Autor |
|
|
|
BID = 896874
Kleinspannung Urgestein
Beiträge: 13360 Wohnort: Tal der Ahnungslosen
|
|
Zitat :
Exciter hat am 18 Aug 2013 20:22 geschrieben :
|
100 Stück kosten genau so viel wie 10 Stück...
|
Echt?
http://www.reichelt.de/Wima-FKP1-MK.....+330N
_________________
Manche Männer bemühen sich lebenslang, das Wesen einer Frau zu verstehen. Andere befassen sich mit weniger schwierigen Dingen z.B. der Relativitätstheorie.
(Albert Einstein) |
|
BID = 896875
Exciter Neu hier
Beiträge: 47
|
|
Laut Typbezeichnung ( R46KN3330JMM1K) sind es diese:
Kemet
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Exciter am 18 Aug 2013 21:05 ] |
|
BID = 896877
Bubu83 Schreibmaschine
Beiträge: 2824 Wohnort: Allgäu
|
Da muss übrigens wieder ein mit X2-klassifizierter Folko rein...
Viele Grüße
Bubu
|
BID = 896878
Exciter Neu hier
Beiträge: 47
|
10 Stück bei Reichelt: 0,73€ x 10 = 7,30€ + Versand 5,60€ = 12,90€
100 Stück bei ebay: 8,25€ + Versand 2,50€ =10,75€
|
BID = 896879
Exciter Neu hier
Beiträge: 47
|
Zitat :
Bubu83 hat am 18 Aug 2013 21:12 geschrieben :
|
Da muss übrigens wieder ein mit X2-klassifizierter Folko rein...
|
sind die von ebay ja...
|
BID = 896909
Murray Inventar
Beiträge: 4862
|
Zitat :
Exciter hat am 18 Aug 2013 13:28 geschrieben :
|
Mein Fluke 77 III kann leider keine Kapazität messen.
|
Du kannst aber von dem X2-Kondensator den Strom darüber direkt an der Netzspannung messen. Und daraus die Kapazität berechnen.
edit:
So gerade mal probiert.
An 230V habe ich 21,8mA. Welche Kapazität?
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Murray am 19 Aug 2013 14:31 ]
|
BID = 896925
perl Ehrenmitglied
Beiträge: 11110,1 Wohnort: Rheinbach
|
Zitat :
| Welche Kapazität? |
302nF
P.S::
Bei solchen Messungen empfiehlt es sich einen Schutzwiderstand zu verwenden und nicht die Netzspannung, sondern die Spannung über dem Kondensator zu messen, sonst killt man u.U. das Meßgerät!
[ Diese Nachricht wurde geändert von: perl am 19 Aug 2013 17:09 ]
|
BID = 896929
Murray Inventar
Beiträge: 4862
|
perl das solltest du doch nicht ausrechnen
Bisher ist es immer gut gegangen. Und außerdem braucht man ihn dazu nicht mal auszulöten. Vll. ist in der Schaltung auch schon ein Strombegrenzer vorhanden.
|
BID = 897127
Exciter Neu hier
Beiträge: 47
|
Zitat :
Murray hat am 19 Aug 2013 14:23 geschrieben :
|
An 230V habe ich 21,8mA. Welche Kapazität?
|
Ich hab's nicht so mit der Theorie
Heute kamen die 100 Folkos und ich hab direkt mal einen eingelötet:
Das Display ist hell und die Relais ziehen an -> alles wieder i.O.
Ich werde trotzdem auch die Elkos wechseln, wenn die morgen kommen.
Problem für ein paar Cent gelöst und hoffentlich wieder 10 Jahre Ruhe.
|