1 - Austausch der Halogen-Spot-Leuchtmittel durch LED -- Austausch der Halogen-Spot-Leuchtmittel durch LED




Ersatzteile bestellen
  Hallo,

ich möchte in unserer Wohnung die Halogen-Leuchtmittel (GU 5,3) in der Küche und dem Bad durch LED's austauschen. In beiden Räumen sind derzeit Spots verbaut, dessen Trafos ich gerne weiterverwenden möchte. Leider ist die Elektrik nicht mein Revier, weshalb ich sehr dankbar wäre wenn ihr mir hiebei helfen könntet, ob der Austausch möglich ist oder ich neue Trafos benötige.

Badezimmer:
3x Halogen-Spots
Trafo: Diag T60K (Elektronischer Transformator)
Da ich nicht weiß, welche Werte für eine Entscheidung von interesse sind, verweise ich lieber direkt auf die Bilder im Anhang.

Küche:
5x Halogen-Spots
Trafo: C-Tech HQ-105 (Elektronischer Transformator)

Die 8 Halogen-Leuchtmittel sollen durch die am 1.6. bei Aldi ins Angebot kommenden LED's ersetzt werden: Aldi-Nord LED\'s.

LED's:
Leistung: 7 W
Fassung: GU 5,3
Verbrauch: 8 kWh
Farbwiedergabe: sehr gut, Ra > 90
Abstrahlwinkel 36°, 1.000 cd

Ich würde mich fre...
2 - Probleme im Sicherungskasten... -- Probleme im Sicherungskasten...
Grüße!

Weiß nicht ob das hier das richtige Forum für mein "Problem" ist (wenn es eines ist). Ich war einfach nur auf der Suche nach einem Elektronikforum, und bin hier gelandet. Da ich auch gelegentlich meine Sachen erstmal selbst repariere bevor ich sie entsorge (zuletzt meinen über 10 Jahre alten Rasierer :D) macht das Forum hier aber auch sonst Sinn für mich.

Also, zu meinem Problem:

Ich habe letzten Sommer Probleme mit meinem Strom in meinem Arbeitszimmer/PC-Zimmer gehabt. Ich wollte die Steckerleiste einschalten an der der Drucker hing. Auf einmal flackerte der beleuchtete Schalter, die Schreibtischlampe die ebenfalls an der Steckerleiste hing flatterte auch. Zeitgleich knisterte es im Sicherungskasten. Als erstes habe ich sofort die Steckerleiste ausgeschaltet und aus der Steckdose gezogen. Am Sicherungkasten angekommen (der hängt direkt um die Ecke im Flur, quasi nur 2 Meter vom PC entfernt), stellte ich fest dass keine Sicherung rausgeflogen war. Ich habe dann alle Sicherung aus- und wieder eingeschaltet. Danach stellte sich heraus dass sich nun die Steckdose verabschiedet hatte, an der der PC hing. Gut, hab mir dann aus dem Badezimmer um die Ecke mit einem Verlängerunskabel Strom für den PC geholt, bis mein
Vermieter einen Elekt...








3 - NV Halogenspots Hitze / Brandschutz -- NV Halogenspots Hitze / Brandschutz
Hallo,
wir mußten die ganzen Infos erst mal sacken lassen. Unser Plan wäre den unteren Wohn / Essbereich wo 15 Spots verbaut sind diese mit ThermoX Gehäusen nachträglich auszurüsten. Ich denke das sollte möglich sein.

Habt ihr ne Idee was das kosten würde wenn diese ein Elektriker macht?

Im oberen Flurbereich sind 8 Halogen verbaut da würden wir gerne auf LEDs umsteigen

Wir dachten an Philips® Master LED-Strahler MR16 / GU5,3, 4Watt 2700K warmweiss. Dann könnten wir auch den Trafo usw. weiter benutzen. Was müßten wir dort für ein Gehäuse unterbauen zwecks Brandschutz?

Hier mal einige Daten:
Bohrloch: 6 cm
Spotgröße: 8cm
Einbautiefe: ca 5 cm (als Laie schwer anschätzbar)

Im Badezimmer wo 6 Spots wären schwanken wir noch zwischen Halogen + Thermo X oder LEd Lampen.

Im Schlafzimmer auch 6 Spots würden ich gerne Halogen aufgrund des Lichtes was mir zusagt behalten und dann eventuell wenn öglich auch auf Hochvolthalogen umsteigen natürlich mit ThermoX.

Was denkt Ihr?

Was würde es bei einer Fachfirma kosten?

Gruß
Sozialer

...
4 - FI-Schalter für Jede Phase -- FI-Schalter für Jede Phase
Hallo,

immoment ist die Hauptverteilung ohne irgendeinen Hauptschalter oder ähnliches.

Also vom Hausanschlusskasten kommt ein 5x16mm²
Das geht dann direkt auf die einzelnen LS Automaten und Schraubsicherungen.
Lediglich das Badezimmer ist NUR über einen FI also ohne LS! ...abgesichert.

