1 - Stand der Technologie Kabelmuffen -- Stand der Technologie Kabelmuffen




Ersatzteile bestellen
  Moin Lightyear,

ist immer noch so. Die Runddrückeinsätze hab ich für meine Wechselbacken-Presszange auch, waren schweineteuer.
Kann man sich aber mittlerweile sparen da es seit geraumer Zeit auch Kabelschuhe speziell für Sektorleiter gibt bei denen das Runddrücken entfällt. Ob Klauke die auch im Programm hat weiss ich aus dem Kopf gerade nicht aber von Pfisterer habe ich schon welche in der Hand gehabt und auch verarbeitet (und so nebenbei eine Kiste Cola gewonnen weil die beiden Kollegen die die Kabelschuhe immer mit der WaPuZa auf die Sektorleiter prügeln fest darauf bestanden dass derartige Kabelschuhe nicht existieren ).



Gruß Tobi ...
2 - Spezial-Leitung -- Spezial-Leitung
@Shark:

Das ist doch heutzutage recht üblich. Die Hersteller reden sich darauf hinaus, dass Kupfer mit einem besseren Leitwert verwendet wird, d.h die dünne Ader hat den gleichen Leitwert, wie eine Ader mit Nennquerschnitt, aber aus dem schlechtestmöglichen, noch normgerechten Kupfer...
Das treibt dann solche Stilblüten, dass auf den Adern eines NYM in 10mm² die 10mm²-Presskabeslchuhe "herumschlackern", die 6mm²-Kabelschuhe jedoch gerade so nicht draufpassen.
Bei Mehrdrähtigen Adern ist die verdichtete Ausführung inzwischen Standard, d.h. man braucht entweder spezielle Kabelschuhe ( Klauke blue connection ), oder aber so kleine Passhülsen, die zuerst auf den Leiter gesteckt werden, bevor der Kabelschuh draufkommt, um eine normgerechte Pressung zu erzielen. ...








3 - Kaufberatung - Aderendhülsenzange -- Kaufberatung - Aderendhülsenzange
Moin,

als Absetzzange habe ich die Stripax Plus2.5 von Weidmüller im Einsatz, für Aderendhülsen die K32, K34, K28 und K29 von Klauke. Mit den vier Zangen werden alle Querschnitte bis 95mm² abgedeckt, die K32 und K34 sind selbsteinstellend. Für isolierte Quetschverbinder und Kabelschuhe setze ich die K82 ein, ebenfalls ein Klauke-Fabrikat sowie die K05 und K06 für nicht isolierte Kabelschuhe und Quetschverbinder von 6mm² bis 120mm².
Ich habe mit allen Zangen durchweg positive Erfahrungen gemacht, habe die seit Jahren im Einsatz und nie irgendwelche Probleme gehabt.



Gruß Tobi ...
4 - Netzleitung mit Kabelschuhen (Flachsteckhülse) -- Netzleitung mit Kabelschuhen (Flachsteckhülse)
Hallo!

Die Netzanschlußleitung meines Wäschetrockners (16A) ist zu kurz.
Der Anschluß hat einen Schuko Stecker am einen und "Kabelschuhe" (Flachsteckhülsen) am anderen Ende. Am Schukostecker steht:
16
----- ~
250
Auf der Leitung (ca 1.5m) steht H05V2V2-F 3G1.5mm^2

Ich habe (von einem Herd) eine andere, längere Netzleitung (ca 2.5m); soweit ich sehe ebenfalls 3x1.5mm^2 feinadrig, der Gesamtquerschnitt ist auch derselbe (d.h. wesentlich größer als zB die Waschmaschinennetzleitung), am Stecker steht allerdings
10-16
----- ~
250
und es sind Aderendhülsen angebracht. (Auf der Leitung steht leider nix aussagekräftiges, nur "VDE-FK Negotino")

Fragen:

Ist diese Leitung geeignet, um den Trocker anzuschließen? Insbesondere: Was bedeutet das 10-16/250? (Vielleicht: Nur 10A "Dauerbelastung"? Dann wäre diese Leitung wohl ungeeignet? Der Querschnitt ist aber offenbar derselbe, und 2.5m sind jetzt ja wohl auch nicht dramatisch?)
Ich habe bis jetzt nur Aderendhülsen gequetscht, ich nehme an Flachsteckerhülsen funktionieren genauso? (D.h.: Hülsen (16A/230V geeignet) in der gleichen Größe wie die an der Original...
5 - Tausch Sicherungsautomat L in B -- Tausch Sicherungsautomat L in B
Moin,

die Aderendhülsen (und auch Kabelschuhe) müssen gasdicht verpresst werden. Die Dornpressung der billigen Aderendhülsenzangen ist meines Wissens nach nicht mehr zulässig - was mir persönlich aber schnuppe ist da ich seit ewig und drei Tagen eine K32 und eine K34 von Klauke habe die mit einer Zwangssperre ausgestattet sind und gasdicht crimpen. Welches Profil die Aderendhülse nachher aufweist ist eigentlich egal, es sei nur soviel gesagt dass nicht jedes Crimpprofil auch in jede Klemme passt
Den Murks mit dem kastrieren des Gabel-Kabelschuhs würde ich nicht anfangen, so teuer sind Aderendhülsen oder meinetwegen fertig konfektionierte Verdrahtungsbrücken nun wirklich nicht.


