Beiträge: 7
|
|
Hallo,
bei meinen Rolladenmotor lässt sich laut Bedienungsanleitung die Drehrichtung nicht neu einstellen.
Habe das Problem das er in AUF Richtung anhält und in AB Richtung wenn er die Anschläge erreicht hat nicht abschaltet. Eigentlich muss es umgekehrt sein. Wenn ich im ausgebauten Zusstand den roten Knopf reindrücke und mit der einen Hand das Getriebe festhalte kann ich den Rohrmotor mit der anderen Hand nicht drehen (lauf Bedienungsanleitung um ca. 25 Grad).
Vielleicht kann mir einer helfen??? |
|
BID = 945512
der mit den kurzen Armen Urgestein
Beiträge: 17434
|
|
Die Drehrichtung wird durch die Beschaltung des Motors bestimmt was du meinst ist die Einstellung der Endpunkte bzw Endschalter!
_________________
Tippfehler sind vom Umtausch ausgeschlossen.
Arbeiten an Verteilern gehören in fachkundige Hände!
Sei Dir immer bewusst, dass von Deiner Arbeit das Leben und die Gesundheit anderer abhängen! |
|
BID = 945513
milliw Gerade angekommen
Beiträge: 7
|
Ja OK, also die Einstellung der Endpunkte. In Auf Richtung hält der Motor wenn ich die Welle festhalte sofort an, in ZU Richtung fährt er ohne Gnade weiter und schaltet nicht ab, sondern brummt nur wenn die Rollade ganz unten ist. Der Rohrmotor wird dann auch ziemlich heiss.
|
BID = 945514
der mit den kurzen Armen Urgestein
Beiträge: 17434
|
Ach ja du hast auch auf die Einbaulage geachtet? (Antrieb rechts oder Links) Hier mal die BD als pdf
_________________
Tippfehler sind vom Umtausch ausgeschlossen.
Arbeiten an Verteilern gehören in fachkundige Hände!
Sei Dir immer bewusst, dass von Deiner Arbeit das Leben und die Gesundheit anderer abhängen!
|
BID = 945595
milliw Gerade angekommen
Beiträge: 7
|
Hallo, habe es durch den Tausch der Pole am Kondensator geschafft die Abschaltung der Endpunkte so zu erreichen, das bei AB Richtung der Motor bei Endlage abschaltet. Auch wenn ich mal kurz mit der Hand gegehalte dann schaltet der Motor ab. Jedoch habe ich bei AUF Richtung das Problem das der Motor bei Erreichen der Endlage nicht abschaltet und ganze Zeit brummt.
Jetztmeine Frage, ich dachte das man einen Kondensator anschliessen kann wie man will, also ohne Plus oder Minuspol. Habe es aber trotzdem gemacht um oben beschriebene Sache zu ermöglichen. Vielleicht hat es aber auch ne andere Ursache. Liegt der letzte Fehler das in AUF Richtung der Motor nicht abschaltet vielleicht an dem Kondenstaor oder ist die automatische Endabschaltung am Rolladenmotor kaputt.
Kondensatir wurde gewechselt, da der alte defekt war. Jedoch hat der neue Kondensatoir nicht die gleiche Kapazität. Komme jetzt gar nicht mehr weiter!!!
|
BID = 945597
der mit den kurzen Armen Urgestein
Beiträge: 17434
|
Baue da einen Kondensator mit gleicher Kapazität ein! Der Kondensator ist auf den Motor abgestimmt und die Polung spielt da überhaupt keine Rolle!
_________________
Tippfehler sind vom Umtausch ausgeschlossen.
Arbeiten an Verteilern gehören in fachkundige Hände!
Sei Dir immer bewusst, dass von Deiner Arbeit das Leben und die Gesundheit anderer abhängen!
|