1 - Spannungsfall und Verlegeart -- Spannungsfall und Verlegeart




Ersatzteile bestellen
  
Hi,

hab hier mal ein paar aufgaben gelöst und wollt mir dier richtigkeit der lösungen bestätigen


Eine Steckdose soll in einer Wohnung installiert werden.

Die Leitungslänge zwischen Steckdose und Verteilung berträgt 18m.

Verlegeart: Unterputz -> C

Delta U = 3% nach DIN VDE 18015 also bei 230V 6,9V



Lösung:

Als Leitung muss ein NYM-3x1,5 verlegt werden bei einer Absicherung von 16A.




-----------------------------

In einer Inudstriehalle soll eine Steckdose verwirklicht werden.

Zwischen Zähler und Steckdose beträgt die Leitungslänge 32m.

Die Absicherung beträgt 16A.

Der Spannungsfall beträgt nach DIN VDE 0100 4%, also 9,2V.

Die Verlegeart ist Aufputz im Kanal, also B2.


Lösung: Es muss ein 3x2,5 verlegt werden.


---------------------------



Eine Steckdose in der Wohnung soll installiert werden.

Zwischen Verteilung und Steckdose beträgt die Leitungslänge 19m.

Die Verlegart ist aufputz mit Nagelschellen, also C.


Lösung:

Die Leitung ist ein 3x2,5.


--------------------------


Eine E-Herdzuleitung soll für eine Wohnung berechnet werden.

Die Leitungslänge...
2 - Flexible Leitungen fest verlegen - was spricht dagegen? -- Flexible Leitungen fest verlegen - was spricht dagegen?
Hallöle,

der Thread, der neulich schon das Thema behandelte, bezog sich auf die Leitungsart H05VV-F.

Hier wird ja nach H07RN-F gefragt. In der VDE 0298, Teil 3 (August 1983, habe gerade keine aktuellere Version zur Hand, denke aber nicht, dass sich da viel geändert hat...), Abschnitt 9.3.13 steht geschieben:


H07RN-F (...) Diese Leitungen sind bestimmt für die Verwendung bei mittleren mechanischen Beanspruchungen in trockenen, feuchten und nassen Räumen, im Freien; (...) verwendbar auch für feste Verlegung, z.B. auf Putz, in provisorischen Bauten und Wohnbaracken, zulässig für direkte Verlegung auf Bauteilen von Hebezeugen, Maschinen usw.(...)

Daraus schliesse ich, dass es keine Einschränkungen bezüglich der festen Verlegung dieser Leitungen gibt. Egal, ob mit Nagelschellen auf Holz, im Rohr oder Kanal auf Mauerwerk, oder frei mit Bügelschellen.

Unterputz ohne Schutzrohr würde ich persönlich jetzt nicht unbedingt verlegen, im Rohr degegen jederzeit.



_________________
Gruß aus Nürnberg,

Lightyear


Bitte beim Anziehen der Schraube eine halbe Umdrehung vor dem Abreissen aufhören, denn nach FEST kommt AB!
Alle Tipps ohne jegliche Gewähr, die Einhaltung aller Vorschriften obliegt dem Ausf...








3 - FI-Schalter fliegt raus; Waschmaschinen- und Trocknerinstallation -- FI-Schalter fliegt raus; Waschmaschinen- und Trocknerinstallation
Hallo,

erstmal danke für die zahlreichen Antworten!

Ich habe nochmal ein bischen "rumprobiert". Offensichtlich ist der den FI auslösende Fehlerstrom so geringfügig höher als die Auslöseschwelle, daß sich ein einmal durchgeführtes "FI-Auslöseexperiment" nicht exakt reproduzieren lässt:
Mal löst er gleich beim Einschalten der WaMa aus (wenn nur das Wasserventil geöffnet wird), mal erst später. Mal bringt es was, den Stecker andersrum in die Dose zu stecken, mal nicht. Auf jeden Fall trat das Problem jetzt auch an einer anderen Steckdose des selben Stromkreises und auch beim Anschluß an den anderen FI-gesicherten Stromkreis auf.

Damit dürfte wohl klar sein, daß es an der WaMa liegt bzw. das sie erst in letzter Zeit "kaputt" gegangen ist.
Wodurch lässt sich das genau rausfinden? Kann man so eine Isolationsprüfung mit einem Standard-Meßgerät selber machen?

Wenn ich das richtig verstehe, müsste man das Isolationsproblem der WaMa doch dadurch rauskriegen, daß man sie einmal ungeerdet betreibt (Erdung im Stecker abkleben) und dann die Spannung zwischen WaMa-Gehäuse und Erdung der Steckdose misst. Wenn sie größer als Null ist, ist die WaMa-Isolation defekt.

Ja, ich weiß, das sollte man natürlich eigentlich ...

Nicht gefunden ? Eventuell gibt es im Elektroforum Transistornet.de für Nagelschellen Unterputz eine Antwort
Im transitornet gefunden: Nagelschellen Unterputz


Zum Ersatzteileshop


Bezeichnungen von Produkten, Abbildungen und Logos , die in diesem Forum oder im Shop verwendet werden, sind Eigentum des entsprechenden Herstellers oder Besitzers. Diese dienen lediglich zur Identifikation!
Impressum       Datenschutz       Copyright © Baldur Brock Fernsehtechnik und Versand Ersatzteile in Heilbronn Deutschland       

gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 6 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 2 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 192439820   Heute : 3204    Gestern : 4600    Online : 432        27.7.2026    16:01
3 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 20.00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----su ---- logout ----
xcvb ycvb
0.035521030426