Gruß Tobi ...
6 - Fachgerechte Leitungsreparatur ?? -- Fachgerechte Leitungsreparatur ??

Zitat :
wome hat am 26 Jul 2009 12:05 geschrieben :
Einige Kollegen stellen regelmäßig die Behauptung auf, dass die von dir benannten isolierten Quetschverbinder keine gasdichte und damit normkonforme Verbindung darstellen.


Moin wome, entscheidend ist hier die Freigabe des jeweiligen Herstellers. Wenn der mir sein Produkt in Verbindung mit dem richtigen Presswerkzeug zum verbinden von Adern netzspannungsführender Leitungen/Kabel schriftlich freigibt nehme ich das mal als geeignet hin.

@Henry: Gibts schon, nennt sich Powergel-Muffe und wird von Tyco-Electronics produziert. Nach dem verbinden der Adern wird die Muffe zugeklappt und kann auch wieder geöffnet werden. Mit der Zugentlastungsplatte ist diese Muffe sogar für nicht fest verlegte flexible Leitungen geeignet. Ich habe schon einige davon verbaut und bin sehr zufrieden, bis jetzt hatte ich noch keinerlei Probleme mit eindringender Feuchtigkeit oder den Iso-Werten.

@Shark: Was stö...
7 - Ek22plus+Sechskanteins.+Feindrähtig -- Ek22plus+Sechskanteins.+Feindrähtig
Feindrähtige Leiter zb.H07V-k und normale Rohrkabelschuhe (für mehrdrätige Leiter) mit Ek22plus(Klauke) Sechskantpressung gequetscht.
Wird die Verbindung fest?
Hat da jemand Erfahrung?

Für Feindrähtige Leiter gibt es ja extra Kabelschuhe, die sind hinten Trichterförmig geweitet und innen 1mm größer.
Aber für den Kabelschuhtyp bräuchte ich extra Einsätze (Halbmondform),
die Kosten so rund 100 Euro ein paar.
Von den Sechskanteinsätzen für die Akkupresse habe ich von 6-300mm².


Gruß Dirk ...
8 - NYY-J 1x150mm² +120mm² Kabelschuhe ? -- NYY-J 1x150mm² +120mm² Kabelschuhe ?
Hallo

Wir haben NYY-J Rm 1x150mm² die wir anschließen müssen.
Als ich ein 150 mm² Rohrkabelschuh (Klauke) aufschieben wollte,
merkte ich das da extrem viel Spiel war.
Hab dann mal probeweise ein 120mm² Kabelschuh probiert,
der passt genau, lässt sich ohne Gewalt aufschieben.

150mm² Kabel ist es ,dachte erst die haben sich im
Kabelwerk vertan aber Aussendurchmesser,Innendurchmesser,Adernzahl,
stimmt tatsächlich.

Der Hersteller vom Kabel meint das die Kabel stark verdichtet sind
und die Kabelschuhhersteller dies noch nicht berücksichtigen.

Wir nehmen jetzt alles 120mm² Kabelschuhe auf 150mm² Kabel.
Wer würde den da haften ,wenn man 150mm² Kabelschuhe nimmt
und da was abfackelt ?
Habt Ihr das auch schon mal gehabt ?


Gruß Dirk

...
9 - Wer kann mir sagen welche Netzform hier vorliegt? -- Wer kann mir sagen welche Netzform hier vorliegt?
Garnicht! Das ist ein allgemeines Problem diser alten Moeller-FAZ LSS!
Deswegen wurden diese ja schon 3 mal überarbeitet!

Auch die Verpressung meiner Kabelschuhe (Weitkowitz, Haupa, Klauke) sieht schon ein wenig anders aus!

