| Autor |
Motor über strom schalten Suche nach: motor (31285) strom (35782) |
|
|
|
|
BID = 729011
onkelzgmbh84 Gerade angekommen
Beiträge: 8 Wohnort: lemgo
|
|
Hallo
Ich suche eine Baugruppe wo mit ich einen Motor über den Strom schalten kann.
Also wenn der der Strom steigt soll das Bauteil schalten.
Sollte aber kein Motorschutzschalten sein, dass Bauteil soll sich selbst zurück setzten.
Wollte das Signal auf eine Logo geben die dann das Schützt schalten.
Fällt euch dazu was ein? |
|
BID = 729019
Otiffany Urgestein
     
Beiträge: 13792 Wohnort: 37081 Göttingen
|
|
Meinst Du wirklich den Strom, oder vielmehr die Spannung?
Etwas mehr Information wäre nicht schlecht!
Gruß
Peter |
|
BID = 729021
onkelzgmbh84 Gerade angekommen
Beiträge: 8 Wohnort: lemgo
|
Hallo
Ich meine ein Bauteil das den Strom misst und bei zu hohen Strom z.B.
bei 1A schaltet.
|
BID = 729047
perl Ehrenmitglied
       
Beiträge: 11110,1 Wohnort: Rheinbach
|
Wenn es nicht sonderlich genau sein muß, kannst du evtl. einfach den stromführenden Leiter ein paarmal um einen Reedkontakt wickeln.
Der billigste vom C zieht laut Datenblatt bei 15..35 Amperewindungen an und fällt bei 5..25 Amperewindungen wieder ab.
Du mußt evtl. berücksichtigen, daß diese Kontakte schnell genug sind um bei jeder Halbwelle des Wechselstroms zu einzuschalten und wieder abzufallen.
|
BID = 729062
Dreheisen Schriftsteller
    
Beiträge: 694 Wohnort: Rheinhessen
|
Hallo onkelzgmbh84,
soetwas findet man auch unter den Begriffen:
Klixon Relais, Universalanlaufrelais, Kompressoranlaufrelais, Kompressorrelais, ...
Wichtig ist, daß der Anzugsstrom des ausgewählten Relais zum Motor und zum Problem passt. Dann könnte noch wichtig sein, daß man weiß, daß die Dinger nicht beim gleichen Strom anziehen, bzw wieder abfallen. (Hysterese)
Gruß Dreheisen
_________________
Techniker/Management < 3/1 => Ein Land fährt an die Wand!!!
Es handelt sich bei obenstehendem um wohlgemeinte, private Tipps welche jedoch jegliche Haftung ausschliessen.
|
BID = 729091
onkelzgmbh84 Gerade angekommen
Beiträge: 8 Wohnort: lemgo
|
Hallo
Ich dachte an ein Motorschutzrelais das dann bei größern Strömen abschalten.
Und sich automatisch zurück setzt.
|
BID = 729092
TF_tronikfan Stammposter
   
Beiträge: 372 Wohnort: Stuttgart
|
Die Selbstbaulösung wurde oben angesprochen. Ansonsten Stromrelais http://de.wikipedia.org/wiki/Stromrelais
Als Abfallrelais von bei Durchlauferhitzern bekannt. Thermisch kenn ich es von Kochfeldern in Zweikreisausführung der elektronisch angesteuerten Kochplatte.
|
BID = 729485
onkelzgmbh84 Gerade angekommen
Beiträge: 8 Wohnort: lemgo
|
Hallo
Danke für die Antworten, Problem gelöst.
|