Gefunden für schukostecker anklemmen - Zum Elektronik Forum |
| 1 - Schirmung Koaxialkabel auf Potentialausgleich -- Schirmung Koaxialkabel auf Potentialausgleich | |||
| |||
| 2 - Spaß in der Mietwohnung -- Spaß in der Mietwohnung | |||
| Ich wurde hausintern gebeten, mal einen Blick auf die Elektrik eines Neumieters zu werfen und zu prüfen, wie weit diese den aktuellen Normen entspricht bzw. wie man sie dorthin bringen kann.
Ein paar "Heimwerkerspezialitäten" waren mir in der Wohnung schon bekannt (Einzeladern in Putz, Schukos ohne PE,...), aber ich hatte nie die Gelegenheit oder den Auftrag tiefer in die Materie einzusteigen. Fazit nach 6 Stunden Herumkriechen: 1) Der Verteiler muss raus. Ein Legrand von 1980, wo man durch die fehlende Abdeckung der unbenutzten oberen Reihe schon die fliegende PE-Schiene sieht, lose an die Wand getackert. FI 40/4/0,1 von Neptun 2000 (was war das eigentlich? F&G? Baumarkt-Eigenmarke? Sonstige Billigmarke?), dazu vier LEgrand L12 1+N Marke Brandsatz. Beschriftung: Wohnung, WM, Kühlschr. und Küche. Schaltet man "Wohnung" aus, sind die Küchensteckdosen spannungslos. Schaltet man "Küche" aus, wird der ganze Rest der Dreizimmerwohnung dunkel. 2) Ein nicht ganz unerheblicher Teil der Leitungen stammt vom Bau des Hauses - Ende 1914. Teils in Bergmannrohr, teils nicht. Die ursprünglichen zwei Stromkreise wurden irgendwann zu einem zusammengefasst. Großartig! Und zwar sind die anscheinend sogar bis zum Verteiler geführt ... | |||
3 - Heizstrahler, Montage auf brennbarem Untergrund -- Heizstrahler, Montage auf brennbarem Untergrund | |||
| Hallo,
ich habe mir einen Quarzheizstrahler (Einhell QH 1800, 1,8kW, IP24) für meine Werkstätte gekauft. Es kommt hier nur die Montage auf einem senkrechten Holzbalken in der Mitte des Raumes in Frage. Erste Frage: Ich habe in der Anleitung keinen Hinweis gefunden, dass die Montage auf Holz unzulässig wäre. Lediglich eine Deckenmontage ist verboten und ein Mindestabstand zur Decke ist einzuhalten. Es gibt einen Hinweis, dass "Holzdecken über dem Heizstrahler nachdunkeln" könnten. Natürlich könnte ich die entstehende Wärme im Betrieb hinter dem Gerät messen (IR-Thermometer) und danach entscheiden, doch glaube ich, es ist mir wohler, wenn ich gleich ein ordentliches Blech dahinter anbringe. Was meint Ihr? Zweite Frage: In der Anleitung steht dass das Gerät "nicht für Festanschluss" geeignet ist. Es hat eine flexible Leitung mit angespritztem Schukostecker. Den Stecker brauche ich eigentlich nicht, müsste dann eigens eine Steckdose setzen. Wollte direkt in einer Dose anklemmen und in bequemer Höhe einen 2poligen Schalter montieren (der dann als Hauptschalter fungiert). Spricht da irgendetwas dagegen (dass ich damit das Gerät modifiz... | |||
| 4 - Waschmaschine MIELE G646 60 Special -- Waschmaschine MIELE G646 60 Special | |||
| Hallo Edi,
willkommen im Forum. Die Maschine (und deren Anschlußart) ist in Deutschland nicht bekannt. Üblicherweise sind aber die Steuerungen der Miele G 646 für 230 Volt 50 Hz ausgelegt. Ältere andere Modelle hatten teilweise eine zweite (Drehstrom-)Heizung, konnten aber auch mit einphasiger Wechselspannung betrieben werden, wodurch sich nur die Programmlaufzeit etwas erhöhte. Die von dir genannte Teile-Nr. 4591920 verweist auf den kompletten Netzanschlusskasten mit 3-adriger Schuko-Zuleitung (verschweißter Schukostecker). Sicher ist es aber möglich, eine normale flexible, dreiadrige Zuleitung (3 x 1,5mm²) an den vorhandenen Anschlusskasten der Maschine anzuklemmen. Den Schutzleiter (PE) und den Neutralleiter (N) anklemmen und dann nur dort den Aussenleiter anklemmen, wo die Steuerung der Maschine dran hängt, die andere(n) Aussenleiterklemmen des Netzanschlusskastens einfach frei / unbelegt lassen. Anschließend eine Sicherheitsmessung (Schutzleiterwiderstand, Isolation / Ableitstrom, nach VDE0701/0702) durchführen (lassen) und einen Probelauf starten. Mit freundlichen Grüßen der Gilb
... | |||
| 5 - Klassische Nullung und Fi-Schalter -- Klassische Nullung und Fi-Schalter | |||
| Es scheinen hier einige nicht genau gelesen zu haben.
