Gefunden für lasttrenner 20 leistungsschalter - Zum Elektronik Forum |
| 1 - Fragen zu Steuerleitung und Installationsort von UVen -- Fragen zu Steuerleitung und Installationsort von UVen | |||
| |||
| 2 - Netzform in einem Labor-Fahrzeug mit Netzanschluß -- Netzform in einem Labor-Fahrzeug mit Netzanschluß | |||
| Zuleitung wird derzeit (wir haben ja schon seit fast 20 Jahren so eine Kiste) über Drehstrom-Verlängerung eingeführt, d.h. Festmontierter CEE-Stecker im Anschlußkasten.
Von dort isoliert zu einer kleinen UV: Dreifach Neozed-Lasttrenner, Fehlerstromschutzschalter und 9 LS. Außerdem noch drei Schütze für Not-Aus und Klimaanlage. Ein extra Bolzen für Anschluß eines externen Erders ist übrigens auch im Anschlußkasten, wurde aber noch nie benutzt. Laborfahrzeug heißt jetzt nicht, daß wir ständig in großem Maßstab rumpanschen. So, jetzt verabschiede ich mich erstmal in die Slowakei. ... | |||
3 - Siemens Neozed Lasttrenner - Speisung auch von oben? -- Siemens Neozed Lasttrenner - Speisung auch von oben? | |||
| Hi,
wir benutzen den genannten Lasttrenner recht oft. Die Abstände der Stifte müssen 27mm betragen (bei einer 1m Schiene passen dann 12x3 polige Trenner hin.) Wobei wir auch keine original Siemens Schiene verwenden sondern die von Mersen. Ist allerdings wirklich teuer. VK Liste so um die 68.- netto Ich habe von einem anderen Hersteller eine gefunden die im EK unter 20.- netto kostet und auch mit 16qmm / 80A angegeben ist. Ich glaube die war von ... Ekon? Habe sie damals über Jäger Direkt bezogen. Im direkten Vergleich wirken die Stifte von Mersen aber deutlich stabiler und dicker. Gruß, newbie ... | |||
| 4 - 3x Einpoliger FI, Frage zu N-Schiene -- 3x Einpoliger FI, Frage zu N-Schiene | |||
| @Pit: Was bin ich *?*
Zu dem Überspannungsschutz: Um Überhaupt im Vorzählerbereich zugelassen zu werden, muss ein Ableiter Leckstromfrei sein. Dies erfüllen nur Grobschutzableiter mit funkenstrecken sowie Varistorableiter mit in reihe geschaltetem Gasentladungsableiter. Außerdem gibt es noch ein Dehnventil für Sammelschieneninstallation. Letztlich regelt dies aber jeder VNB individuell. Während die meisten es erlauben und sogar begrüßen, gibt es sture Hunde, die sich gegen alles neue sperren. Eine schriftliche(!) Anfrage beim VNB ist daher unabdingbar. Schriftlich deswegen, damit man bei etwaigen Streitigkeiten etwas in der Hand hat - eine Info am Telefon kann theoretisch jeder geben. Um dir diesbezüglich (Ableiterauswahl und Installationsorte) Tipps geben zu können, brauche ich die üblichen Rahmeninfos zu deinen lokalen Verhältnissen (Einspeisung über Dachständer oder Erdkabel? Netzform? Längen, Aderzahl und Querschnitte der Hauptleitungen HAK->Zählerschrank und Zählerschrank->Unterverteilungen? Weiterhin: Absicherung im HAK? Zustand/Vorhandensein einer Erderanlage? Blitzableiter vorhanden? Welche Geräte im Haus sollen mit Feinschutz geschützt werden? Telefonanbindung über Mast oder Erdkabel? Analog, ISDN, DSL, ... etc? Wieviele Amtsleitungen? Fernsehempf... | |||
| 5 - Altbau Sanierung / neue Elektrik -- Altbau Sanierung / neue Elektrik | |||
| Das empfiehlt sich nicht mehr, da man im Internet (z.B. bei ih-bäh) schon sehr gute (neue!) Neozed-Lasttrenner bekommt, teilweise für unter 20 Euro (und nicht irgendein standard-billig-Li*ocur, sondern der vorhin angesprochene siemens Lasttrenner mit den Shubladen) - und das ist nun wirklich um Welten besser, als Neozedsockel, die nicht wirklich berührungssicher sind und wo beim Ausdrehen der sicherungen die Lichtbogen Brandmarken an den Kontakten hinterlassen.
Ich nehme nur noch Neozed-Lasttrenner, mit Ausnahme von Reitersockeln, da gibts kaum Trenner und die dies gibt sind zu teuer! Für Waschmaschine und Trockner würde ich ebenfalls einen Drehstromkreis legen! MfG; Fenta ... | |||
| 6 - Herdanschluss ohne Erdung reparieren - wie? -- Herdanschluss ohne Erdung reparieren - wie? | |||
| Ja, gibt es!
Ich empfehle dir moeller-LS, z.B. Programm xPole, Serie PXL! Die haben standardmäßig eine wesentlich höhere Abschaltkapazität als die von ABB (10000A stat 6000A), sind besser und komfortabler bedienbar (leichtgängiger großer Hebel, der je nach Nennstrom anders gefärbt ist und Schaltstellungsanzeige (die ist nicht wichtig, aber designtechnisch ganz nett)) und sind auch noch günstiger als die ABB-LS. Einen 16A bekommt man noarmelerweise für unter zwei Euri, einen 20er für unter 4! Die passenden FI-Schutzschalter aus der Serie PXF kann ich auch empfehlen, sie sind sehr zuverlässig (gerade in diesem Punkt hat sich ABB nicht mit Ruhm bekleckert), solide und ebenfalls ziemlich günstig (kriegt man im Web für etwas über 20 Euro (4-pol. 40A, 30mA)). Wenn man Neozedsicherungen braucht, würde ich die Siemens-Lasttrenner mit Schubladenmechanik nehmen (5SG7-132 für D02 (mit Adapter auch mit D01 verwendbar(!) und [weißgradnichtwelcheNr.) für D01 (braucht nur drei TLE, leichtgängiger Schalthebel. Überspannungsschutzbauteile nehme ich fast nur von Dehn und Obo MfG; Fenta ... | |||
| 7 - FI-Schutzschalter - ? - Sicherung ? -- FI-Schutzschalter - ? - Sicherung ? | |||
Zitat : Kann mir einer die Charakteristiken erklären ? Also habe schon verstanden das es was damit zu tun hat bei welchen (1,5 fachen ) Strom der LS auslöst. Die charakteristik bezieht sich auf den Kurzschlussauslöser. B bedeutet, der LS löst beim 3-5-fachen des Nennstroms innerhalb von 0,2-0,4s aus. C ist vom 5-10-fachen, d vom 10-20-fachen, Z vom 2-3-fachen und K vom 8-15-fachen. Zusätzlich sind damit noch informationen im Bezug auf die Toleranz des Überlastauslösers verbunden. LS der Char B/C/D lösen sicher erst bei 1,45-fachen des Nennstroms bei Überlast aus, Z und K bereits beim 1,2-fachen. E ist die Selektive Sonderkategorie. Zitat : Aber damit ich bei meinem Zählersch... |
|
Zum Ersatzteileshop Bezeichnungen von Produkten, Abbildungen und Logos , die in diesem Forum oder im Shop verwendet werden, sind Eigentum des entsprechenden Herstellers oder Besitzers. Diese dienen lediglich zur Identifikation! gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 6 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 4 Beiträge verfasst 5 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 12.00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----su ---- logout ---- |