1 - Backofen,Kochfeld anschließen -- Herd Neff Backofen, Kochfeld




Ersatzteile bestellen
  Die Zugentlastung hätte verhindert, daß die Leitung links bereits aus der Dose herausrutscht. Das da jahrelang nichts passiert ist, war pures Glück. Dieser Pfusch ist so absolut unzulässig, im Brandfall ein gefundenes Fressen für den Gutachter. Ungeeignetes Material verwendet, Versicherung zahlt nicht.

Das ganze geht sogar noch weiter. Wenn du nun weiter ziehst, würde als erster der Schutzleiter abreißen. Der darf aber unter gar keinen Umständen als erstes abreissen, der muß als letztes abreissen. Deswegen lässt man ihn länger als alle anderen Adern.
Gemeinerweise merkst du diesen Fehler möglicherweise jahrelang nicht. Bis zu dem Tag, an dem die Heizung im Backofen einen Isolationsfehler bekommt und du beim Pizzabacken plötzlich ein brummen im Arm verspürst und es dann ein paar Tage später Streuselkuchen statt Pizza gibt.

Wenn das ein Elektriker verbrochen hat, und nicht verbotenerweise Piffpaff der Küchenaufbauelektroklempnerschreiner, heißt es: "Gehe zurück ins erste Lehrjahr".

Derartige Verteiler kann man durchaus nutzen, ja sogar fertig kaufen, nur dann in handwerklich korrekter Ausführung.
2 - Info: Ortsveränderliche elektrische Betriebsmittel nach BGV A3 prüfen -- Info: Ortsveränderliche elektrische Betriebsmittel nach BGV A3 prüfen
Sinn der ganzen Prüfung ist Sicherzustellen das von den geprüften Geräten und Betriebsmittel bei sachgerechter Verwendung keinerlei Gefahren ausgehen. Das fordert schon im gewerblichen Bereich die Arbeitschutzverordnung. Die BGV A3 ist nur eine zusätzliche Forderung der Berufsgenossenschaft. Das diese Prüfung nur durch eine Elektrofachkraft, die die Bestimmungen der VDE und der anerkannten Regeln der Technik kennt, durchgeführt werden darf bestimmen weitere Regeln, die auch rechtliche Konsequenzen haben. Der Einzige der beurteilt ob das Gerät in Ordnung oder Fehlerhaft ist der Prüfer.
Zum Beispiel ist eine bestandene Isolationsprüfung nichts wert wenn das Gerät über Steuerungen verfügt die nur im Betrieb zuschalten. Einen Isolationsfehler danach kann ich nicht erfassen! Deshalb muss der Prüfer erstens das Gerät kennen und vor allem wissen was er bei welchem Gerät tun muss um die Sicherheit messtechnisch nachzuweisen. ...








3 - Trafo prüfen -- Trafo prüfen
Hallo,

Müsste einen Zündtrafo für einen Heizungs-Ölbrenner prüfen. Ich wollte dies mit der ohmschen Regel und Multimeter machen, doch habe ich bedenken ob das in dieser Form korrekt ist.

Beispiel:
Prim.: 230 V - 0,2 A
Sek.: 2 x 7,5 kV - 40mA

Diese Angaben stehen auf dem Trafo.

Hatte mir nun gedacht, einfach mit dem Multimeter den Widerstand der Primärwicklung zu messen. Ergebnis: 2,314 MOhm

Nun dachte ich mir 230 V / 0,2 A = 1150 Ohm
Ist ja ein riesiger Unterschied von berechneten 1150 Ohm auf gemessenen 2,314 MOhm

Bei der Sekundärseite das gleiche Spiel. Meßergebnis: 1,602 kOhm
Berechnet 2 x 7,5 kV = 15000 V
15000 V / 0,040 A = 375 kOhm

Ich habe sicherlich etwas wesentliches vergessen oder übersehen. Habe schon gegoogelt, jedoch ohne Erfolg.

Muss ich den Trafo evt. an Spannung anschließen und den Strom messen?
Gut an der Primärseite ist das ja noch ok, doch auf der Sekundären sicherlich Lebensgefährlich und ohne Hochspannungsmessgerät sowieso nicht durchzuführen.