Was von den meisten Leuten hier angesprochen wird, ist wohl L+PEN über den FI zu führen. Dazu knapp: Nicht zulässig, kann zu Fehlauslösungen führen (Kontakt des PEN zu anderem PE; z.B. Wasserleitung o.Ä.), hilft aber zugegebenermaßen im Falle einer direkten L-Berührung, oder bei Föhn-in-Wanne etc. Das war aber so wie ich das lese nicht vom Fragesteller gemeint! Zitat : (...) in Dänemark generell nur 2-polig verlegt, (allerdings in der Dose auch kein Schutzleiter) (...) Wenn ich nun auch auf die klassische Nullung verzichten würde und nur zweiadrig anschließe (wie in DK) und über FI absichere, müßte doch eigentlich der Schutz besser sein als klassische Nullung ohne Fi. Ich verstehe das so, daß er die Steckdosen ohne PE anschließen möchte? Also den Schutzkontakt nirgends anklemmen? Das ist a) auch nicht (bzw. noch weniger) erlaubt, sofe... | |||
| 6 - Altbausarnierung eines Vereinsheimes -- Altbausarnierung eines Vereinsheimes | |||
| Moin Leute,
ich war heute Morgen bei unserem Elektriker und hab mir ein Schutzmaßnahmenmessgerät ausgeliehen. Dabei hab ich ihn gleich gefragt: 1) Wie CEE16 mit C16 verdrahten, Antwort: 5x1,5mm² (im Tabellenbuch steht für 3 stromführende Adern bei 1,5mm² ist die Absicherung 16A????????) 2)Häufung von Kabeln im Kanal, Antwort: muss man sich erst Sorgen machen, wenn die Leitungen über eine Länge von ca. 20m parallel laufen. Bitte Meinungen zu diesem Elektriker, hat er Recht/Ahnung?
Gerade eben hab ich am kritischen Punkt (hinterste Flursteckdosen) Schleifenwiderstände gemessen. Nach neuen Schätzungen ist die Leitung 3x1,5mm² ca. 35m lang, in jetzigem Zustand, da sie noch nicht angeschlossen ist 10m länger. Beim Test hab ich sie mit einem Schukostecker in eine Dose nahe dem Schaltschrank gesteckt (Hatte keinen Schlüssel zum Schrank dabei )
Messwerte: hinterste Dose: Netzimpedanz: 2.63 Ohm, 87.4A Schleifenimpedanz: 2.65 Ohm, 86.7A Schleifenwiderstand: 3.23, 71.2A
vorletzte Dose: Netzimpedanz: 2.28 Ohm, 100.8A Schleifenimpedanz: 2.32 Ohm, 99... | |||
| 7 - Serienschaltung über Putz -- Serienschaltung über Putz | |||
| Auch noch wichtig:
Wenn du in einem Altbau wohnst, kann es sein, dass die Anlage noch in TN-C ausgeführt ist. Dann gibt es prakitsch keinen N oder PE sondern nu einen PEN ode auch Nulleiter genannt. Sowas kann bei PEN-untebrechung und Köprperschluss in einem Schutzklasse 1-Gerät (die geräte mit metallgehäuse) zu Spannung an den Gehäusen führen. Wer das gehäuse dann berührt tut dies sicher kein zweites mal mehr
Aufjedenfall ist deine Anlage so ausgeführt wenn: -an der Steckdose nur 2 Adern angeschlossen sind (N und PEN) -zwischen dem PE-Kontakt und dem N-Kontakt eine Brücke geschlagen ist -ein Elektriker das festgestellt hat Wenn sowas fessteht, dann würde ich mich erstmal eiem Elektriker anvertrauen als da noch weiter selbst zu basteln. EDIT: bei TN-C würde ich nur Lampen der Schutzklasse 2 anschliessen. Also Lampen die ein Gehäuse aus Kunststoff haben und keinen PE-Anschluss. EDIT2: Du kannst NICHT an eine Leitung mit starren Adern einen Schukostecker anklemmen!!! Das dafst du nur mit flexibler Leitung, die dasrfst du abe wiederrum nicht fest verlegen. Darum musst du starre NYM-Leitung direkt an die Steckdose anschliessen. Jede Steckdose hat 3Klemmen (L,PE... | |||
| 8 - Stromleitung verteilen -- Stromleitung verteilen | |||
| Da haben wir schonmal mehrere Probleme.
1) Schukostecker (oder egal welcher Stecker) an starrer Leitung wie dein NYM ist einfach nicht erlaubt! NYM nur für festanschluß, Schukostecker nur mit flexibler Leitung (H05VV o.Ä.) - und dann natürlich mit Aderendhülsten mit vorschriftsmäßiger Zange verpreßt! 2) Lüsterklemmen in festinstallation strengstens Verboten! Korrekte Variante? Statt Stecker direkt Anklemmen (was natürlich nur eine Fachkraft oder eine zumindest unterwiesene Person darf). ----- edit: Würd ich dir auch nur mäßig empfehlen. Nach alldem Pfusch, den ich erst in einer Mietwohnung ausgebaut hab, die ich grade elektrisch neu mach, hab ich nen ziemlichen Hass auf Mieter, die ohne Wissen und Zustimmung des Vermieters, und insbesondere ohne Fachwissen, selbst am elektrischen Pfuschen! ----- Alternativ Flexible Leitung. Dann aber wie gesagt mit Aderendhülsen, ordentlicher Zugentlastung (nicht einfach in eine Weichplastikdose einführen...); Übergang auf starre NYM-Leitung entweder wiederum mit Hülsen und Lüsterklemme oder mit Wago Leuchtenklemmen. (@alle anderen: Auch wenn die so heißen, - die darf man doch an anderer stelle auch für Übergang Starr/Flexibel nutzen oder nicht?) Statt Lüsterklemmen dann für die V... |
|
Zum Ersatzteileshop Bezeichnungen von Produkten, Abbildungen und Logos , die in diesem Forum oder im Shop verwendet werden, sind Eigentum des entsprechenden Herstellers oder Besitzers. Diese dienen lediglich zur Identifikation! gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 8 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 10 Beiträge verfasst 2 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 30.00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----su ---- logout ---- |