1 - Altbaumodernisierung -- Altbaumodernisierung




Ersatzteile bestellen
  Hi folks,

ich hätte da gern mal ein Problem

Am besten beschreibe ich ersteinmal den Ist-Zustand.
Ich habe einen Altbau gekauft. Es ist eine Doppelhaushälfte Baujahr 1902, in der bisher 2 getrennte Wohneinheiten bestanden.
Im Keller befindet sich der HAK, die Netzform ist TN-C, von diesem läuft ein 4*16qmm Kabel (L[1-3]|PEN) zu zwei Zählerschränken im EG und im 1.OG sowie eine 16qmm Ader zur Haupterdungsschiene. Die Außenleiter wurden von den Stadtwerken mit 100A Schmelzsicherungen abgesichert.
Auf der HES sind aktuell Wasser-, Gas- uns Heizungsrohre (Wasser einmal direkt ankommend an der HES, Warmwass, Zirkulation, Heizungs und nochmal Kaltwasser über eine PAS an der Therme angeschlossen - die PAS an der Therme ist mit einer 16qmm starken Ader wieder an der HES angeschlossen), Satanlage sowie Netzwerk und Telefonanlage aufgelegt.

Im EG befindet sich ein Zählerschrank mit einem Drehstromzähler und eine 3*63A Sicherung, die eine Unterverteilung versorgt. In dieser Unterverteilung sind diverse 16A Leitungsschutzschalter für die untere Wohnung.
Aus diesem Zählerschrank im EG läuft wieder ein 4*16qmm Kabel zum Zählerschrank im 1. OG. Dort befinden sich zwei Wechselstromzähler (Wohnung 1.OG und &...
2 - LED-Beleuchtung an Kamin -- LED-Beleuchtung an Kamin
Hi!

Ich möchte mir ein Büro im DG ausbauen. Da läuft der Kamin mitten durch den Raum und den möchte ich gerne mit Mosaikfliesen verkleiden. In das Muster dachte ich, evtl. so fliesen LED`S einzusetzen. Es ist ja eigentlich nicht erlaubt irgend etwas im Kamin zu Installieren. Da ich ja die Fliesen aufklebe, könnte ich ja die Leitungen direkt in den Fliesenkleber legen und würde so nicht in den Kamin bohren müssen, die Kabel sind sicher nicht so dick es funktioniert ja bei anderen Fliesen auch. Oder ich putze einfach noch mal eine Schicht über den alten Putz und dann die Fliesen darüber. Wäre des erlaubt oder was spricht dagegen?

MfG

Emal ...








3 - Dachboden soll ausgebaut werden... -- Dachboden soll ausgebaut werden...
Danke für das Willkommen und die Antworten
Die erste Antwort hat mich erstmal schwer aus der Bahn geworfen da ich mich mit dem meisten Kram davon kaum auskenne. Bin halt Schaltschrankelektroniker und kein Hauselektriker *lächel*.

Ich gehe nun direkt auf sams Antwort ein, da mir dort am meisten zu einfällt bzw. Infos für mich sind:

"Vorab:
Ist der Bauernhof noch in Betrieb? Dann mußt Du möglicherweise (unabhängig von der Netzform des Versorgers) ein lokales TT aufbauen.
Welche Netzform liefert denn das EVU? Welche schreibt es vor? Welche ist in der besthendener Anlage verwirklicht (getrennt nach Wohn- und Wirtschaftsbereich)?"

Der Hof ist in Betrieb, Stall und Wohngebäude sind noch in einem Gebäude aufgrund des Bestandschutzes. Die neue Halle (wird diesen Samstag mit dem Bau begonnen) kommt aber nach den neuen Vorschriften auf die Weide hinter dem noch Stall, der dann auch in Wohnraum umgewandelt wird.

Wie genau die momentane Verkabelung ist, ist schwer einsehbar, ich schildere es kurz:
Es kommt ein dickes Erdkabel (so dick wie eine BABY-Batterie) aus der Wand im EG, geht AP per Nagelschellen quer durch die Abstellkammer und dann in den verplombten Zähler. Soviel zu dem Di...
4 - Umgebungstemperatur NYM ( bzw. Leitung auf Schornsteinwand erlaubt) -- Umgebungstemperatur NYM ( bzw. Leitung auf Schornsteinwand erlaubt)
Ab einer Temperatur von 70 Grad wird eine NYM-Leitung dauerhaft geschädigt. Dabei gilt zu beachten das sich der Kupferleiter unter Last selbst erwärmt. Generell dürfen am Schornstein keine Schlitze geklopft, Löcher gebohrt, Nägel eingeschlagen, etc werden. Ich persönlich würde aber auch keine Leitungen im Putz am Kamin verlegen. Gibt es keine andere Alternativen?...

Nicht gefunden ? Eventuell gibt es im Elektroforum Transistornet.de für Kamin Putz Deckel eine Antwort
Im transitornet gefunden: Kamin Putz Deckel


Zum Ersatzteileshop


Bezeichnungen von Produkten, Abbildungen und Logos , die in diesem Forum oder im Shop verwendet werden, sind Eigentum des entsprechenden Herstellers oder Besitzers. Diese dienen lediglich zur Identifikation!
Impressum       Datenschutz       Copyright © Baldur Brock Fernsehtechnik und Versand Ersatzteile in Heilbronn Deutschland       

gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 7 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 0 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 192567766   Heute : 106    Gestern : 5359    Online : 143        13.8.2026    0:39
4 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 15.00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----su ---- logout ----
xcvb ycvb
0.0524458885193