Gut, es kann ja auch sein, das wenn der Trafo in Betrieb ist, er z.B. auf der Hochspannungsseite zwischen den Windungen durch einen Isolationsfehler durchschlägt, das müsste man mit einen Isolationstester so wie an ...
4 - Potenzialdifferenz nutzen? -- Potenzialdifferenz nutzen?

Zitat : Wenn ein Gerät mit "Erdung" nen Isolationsfehler hat, fließt doch der Fehlerstrom durch den Schutzleiter, und nicht durch den Erder, oder?!

Du meinst warscheins ob bei einem Fehler der Fehlstrom über den PE bzw. ab Verteilung/HAK über PEN fließt oder über den Erder im Haus? Richtig?

Im TN-Netz mit Stützerder hängt das ganz vom Impedanzverhältnis der Strecke PE/PEN -Trafosternpunkt zu dem der Strecke Erder - Trafosternpunkt ab, wo wieviel Strom fließt. Der Strom wird nie 100%-ig nur im PE/PEN fließen, wenn es einen Erder gibt. Beispiel: PEN-Impedanz 0,1 Ohm; Erderwiderstand 20 Ohm. Also fließen 99,5% durch den PE/PEN und 0,5% durch den Erder, wenn ich mich net verrechnet hab.

IM TT-Netz muss der gesamte Fehlerstrom über den Erder, darum auch schon immer FI-Plicht, weil der Erder fast nie so wenig Widerstand hat, dass ein ausreichend großer Fehlstrom fließen kann um die Sicherung zu werfen.

Hättest du also bei TT-Netz die...
5 - Klassische Nullung in Ägypten -- Klassische Nullung in Ägypten
Moin,

Ich hatte auch das Vergnügen, mich einige Zeit in Ägypten aufzuhalten, und kann dazu sagen, dass man sich dort auf nichts verlassen kann, was die Elektroinstallation belangt.

Daher bringen auch Elektroinstallateure der Insel nichts, wenn man bedenkt, wie viel seit der Entkolonialisierung von den Ägyptern selbst gebaut wurde...

Hier ein Beispiel: Mitten im Nichts kommt diese Leitung aus dem Boden; hatte keinen Lügenstift dabei, aber ich wette, dort war potentiell tödliche Spannung drauf; für hiesige Kinder und Laien nicht berührungssicher ausgeführt..

Also, mache es doch wie Sam2 es gesagt hat: lokal erden und einen FI installieren. Der löst aus, sobald Strom aus dem System "entfleucht", also z.B. vom Außenleiter / Phase über dich in die Erde oder bedingt durch Isolationsfehler. Das erhöht die Sicherheit auf jeden Fall um ein Vielfaches.

...
6 - Herd Siemens Standherd - Frage zum Energieregler -- Herd Siemens Standherd - Frage zum Energieregler
Du hast ja einerseits schon Recht.

Aber andererseits offenbar die Regeln der Produkthaftung überhaupt nicht verstanden. Sie hat NICHTS mit Fragen von Garantie oder Gewährleistung zu tun!

Sie ist erstens nicht zeitlich nicht begrenzt.
Zweitens deckt sie auch Schäden ab, die ihre Ursache in ganz anderen Punkten haben, selbst ohne Verschulden des Herstellers.
Wenn also ein an sich ersatzpflichtiger Schaden eintritt, der zwar nichts mit dem Energiereglern zu tun hat, aber Du an diesen in herstellerseitig untersagter Weise gearbeitet hast, entfällt die Produkthaftung.


Und daß Felder mit "Energiereglern" trotz des irreführenden Namens nicht geregelt sind, sondern gestellt, brauchst Du mir nicht zu erklären.


Anderes Beispiel:
Du reparierst den Energieregler und baust ihn wieder ein.
Aber ohne den Herd und seinen Anschluß ans Netz mittels Schutzmaßnahmenprüfgeräts nachzumessen.
Nun lag aber dummerweise bauseitig eine Unterbrechung des Schutzleiters vor. Dann bekommt der Herd demnächst zufällig einen Isolationsfehler. Infolgedessen kommt eine Person zu Schaden.

