1 - 80L Elektroboiler an FI ? -- 80L Elektroboiler an FI ?




Ersatzteile bestellen
  Da habt ihr Euch wohl gründlich mißverstanden.

Deine Beschreibung klang so, als ob INNERHALB des Gebäudes ein Rohrstück nun durch nichtleitendes ersetzt wurde.
Anscheinend ist das aber nicht der Fall, sondern die Hauszuleitung wurde durch Kunststoffrohr ersetzt.
Das ist eine ganz andere Lage.

Dann kommt hinzu, daß Du annimmst, die Anbindung des Wasserrohrnetzes sei eine Erdung gewesen. In den meisten Fällen ist dies jedoch nicht der Fall (und auch schon lange nicht mehr neu zulässig)!
Stattdessen handelt es sich in der Regel nur um einen Potentialausgleich. Das ist etwas völlig anderes.

Daher bitte genauere Beschreibung, am besten mit Fotos.


Was die FI-Frage angeht:
Nachrüstung wahrscheinlich nicht verpflichtend (definitiv kann das nur mit weiteren Angaben geklärt werden, am besten vor Ort), sehr sinnvoll trotzdem allemal! Es gibt keinen besseren Brand- und Personenschutz, sehr preiswert ist er außerdem. ...
2 - Licht flackert, teilweise auch ohne Verbraucher einzuschalten -- Licht flackert, teilweise auch ohne Verbraucher einzuschalten
Bin auf morgen gespannt, da kommt der Meister noch einmal selbst vorbei.

Wenn schon etwas mit der Zuleitung schief läuft, sagte er, würde er eine provisorische Erdung durchführen wollen. Vattenfall bekommt es wohl nicht auf die Reihe zwischen den Tagen mit dem Entstördienst anzurücken und die Hauszuleitung zu prüfen.

Ich halte euch auf jeden Fall auf dem Laufenden

Gruß ...








3 - Elektroinstallation in Italien renovieren - Hauszuleitung -- Elektroinstallation in Italien renovieren - Hauszuleitung
Hallo Zusammen,
ich habe vor, in einem Ferienhaus in Italien die Elektroinstallation neu zu machen. Das vorhandene ist schrecklich anzuschauen und entspricht in keinem Fall den Vorschriften (Man kennt ja das in Italien)...

Zur Ausgangslage:
Es ist eine Hauszuleitung mit Nuller und einer Phase zum Zähler im Haus vorhanden. Erdung gibt es im ganzen Haus nicht.
Der Sicherungskasten wurde nachträglich einmal mit einem FI erweitert. Ansonsten gibt es zwei Sicherungsautomaten für beide Stockwerke. Von da an geht es fliegend und sehr verworren auf die Lampen, Dosen etc...

Ich habe nun vor, alles vorhandene raus zu reissen und neu zu erstellen. Da das Haus nur von Schweizern genutzt wird, will ich es mit schweizer Komponenten ausführen. Sollte das in Italien ein Problem sein wegen den Vorschriften?

Mein grösstes Problem betrifft die Erdung: Das Haus hat einen Anschluss an das Gasnetz und eine metallene Wasserzuleitung. Wie soll ich da am besten vorgehen, um einen PE zu verlegen? Ist es möglich, nach dem Sicherungskasten den PE einfach an den Nuller zu hängen? Oder ist es besser, PE direkt an die Wasserleitung zu hängen? Wie gehe ich hier im Sicherungskasten mit dem PE am besten um?

Schon jetzt vielen Dank für die Ideen und Hilfe!
Gruss...
4 - Baubiologisches TT-Netz installieren -- Baubiologisches TT-Netz installieren
Hallo Baubiologe,

erstmal noch willkommen im Forum!

Da mir Dein Ansinnen aus den verschiedensten Gründen sinnvoll scheint, ist es nicht nötig, darüber zu diskutieren, ob nun der eine oder der andere Faktor wesentlich ist.

Also:
Du möchtest (bei TN-C-Versorgung) ein lokales TT-System errichen.
Gar kein Problem, das kann und das darf man i.d.R. auch. Der Freileitungshausanschluß steht dem in keiner Weise entgegen.
Es müssen nur gewisse Voraussetzungen erfüllt werden. Ein davon ist, daß es keine Bereiche mit klassischer Nullung (TN-C-System = zweiadrige Leitungsführung in Endstromkreisen) mehr geben darf. Insoweit muß Deine Installation nochmal nachgebessert werden! Es ist aber nicht unbedingt nötig, die alten Leitungen herauszureißen, da man den separaten Schutzleiter auch in getrennter Führung nachziehen darf (Achtung: höherer Querschnitt erforderlich!).
Wie das am sinnvollsten gemacht werden könnte, ist vor Ort zu prüfen.

Was die vagabundierenden Ausgleichsströme angeht:
Auch die sollten aus verschiedensten Gründen (u.a. Minimierung von Elektrosmog) bekämpft werden.

Wenn der Gas-Hausanschluß nicht absolut Asbach ist, sollte er schon ein Isolierstück besitzen (Fo...

Nicht gefunden ? Eventuell gibt es im Elektroforum Transistornet.de für Erdung Hauszuleitung eine Antwort
Im transitornet gefunden: Erdung


Zum Ersatzteileshop


Bezeichnungen von Produkten, Abbildungen und Logos , die in diesem Forum oder im Shop verwendet werden, sind Eigentum des entsprechenden Herstellers oder Besitzers. Diese dienen lediglich zur Identifikation!
Impressum       Datenschutz       Copyright © Baldur Brock Fernsehtechnik und Versand Ersatzteile in Heilbronn Deutschland       

gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 6 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 1 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 192439622   Heute : 3004    Gestern : 4600    Online : 111        27.7.2026    15:12
6 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 10.00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----su ---- logout ----
xcvb ycvb
0.0188601016998