Der Rest sogar die Beleuchtung im Flur (6x Niedervolt Halogen inkl. Trafo) ist mit 20 AMPERE (!!!!!!!) abgesichert.
Der Herd mit 3x25A, genauso die 16A CEE im Keller auch mit 25A.

Alle weiteren Stromkreise im Haus sind entweder mit einem 16A LS oder mit einer 20 bzw. 25A Schmelzsicherung abgesichert.

Potentialausgleich geht direkt an ein Wasserohr, jedoch unnütz, da Wasserzuleitung aus Kunststoff!



[ Diese Nachricht wurde geändert von: mathias92 am 28 Aug 2008 22:08 ]...
5 - Einschaltstrombegrenzer -- Einschaltstrombegrenzer
Hallo!


Ich habe im Badezimmer zwei schöne Leuchten mit Halogenbrennereinsätze mit jeweils 100 Watt.


Da diese Leuchtmittel nicht billig sind und die Leuchten am Tag sehr oft geschalten werden gehen diese immer sehr schnell kaputt und auf die Dauer kommt das einfach viel zu teuer.


Jetzt habe ich vor einen sehr kleinen Einschaltstrombegrenzer in die Gipsdose hinter den Schalter zu bauen.




Da der Triac wegen der Wärmeentwicklung doch einen recht großen Kühlkörper benötigt habe ich mir gedacht diesen über eine Zeitverzögerung mit einem Miniaturrelais zu überbrücken, dadurch werde ich mir den Kühökörper sparen können da der Triac ja nur für den Einschaltvorgang in Frake kommt.

http://www.reichelt.de/inhalt.html?.....TEL=0

Ein Redkontakt währe sicherlich auch nicht schlecht, würde am wenigsten Platz benötigen, bräuchte hierfür nur eine passende Magnetspule.


Hat hier jemand bitte eine p...
6 - Dachboden soll ausgebaut werden... -- Dachboden soll ausgebaut werden...
So hallo erstmal,

als allererstes möchte ich gerne sagen, das ich gelernter Energieelektroniker FR Betriebstechnik bin, somit nur wenig Ahnung von geltenden Vorschriften etc. in der Hauselektrik habe.


Nun der Hausaufbau (oder so):
Auf einem Bauernhof soll im Haupthaus der Dachboden auf 2 Etagen ausgebaut werden, damit meine SChwägerin mitsamt Familie dort einziehen kann. Im 1. DG kommt Wohn-Ess-Küchenzimmer (1 grosser Raum), Badezimmer, Flur, Badezimmer, Abstellraum, Kinderzimmer hin und im 2. DG soll das Schlafzimmer, begehbarer Kleiderschrank, PC-/Hobby-Raum Platz finden. Die Räume sind bereits aufgeteilt.
Der Sicherungskasten befindet sich (+- 1m) in der Mitte des 1. DG.

Im EG und im 1. OG befindet sich 1 Wohnung (theoretisch) mit 2 Küchen, X Räumen etc. Aber das nur zur Information.

DG=Mit Schräge: Gerade Wände sind gemauert und verputzt, ungerade=Schrägen werden mit Riegips (wie schreibt man das?) verkleidet (Isolation: Styropor).

Bevor ich mit Wärmedämmung etc. verkleistert werde: Ich habe da fast nix zu sagen!!! - Ich mache nur die Elektrik.

Also, wie oben erwähnt bin ich als Elektroniker zwar in einiges der Hauselektrik eingeweiht, jedoch leider nicht in alles und meine Bücher helfen mir auch nicht unbedin...
7 - Hilfe zur Halogen-Einbauleuchten-Installation -- Hilfe zur Halogen-Einbauleuchten-Installation
Hallo,
ich suche Tipps zur Installation von Halogen-Einbauleuchten. Habe ein Set gekauft und möchte es im Badezimmer einbauen. Zunächst einmal: da steht nur in trockenen Räumen. Ich möchte sie in der Holzdecke im Bad einbauen ist das trocken genug, oder gibts da Probleme?
Nächstes Problem: an dem Trafo ist ein Netzstecker, allerdings habe ich lediglich die normale Lichtleitung in der Decke. Kann ich daran eine Steckdose basteln? Wenn ja, was muss ich beachten?
Helft mir bitte, nicht dass ich mich oder jemanden aus der Familie in Gefahr bringe!!!!

gruß MICK...

Nicht gefunden ? Eventuell gibt es im Elektroforum Transistornet.de für Halogen Badezimmer Spiegelschrank eine Antwort
Im transitornet gefunden: Halogen Badezimmer Spiegelschrank


Zum Ersatzteileshop


Bezeichnungen von Produkten, Abbildungen und Logos , die in diesem Forum oder im Shop verwendet werden, sind Eigentum des entsprechenden Herstellers oder Besitzers. Diese dienen lediglich zur Identifikation!
Impressum       Datenschutz       Copyright © Baldur Brock Fernsehtechnik und Versand Ersatzteile in Heilbronn Deutschland       

gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 17 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 6 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 187967497   Heute : 25960    Gestern : 18748    Online : 321        26.12.2025    18:29
12 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 5.00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----su ---- logout ----
xcvb ycvb
0.0203628540039