[ Diese Nachricht wurde geändert von: shark1 am 16 Jun 2008 20:44 ]...
10 - NAYY-O/-J 4x50mm² in Gebäuden, was muss ich beachten? -- NAYY-O/-J 4x50mm² in Gebäuden, was muss ich beachten?
Hallo Lightyear

Zuerst mal vielen herzlichen Dank für deine Antwort!


zu 1. Vielen Dank für die Information, ich werde mich gleich im Klauke-Katalog nachgeeignetem Werkzeug umsehen bzw. mir wenn es soweit ist mal über das Wochenende welche vom VNB leien.
Ja klar, ich werde kein Fett aus einem fabriksneuen Kabelschuh heraus krazen!

zu 2. Bei uns im VNB haben sie spezielle Kabelschuhe für Sektorleiter.
Spricht was gegen diese?
Oder spricht was gengen die Verwendung von Hager Al/Cu-Klemmen un die Leiter auf die NH-Trenner aufzulegen?

zu 3. Der Aufbau des Alukabels ist mir soweit klar, ich habe mir einige Abfall-Stücke NAY2Y-J (ich weiß: besserer Mantel) 4x50 vom VNB besorgt und diese diese mal abisoliert und daran herumgebogen, um einbisschen ein gefühl zu bekommen.

zu. 4. Ja das kann ich mir gut vorstellen, aber ein Drehmonemtenschlüssel zu besorgen ist ja kein Problem.

Ja ist mir dem ziehen ist mir auch klar, ich habe vor die Rohr mir sogroßen Bigeradeien zu verlegen, dass ich die Leitung zu zweit oder zu dritt einziehen kann.



11 - Kerbzange -- Kerbzange
Die obere Zange ist IMHO für Quetschkabelschuhe.

Dies ist ein fester Begriff, das sind unisolierte Kabelschuhe, welche einmal geschlitzt sind.
Kann man z.B. gut bei Hifi-Einbauten im Kfz-Bereich verwenden, die Stromkabel haben dort einen Durchmesser von 6-50mm² und werden mit solchen Quetschkabelschuhen bestückt.

Bei der Hausinstalltion natürlich auch an und ab mal zu gebrauchen, z.B. für Gabelschuhe wenn du an einen Neozedblock mehr als 2 Abgänge installieren willst.

@dustking
Die Cimco-Zange sieht ja nicht schlecht aus, von der Qualität ist Cimco auch ok. Ob es noch weiter Einsätze gibt? Dann wären sie doch bestimmt mit abgebildet...

Die von dir angesprochenen Sechskantverpressung und Massivleiterverpressung ist sehr speziell. Für die Massivleiter kenne ich nur die Klauke K02 in Verbindung mit speziellen Rohrkabelschuhen. Die Sechskanntverpressung wird meist nur mit elektrischen oder hydraulischen Zangen gemacht. Für die Vierkannt gibt es noch ne Spezialzange, wo aber das Gesenk nicht wechselbar ist.

Habe mich in letzter Zeit auch viel mit Zangen beschäftigt, leider noch nichts gefunden wo man sagen kann professionell und günstig.

[ Diese Nachricht wurde geändert von...
12 - Abisolier/Aderendhülsenwerkzeug -- Abisolier/Aderendhülsenwerkzeug
Muss ja nicht mal ein ausgewachsener Schaltschrank sein, ne simple UV oder HV reicht schon aus, damit sich das Teil bezahlt macht. Ok, ist ja eigentlich auch ne Art Schaltschrank
Ich habe die Zange heute gekauft, für 75€ plus Versand (Ebay).

Für Kabelschuhe hatte ich auch mal so eine Billigzange, die fristet jetzt ihr Dasein auf der Mülldeponie
Stattdessen ist ne K82 von Klauke im Einsatz, zu meiner vollsten Zufriedenheit.
Hm, wenn ich mal so drüber nachdenke, bin ich privat bald besser ausgerüstet als unser Betrieb

MfG, Tobias

...
13 - Kabeschuh auf starren Leiter? -- Kabeschuh auf starren Leiter?
HI

Die "normalen" Presskabelschuhe sind nicht für Massivleiter geeignet. Dazu hat zumindest Klauke (die verwende ich immer) einen eigene Kabelschuhfamilie. Das Problem bei verwendung von "normalen" Kabelschuhen ist bei massivleitern die Leiterform (re oder se, mehrdrähtige Leiter lassen sich in die Form pressen) und der geringere Durchmesser des eindrähtigen Leiters. (Was bedeutet das die Kabelschuhe, übertrieben gesagt, einfach zu groß sind)
Ich glaube Massivleiter gibs auch bloß bis 50mm² Cu

By KS


...

Nicht gefunden ? Eventuell gibt es im Elektroforum Transistornet.de für Kabelschuhe Klauke eine Antwort
Im transitornet gefunden: Kabelschuhe Klauke


Zum Ersatzteileshop


Bezeichnungen von Produkten, Abbildungen und Logos , die in diesem Forum oder im Shop verwendet werden, sind Eigentum des entsprechenden Herstellers oder Besitzers. Diese dienen lediglich zur Identifikation!
Impressum       Datenschutz       Copyright © Baldur Brock Fernsehtechnik und Versand Ersatzteile in Heilbronn Deutschland       

gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 16 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 5 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 188020487   Heute : 3160    Gestern : 5931    Online : 265        1.1.2026    15:32
6 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 10.00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----su ---- logout ----
xcvb ycvb
0.0191872119904