden 1,5mm2 ja eigentlich ausreichen.


Die Geräte werden ja vermutlich per Schukosteckdose angeschlossen, also ist die Absicherung relevant. Bei B16A beispielsweise muss man dann von 16A (3680W) ausgehen, auch wenn WaMa oder SpüMa weniger ziehen.


Zitat :
Die Küche in der die Spülmaschine stehen soll, soll übrigens über einen FI laufen, ebenso der Toilettenraum, in der die WaMa stehen soll. Empfiehlt es sich, die Maschinen da miteinzubeziehen? Wegen der möglichen Leckströme meine ich.


Das empfielt sich immer.
Netzformabhängig evtl. sogar notwendig.

Merry Chrismas

_________________
Viele Grüße,
Heimwerker

Alle Angaben sind ohne Gewähr und unverbindlich zu verstehen, ich übernehme auch keine Haftung für entstehende Schäden.
Ich bin kein Fachmann und meine Meinung muss nicht den Normen entsprechen.

BID = 394669

Heimwerker.

Stammposter



Beiträge: 268


Zitat :
Oertgen hat am 24 Dez 2006 11:51 geschrieben :

Du kannst auch, wenn die Geräte dicht beieinander stehen, und ein Drehstromanschluss vorhanden ist 5*2,5mm² verlegen und den Drehstromkreis in 3 Wechselstromkreise aufteilen.


Gar nicht empfelenswert!

Dann kommt man Probleme mit der allpoligen Abschaltbarkeit und dem N.

Wirklich viel Geld und Arbeit sparen tuts auch nicht (8m).

_________________
Viele Grüße,
Heimwerker

Alle Angaben sind ohne Gewähr und unverbindlich zu verstehen, ich übernehme auch keine Haftung für entstehende Schäden.
Ich bin kein Fachmann und meine Meinung muss nicht den Normen entsprechen.

BID = 394691

DMfaF

Inventar



Beiträge: 6670
Wohnort: 26817 Rhauderfehn

Hallo!!!

Wer hat denn da in der Berufsschule geschlafen?????????
Geschirrspüler, Waschmaschine, Trockner u.s.w. müssen eine eigene Zuleitung haben. Da darf auch kein N gemeinsam genutzt werden.

BID = 394695

Oertgen

Schreibmaschine


Avatar auf
fremdem Server !
Hochladen oder
per Mail an Admin

Beiträge: 1111
Wohnort: Duisburg
Zur Homepage von Oertgen

Wahrscheinlich Du DMfaF
Das Aufteilen eines Drehstromkreises in 3Wechselstromkreise ist ein alter Hut. Das gemeinsame Nutzen des N ist sehr wohl erlaubt und keinesfalls VDE-regelwidrig. Das hat folgenden Hintergrund: Die 3 Aussenleiterströme des Drehstromsystems sind gegeneinander um 120° phasenverschoben, so dass diese nicht algebraisch sondern geometrisch addiert werden (wie in der Vektorrechnung). Man kann einen Vergleich aus der Mechanik heranziehen, da Kräfte aus verschiedenen Richtungen ebenfalls geometrisch addiert werden: An einem beliebigen Körper sind 3 Seile befestigt, an denen aus um 120 ° versetzten Richtungen (in einer Ebene) mit gleich starker Kraft gezogen wird. Der Körper wird in Ruhe bleiben, da die resultierende Gesamtkraft =0 ist. Ähnliches gilt für den N-Leiter: sind die Aussenleiterströme gleich stark, so ist die geom.Summe der Ströme auf dem N =0. OK, ist ein Sonderfall, aber wenn Du Dir das mal aufzeichnest, wirst Du feststellen, dass keine Gefahr für den N besteht, zumal die Heizungen von Trockner, WM und GS ohmsche Verbraucher sind und keine Phasenverschiebung verursachen. Man muss nur auf einwandfreie N-Verbindungen achten, da ein Bruch des N überhöhte Spannungen an eineigen Geräten zur Folge haben kann. Schau Dir die Innenverdrahtung jedes E-Herdes an, da wirds genauso gemacht!

Frohe Weihnachten wünscht Dir Norbert

[ Diese Nachricht wurde geändert von: Oertgen am 25 Dez 2006 10:34 ]

BID = 394713

DMfaF

Inventar



Beiträge: 6670
Wohnort: 26817 Rhauderfehn

Hallo Norbert!

Im Kohlenpott mag dies erlaubt sein. Hier in Friesland, wo EWE das sagen hat, ist dies ausdrücklich verboten. So wird es auch hier an den Berufsschulen gelernt. In Wuppertal war dies auch erlaubt, in BW hingegen, wo ich 12 Jahre gelebt habe, war es nur geduldet.

Hurra das wir in Deutschland leben. Konnte es am eigenen Leibe spüren, daß wir EINE??? Bundesrepublik sind. Jedes Bundesland mit eigene Vorschriften. Es wird auch NIE passieren, daß innerhalb Deutschland alles gleich ist, schon garnicht in Europa.

Trotzdem wünsche ich Dir und allen Kollegen schöne Feiertage.

Gruß aus Ostfriesland vom
Bernd

BID = 394718

[cxt]Phil

Stammposter



Beiträge: 471

Hallo Bernd

Dann müssten bei euch auch, Drehstromverteiler --> Schuko Verboten sein.

Oder wie siehts mit ner UV aus? Die wird ja auch mit Drehstrom angefahren und von dort gehts dann mit Wechselstrom Stromkreisen weiter, streng genommen wär dies dann auch nicht erlaubt.

Philipp

BID = 394790

ego

Inventar



Beiträge: 3093
Wohnort: Köln

In Friesland sind auch nur Gas oder Wechselstromherde mit einem Außenleiter erlaubt!!!


Zurück zur Seite 0 im Unterforum          Vorheriges Thema Nächstes Thema 


Zum Ersatzteileshop


Bezeichnungen von Produkten, Abbildungen und Logos , die in diesem Forum oder im Shop verwendet werden, sind Eigentum des entsprechenden Herstellers oder Besitzers. Diese dienen lediglich zur Identifikation!
Impressum       Datenschutz       Copyright © Baldur Brock Fernsehtechnik und Versand Ersatzteile in Heilbronn Deutschland       

gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 20 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 7 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 182403903   Heute : 3679    Gestern : 7426    Online : 387        26.11.2024    12:43
3 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 20.00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
xcvb ycvb
0.0733680725098