Stromgenerator bei Stromausfall automatisch starten/stoppen Im Unterforum Alle anderen elektronischen Probleme - Beschreibung: Was sonst nirgendwo hinpasst
Autor |
Stromgenerator bei Stromausfall automatisch starten/stoppen Suche nach: stromausfall (980) |
|
|
|
|
BID = 1061795
Robbes Gerade angekommen
Beiträge: 3
|
|
Hallo zusammen,
ich haben mir gerade diesen Strang von 2011 durchgelesen:
https://forum.electronicwerkstatt.d......html
Dieser steht natürlich im Zusammenhang mit einer bestehenden Solaranlage und ist somit viel komplexer, als enn man nor normaler Stromabnehmer ohne Solar ist.
Prinzipiell sehe ich das Anliegen jedoch als eigentlich konventionell gut realisierbar an. Zumindest vom Wirkprinzip her.
Ich selbst habe keinerlei Solaranlage auf dem Dach. Nur ganz normale Einspeisung mit normalem Hausanschluß vom EVU und Stromzähler.
Wenn ich nun bei einem längeren Stromausfall manuell einspeisen möchte, dann bräuchte ich eigentlich "nur" einen 4poligen Umschalter (Wegschaltung von Phase 1-3 und Schutzleiter). Betriebsarten "Netzbetrieb" "AUS" und "Notstrom" als Schatpositionen. So ähnlich wie etwa hier bei diesem Foto, dass ich mal im Internet fand. Hab's mal hier hoch geladen: Notstrom-Umschalter
Eine automatische Umschaltung und Start und Zuschaltung eines Notstromers sollte doch eigentlich möglich sein, indem man diesen Umschalter vom Prinzip her mit einer Art Schütz (oder Schützkombination) ersetzen würde.
Den Notstromer könnte man parallel zum START-Knopf mit einem Schaltkontakt (Sekundärkontakt des Schaltschützes) einschalten.
Wenn nun das Netz ausfällt, Schütz fällt ab (schaltet also um), der Notstromer startet und versorgt die bedürftigen Stromkreise.
Bei wiederkehrendem Netzstrom dann umgekehrt. Der Notstromer schaltet ab (über Parallelkontakt zur STOPP Taste) und der Schütz schaltet wieder ein und der Normalbetrieb läuft wieder.
Dass man im Notbetrieb nur ein oder zwei Stromkreise je nach Last betreiben kann, ist logisch. Müsste man noch bissl knobeln, wie man das dann automatisch realisiert.
Auch, dass diese Umschalteinrichtung nach dem Zähler liegen muß, also auf meiner Seite als Kunde, ist logisch.
Vielleicht wären dann noch zwei Zeitkomponenten mit zu beachten. Also der Notstromer erst nach 1-2 Minuten zuschalten zu lassen, um einen Sekundenausfall des Stromes nicht sofort zu benotstromen. Und ebenfalls das Umschalten wieder auf Normalbetrieb nach etwa erst 5 Minuten, um sicherzustelllen, das das Normalnetz auch wirklich wieder stabil vorhanden ist.
Was wären dazu so etwa Eure Gedanken? |
|
BID = 1061796
Offroad GTI Urgestein
Beiträge: 12731 Wohnort: Cottbus
|
|
Zitat :
| Wegschaltung von Phase 1-3 und Schutzleiter | Der Schutzleiter wird grundsätzlich nicht unterbrochen oder geschaltet.
Die ganze Geschichte dreiphasig auszulegen ist auch nicht nötig. Die betreffenden Stromkreise kann sich ja vorher entsprechend gruppieren.
Zitat :
| Schütz fällt ab (schaltet also um) | Schütze mit Wechselkontakt sind mir noch nicht untergekommen...
Zitat :
| Was wären dazu so etwa Eure Gedanken? | Bei einer durchschnittlichen Ausfalldauer von 15min pro Jahr für den Hausgebrauch überflüssig. "Sensible" Technik, wie ein Server o.ä., bekommt eine lokale USV und gut ist.
_________________
Theoretisch gibt es zwischen Theorie und Praxis keinen Unterschied. Praktisch gibt es ihn aber.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Offroad GTI am 30 Jan 2020 20:44 ] |
|
BID = 1061810
Primus von Quack Unser Primus :) nehmt ihn nicht so ernst
Beiträge: 7385
|
...für Eigenerzeugungs- und Notstromanlagen gibt das zuständigen VNB die erforderlichen Vorgaben der Umschaltung an
_________________
...geguckt wird mit den Augen, nicht mit den Fingern!
|
BID = 1063472
Robbes Gerade angekommen
Beiträge: 3
|
Jetzt habe ich noch mal länger nachgesucht und fand folgendes Zitat:
3.2.1 Schaltung ohne Kurzzeitparallelbetrieb
Bei der Umschaltung der Kundenanlage vom VNB-Netz auf das Notstromaggregat muss eine zwangsläufige allpolige Trennung, d.h. der Außenleiter (L1, L2, L3) und des Neutralleiters (N) vom VNB-Netz erfolgen (siehe auch Abschnitt 5 Erläuterungen).
Die Umschalteinrichtung muss eine Stellung zwischen der Schaltung VNB-Netz/Notstromaggregat besitzen, in der die zu versorgende Installationsanlage sowohl vom VNB-Netz als auch vom Notstromaggregat getrennt ist.
Dieses Zitat stammt aus folgendem VDE-Dokument:
" Richtlinie für Planung, Errichtung und Betrieb von Anlagen mit Notstromaggregaten" =>Link<=
Einen zum Netz frequenzidentischen Parallelbetrieb würde ich sowiso nicht anstreben. Eher ein um einige Minuten verzögertes automatisches wiederumschalten:
Vom Notstrom über einen AUS-Zwischenschritt hin zum Netzbetrieb.
|
BID = 1063490
winnman Schreibmaschine
Beiträge: 1628 Wohnort: Salzburg
|
Als Schütz werden hier 2 getrennte Schütz mit mechanischer Verriegelung für diese Aufgabe geeignet.
|
|
Zum Ersatzteileshop
Bezeichnungen von Produkten, Abbildungen und Logos , die in diesem Forum oder im Shop verwendet werden, sind Eigentum des entsprechenden Herstellers oder Besitzers. Diese dienen lediglich zur Identifikation!
Impressum
Datenschutz
Copyright © Baldur Brock Fernsehtechnik und Versand Ersatzteile in Heilbronn Deutschland
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 24 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 1 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 182289297 Heute : 120 Gestern : 4667 Online : 776 6.11.2024 0:59 1 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 60.00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
|
xcvb
ycvb
0.0485808849335
|