DU bist (als letzter, der an der Anlage gearbeitet hat) strafrechtlich mitverantwortlich, da Du den Fehler zwar nicht verursacht hast (weder den...
7 - Geschirrspüler Miele G575SC Rainbow -- Geschirrspüler Miele G575SC Rainbow
Hallo Leisten,

ja, da gibt es auch einen Schalter, nämlich den Temperaturbegrenzer.
Dieser sitzt vorne links unterhalb des Spülraums, ist nach Abnahme der
Sockelverkleidung erreichbar. Man erkennt ihn an den dicken,
darüber geschalteten Heizungszuleitungen.
Wenn er ausgelöst hat, gab es aber auch einen Grund dafür, zum Beispiel:
Zu wenig Wasser;
verschütteter Klarspüler oder Handspülmittel im Gerät, daher Schaumbildung;
zu geringer Abstand der Heizung zum Bodenblech des Spülraums;
klebende Kontakte im Programmschaltwerk;
ein verstopfter oder klebender Kontakt im Heizungsniveauschalter;
ein Isolationsfehler der Heizung... usw.

Mit freundlichen Grüßen
der Gilb
...
8 - Kondensatoren Elkos und andere Aussagesicher prüfen -- Kondensatoren Elkos und andere Aussagesicher prüfen

Ergänzung:

Das mit dem Al-Elektrolytkondensator ist nur ein Beispiel
für einen Isolationsfehler. Bei einer dickeren Alufolie so
große Löcher. Da habe ich mich damals gefragt, wie die da ´
hineinkamen. Ist schon einige Jahre her.
Ein großer Motor in Dahlander-Schaltung hat wohl mehrmals
die Netzspannung angehoben. (Mischer in einem
Chemieunternehmen, das mit Aromen Geld verdient.)
Da waren wohl zuerst die Kondensatoren kaputt und dann der
Gleichrichter.
Jetzt stelle ich damit die Drehzahl meiner Bohrmaschine.
Somit hatte es doch etwas gutes.

MfG
Holger
...
9 - Würdet ihr das so akzeptieren? Kritik erwünscht :-) -- Würdet ihr das so akzeptieren? Kritik erwünscht :-)
Hi,

mit dem Raclette bezog er sich wohl auf mein Beispiel.

Tja was bringen da mehrere FIs? IMHO nix, das Raclette wird an keinem funktionieren. Soviel merken, daß es das Raclette ist, wenns beim einschalten desselben den Strom weghaut, sollten Normaluser bis auf totale DAUs nach ein paar Versuchen so oder so.
Pech halt, wenn der Isolationsfehler erst während des Betriebs auftaucht. Aber da holt der Kunde mit mehreren FIs dich genauso wie der mit nur einem.

So sicher wie möglich bin ich zwar grundsätzlich dafür. Jedoch haben mehrere FIs keinen wesentlichen Sicherheitsvorteil, eher Komfortvorteil.
Einziger Sicherheitsvorteil: Licht bleibt an bei defektem Gerät. Deswegen schreibe ich ja auch, Flure an anderen FI. Für Licht in jedem Zimmer müsste man noch deutlich mehr Aufwand treiben und alles komplett trennen.

Im Gegenteil, noch deutlich mehr FIs haben in Punkto Sicherheit in meinen Augen eher noch NACHteile, nämlich:

Durch geringeren "Grundableitstrom" kann ein höherer Fehlerstrom fließen, bis der FI abschaltet. (z.B. FI schaltet bei 20mA ab. Hast du im Haus drei Geräte mit nem Ableitstrom von je 2mA, brauchst du noch 14mA Fehlerstrom bis der FI abschaltet; verteilst du...

Nicht gefunden ? Eventuell gibt es im Elektroforum Transistornet.de für Isolationsfehler Beispiel eine Antwort
Im transitornet gefunden: Isolationsfehler Beispiel


Zum Ersatzteileshop


Bezeichnungen von Produkten, Abbildungen und Logos , die in diesem Forum oder im Shop verwendet werden, sind Eigentum des entsprechenden Herstellers oder Besitzers. Diese dienen lediglich zur Identifikation!
Impressum       Datenschutz       Copyright © Baldur Brock Fernsehtechnik und Versand Ersatzteile in Heilbronn Deutschland       

gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 7 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 6 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 192567255   Heute : 4953    Gestern : 7709    Online : 193        12.8.2026    22:04
6 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 10.00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----su ---- logout ----
xcvb ycvb
0.016016960144