FI-Schalter in alte Drehstromanlage mit nur 3x Phase und ein Schutzkontakt integrieren Suche nach: schalter (25707) schutzkontakt (481) |
|
|
|
|
BID = 534003
kari84 Gerade angekommen
Beiträge: 10 Wohnort: Berlin
|
|
Für den DLE gibt es eine Abzweigdose an der eine Unterverteilung mit Sicherungen gibt, der FI-Schalter soll hinter diese Sicherungen. |
|
BID = 534064
Bartholomew Inventar
Beiträge: 4681
|
|
Zitat :
| ... der FI-Schalter soll hinter diese Sicherungen. |
Direkt in die Unterverteilung oder daneben in ein Aufputzgehäuse? Wäre ein Foto machbar? |
|
BID = 534067
fentaway Gerade angekommen
Beiträge: 6 Wohnort: Hessen
|
Es ist im Prinzip ganz einfach: Der FI misst die hin- und rückfließenden Ströme. In deinem fall ist kein N vorhanden, was aber nichts macht, da natürlich auch in deinem Fall rückfließende Ströme vorhanden sind, diese fließen über die Außenleiter wieder zurück und werden somit ebenfalls vom FI erfasst.
Heißt: Schließe den FI so an, wie er normalerweise angeschlossen werden würde, lasse den N jedoch weg. als nächsten Schritt schaust du, zwischen welche Kontakte die Test-Taste geschaltet ist. Wenn diese z.B. zwischen L1 und N hängt, mache eine Brücke von L2 oder L3 an den N-Kontakt.
Also:
Eingangsseitig:
Leitung -> FI-Kontakt:
L1 -> L1
L2 -> L2
L3 -> L3
L1, L2 oder L3 -> N
Ausgangsseitig:
L1 -> L1
L2 -> L2
L3 -> L3
Der PE wird nicht über den FI geführt!
MfG; Fenta
|
BID = 534102
shark1 Inventar
Beiträge: 4878 Wohnort: DACH
|
Offtopic :
| @Fenta
Warum hats du einen neuen Account? Oder bist du ein anderer Fenta?
|
|
BID = 534118
R@lf Stammposter
Beiträge: 266 Wohnort: Münster
|
Offtopic :
| Fenta ist in Urlaub! Und hat wohl sein Passwort mit mitgenommen!
|
[ Diese Nachricht wurde geändert von: R@lf am 12 Jul 2008 13:21 ]
|
BID = 534135
Trumbaschl Inventar
Beiträge: 7571 Wohnort: Wien
|
Zitat :
kari84 hat am 11 Jul 2008 16:22 geschrieben :
|
Für den DLE gibt es eine Abzweigdose an der eine Unterverteilung mit Sicherungen gibt, der FI-Schalter soll hinter diese Sicherungen.
|
Das klingt aber schon verdächtig nach 3+PEN... bitte noch mal ganz langsam. Wie sind denn alle anderen Stromkreise in dieser Anlage angeschlossen? (Klassische) Nullung, also Brücke beim Verbraucher bzw. gelbgrün und blau von der gleichen Schiene abgehend, oder immer separat blau und gelbgrün?
_________________
"Und dann kommen's zu ana Tür da steht oben "Eintritt verboten!" und da miaßn's eine!"
|
BID = 534278
kari84 Gerade angekommen
Beiträge: 10 Wohnort: Berlin
|
Also habe den FI gestern wie fantaway beschrieben hat angeschlossen. Funktioniert alles super. Wenn es euch interessiert mache ich euch natürlich noch Foto´s, aber das würde erst morgen oder übermorgen sein. Wie gesagt ist im Garten oder Wochenendgrundstück.
|
BID = 534330
Bartholomew Inventar
Beiträge: 4681
|
Jau, Fotos sind interessant
|
BID = 534376
Fentanyl Fentanyl mit Overkill Volle Kanne !
Beiträge: 1912
|
@shark: Ich hatte mein Password nicht mitgenommen.
@Kari: Freut mich, wenn dir mein Beitrag was gebracht hat!
MfG; Fenta
|
BID = 534538
sam2 Urgestein
Beiträge: 35330 Wohnort: Franken (bairisch besetzte Zone)
|
Zitat :
Bartholomew hat am 13 Jul 2008 21:55 geschrieben :
|
Jau, Fotos sind interessant
|
Das mag sein.
Aber viel interessanter und wichtiger ist das Meßprotokoll der FI-Funktion!!!
Auslösestrom?
Auslösezeit?
Verbleibende Berührungsspannung?
|